| Auteur |
|
Bethuyne
Geregistreerd op 1-2-2012
Berichten: 8
|
| 01 Februari 2012, 12:12 Te weinig radiatoren? |
|
|
Hallo,
We denken dat we te weinig radiatoren in huis hebben, de ketel slaat heel vaak aan en staat ingesteld op 70 graden.
we hebben 1 gewone radiator 70cm breed, 90 cm hoog en 17 diep + een convector jaga strada 80cm breed, 95cm hoog en 22cm diep en dit voor 125m³ te verwarmen ( woonkamer + open keuken )
de ketel is een renova bulex hr+ van 6 jaar oud en thermostaat Hager. Staat hier altijd op 20 graden
open bebouwing van 2005 en goed geisoleerd volgens de normen van toen.
verbruik momenteel rond de 10 kubiek per dag ( bij vriesweer )
zijn er voldoende radiatoren of moet ik nog 1 bijzetten?
Bedankt
|
|
| Naar boven |
|
 |
Klusidee-ads
|
|
 |
StefanD
Geregistreerd op 3-11-2008
Berichten: 1015
|
| 01 Februari 2012, 12:26 |
|
|
Als je het goed warm kunt krijgen heb je radiatoren genoeg.
Met dit koude weer is het heel normaal als een ketel de hele dag brand.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Calenta

Geregistreerd op 15-3-2006
Berichten: 558
fryslân
|
| 01 Februari 2012, 13:52 |
|
|
Ketel staat op 70 graden aanvoer, dit is weinig.
Is dit berekend of is de ketel op 70 gezet om economische redenen.
Zet hem anders eens op 80 graden, dat geeft vooral met dit koude weer wat meer comfort.
Calenta
|
|
| Naar boven |
|
 |
Bernhard
Geregistreerd op 2-10-2005
Berichten: 765
|
| 01 Februari 2012, 15:37 Te weinig radiatoren? |
|
|
| De keteltemp mag zelfs op 90grd. Mvgr Bernhard
|
|
| Naar boven |
|
 |
Johnw8

Geregistreerd op 1-2-2012
Berichten: 3
Thuredrith
|
| 01 Februari 2012, 21:41 |
|
|
Energie nodig: Woonkamer 125m3 x 80 Watt = 10000 watt
Badkamer: ± 24°C 93 watt / m3
Woonkamer: ± 22°C 85 watt / m3
Keuken: ± 20°C 77 watt / m3
Slaapkamer: ± 18°C 70 watt / m3
---
U heeft al:
(70x90cm) ongeveer 1160 Watt
(80x95) ongeveer 1114 Watt
Totaal dus ongeveer: 2230 W, nog niet voldoende om 1/4 van de ruimte te verwarmen)
---
---
Het is verstandig om nog minstens 2 elementen van minimaal 3500 Watt erbij te plaatsen
B.v. Radiator 33-900mm-900mm.
---
Ps: Ik had tot 2 jaar geleden eenzelfde probleem. Kreeg mijn woonkamer+keuken niet warm met 1 Groot Element. Op dit soort koude dagen stond mijn cv ook de hele dag aan, en dan kreeg ik het ook niet warmer dan 19 graden
Heb derhalve dus 1 Groot element en een kleinere erbij geplaatst.
Binnen 1 uur heb ik het hier nu op een behaaglijke 21 of 22 graden Celsius (zelfs bij min15!)...
---
Noot: Let op bij bijplaatsen. Dat de leidingen ook genoeg capaciteit geven; Dus dikker dan 15mm
Link naar site verwijderd, lees de forumregels, mod.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Bethuyne
Geregistreerd op 1-2-2012
Berichten: 8
|
| 01 Februari 2012, 22:43 |
|
|
Bedankt voor de nuttige info!
deze morgen -7.5 graden buiten, van 16 graden ( nachtverlaging ) naar 20 graden in een uur tijd.
Ik heb de ketel zelf tot 70/75 graden ingesteld omdat ik dacht dat die toen minder verbruikte, mss inderdaad beter bij zo'n extreme temperatuur buiten te verhogen naar 80/90 graden.
Vroeger stonden hier 3 gewone radiatoren maar de vorige eigenaar had 2 ervan weggenomen en 1 convector in de plaats gezet om zo plaats te besparen, hij had dat laten uitrekenen... blijkbaar véél te weinig dus
|
|
| Naar boven |
|
 |
Klusidee-ads
|
|
 |
Jan Algemeen beantwoorder Moderator

Geregistreerd op 16-2-2005
Berichten: 30739
|
| 01 Februari 2012, 23:43 |
|
|
De Jaga heeft een vermogen van 2394 watt, dus heel wat meer dan Johnw8 aangeeft.
Nu nog het exacte tyoe of omschrijving hoe de gewone radiator eruit ziet, zitten er b.v. geribbelde platen tussen en/of aan de achterkant ?
|
|
| Naar boven |
|
 |
Calenta

Geregistreerd op 15-3-2006
Berichten: 558
fryslân
|
| 01 Februari 2012, 23:44 |
|
|
Van 16 naar 20 in een uur is nog niet zo slecht.
Zet je de aanvoertemperatuur naar 80 of zelfs 90 is de opwarmtijd sneller en comfortabeler.
Waarden van 93 watt en 85 watt vind ik nogal wat overdreven.
Dan reken je met waarden voor woningen gebouwd voor 1985 en dat is in dit geval niet van toepassing.
5 jaar terug rekenden we al met 60 watt per kuub, wat voldoende is.
Zoals eerder gezegd, het is te weinig om met 70 graden aanvoer een lekkere comfortabele gevoels temperatuur te verkrijgen.
Calenta
|
|
| Naar boven |
|
 |
Bethuyne
Geregistreerd op 1-2-2012
Berichten: 8
|
| 01 Februari 2012, 23:51 |
|
|
| Jan schreef: |
De Jaga heeft een vermogen van 2394 watt, dus heel wat meer dan Johnw8 aangeeft.
Nu nog het exacte tyoe of omschrijving hoe de gewone radiator eruit ziet, zitten er b.v. geribbelde platen tussen en/of aan de achterkant ? |
de gewone radiator heeft 3 platen, voorkant, achterkant en 1 in het midden, daartussen geribbelde 'dingen'
sry voor het dwaze antwoord maar ik ken er echt niets van, heb die destijds niet zelf gekocht of geplaatst. Is een verbruik van 10 a 12 kubiek gas per dag normaal met deze koude dagen? De bovenverdieping verwarm ik niet, enkel de badkamer 1u per dag
We hebben ook nog een gascassette van 8000cal maar die staat bijna nooit aan want die schijnt ook veel te verbruiken
|
|
| Naar boven |
|
 |
Bethuyne
Geregistreerd op 1-2-2012
Berichten: 8
|
| 01 Februari 2012, 23:54 |
|
|
Zoals eerder gezegd, het is te weinig om met 70 graden aanvoer een lekkere comfortabele gevoels temperatuur te verkrijgen.
Calenta
zopas op 80 graden gezet en inderdaad de radiator krijgt goed warm, morgen een dagje proberen en misschien dan eens op 90 graden testen
Bedankt voor de tips!
|
|
| Naar boven |
|
 |
Calenta

Geregistreerd op 15-3-2006
Berichten: 558
fryslân
|
| 01 Februari 2012, 23:57 |
|
|
Ja, 3 platen is type 33.
Het verbruik per dag is heel normaal. ( nu al helemaal )
Probeer het voor de aardigheid maar eens. keteltje op 80 - 90 graden.
Hoeft niet per definitie meer gas te verbruiken.
Voorbeeld, neem een auto van 1600 Kg. zet hier een 1300 cc motor in en neem diezelfde auto met een 2000 cc motor, ik weet zeker dat de auto met de 2000 cc zuiniger is dan die met de 1300 cc.
Calenta
|
|
| Naar boven |
|
 |
Calenta

Geregistreerd op 15-3-2006
Berichten: 558
fryslân
|
| 01 Februari 2012, 23:59 |
|
|
Ah, had het niet gezien
Ben benieuwd, lees het morgen wel. voor nu trusten....
Calenta
|
|
| Naar boven |
|
 |
Klusidee-ads
|
|
 |
Jan Algemeen beantwoorder Moderator

Geregistreerd op 16-2-2005
Berichten: 30739
|
| 02 Februari 2012, 00:18 |
|
|
De gewone radiator heeft een vermogen van ongeveer 2250 watt.
Samen met de convector is dat ruim 4600 watt, gerekend met een benodigd vermogen van 60 watt per kuub hebt u ongeveer 7500 watt nodig, het vermogen dat u nu hebt is aan de kleine kant.
Wanneer u een convector of radiator met iets meer vermogen als de convector bijplaatst zit u goed, ook wat betreft het zuinig stoken met een HR ketel.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Bethuyne
Geregistreerd op 1-2-2012
Berichten: 8
|
| 02 Februari 2012, 00:21 |
|
|
Wanneer u een convector of radiator met iets meer vermogen als de convector bijplaatst zit u goed, ook wat betreft het zuinig stoken met een HR ketel.[/quote]
dus nog een extra radiator van 2500 a 3000 watt zou ideaal zijn en ook het verbruik zal gelijk blijven of zelfs dalen denkt u?
dan mag ik eventueel ook de temperatuur van de ketel verlagen?
|
|
| Naar boven |
|
 |
Jan Algemeen beantwoorder Moderator

Geregistreerd op 16-2-2005
Berichten: 30739
|
| 02 Februari 2012, 00:26 |
|
|
| Ja, de stooklijn kan dan verlaagd worden, dit heeft een daling van het gasgebruik tot gevolg.
|
|
| Naar boven |
|
 |
|