| Auteur |
|
Golfgti5
Geregistreerd op 26-1-2012
Berichten: 28
|
| 31 Januari 2012, 13:45 |
|
|
| Ingmar89 schreef: |
Http://members.chello.nl/~m.rijkse11/downloads/Handleiding%20Vaillant.pdf
op pagina 19-20. |
Ik zou dus alleen Diagnosenummer "d20" moeten aan zetten, toch?
|
|
| Naar boven |
|
 |
Klusidee-ads
|
|
 |
Ingmar89 Specialist Verwarming
Geregistreerd op 19-1-2008
Berichten: 1302
|
| 31 Januari 2012, 13:48 |
|
|
| Klopt.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Golfgti5
Geregistreerd op 26-1-2012
Berichten: 28
|
| 31 Januari 2012, 19:38 |
|
|
Thanks!
Morgen even mijn thermostaat ophalen, hij ligt klaar, nu maar hopen dat het aanpassen van d20 een makkie is, abracadabra allemaal dit voor mij.
Nogmaals dank voor de geboden hulp.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Ceeshobby
Geregistreerd op 30-11-2009
Berichten: 103
|
| 31 Januari 2012, 20:48 |
|
|
Je hebt wel een servicecode nodig om in D20 te komen.
Succes
|
|
| Naar boven |
|
 |
Golfgti5
Geregistreerd op 26-1-2012
Berichten: 28
|
| 31 Januari 2012, 20:56 |
|
|
| Haha Cees, breng mij maar weer aan het twijfelen, maar volgens mij heb ik genoeg aan wat er in de PDF van Ingmar89 staat.....(hoop ik)
|
|
| Naar boven |
|
 |
Ceeshobby
Geregistreerd op 30-11-2009
Berichten: 103
|
| 31 Januari 2012, 23:22 |
|
|
Wil je niet aan het twijfelen brengen, maar in de handleiding staat de code die ik bedoel niet vermeld. Op blz 19 staat voor diagnosenummer hoger dat D10 moet je de servicecode in voeren. Dit menu is beveiligd, omdat je hier instellingen kunt veranderen die prestaties van de ketel beinvloeden.
Succes
|
|
| Naar boven |
|
 |
Klusidee-ads
|
|
 |
Golfgti5
Geregistreerd op 26-1-2012
Berichten: 28
|
| 31 Januari 2012, 23:26 |
|
|
En dus kan ik er beter niet aan beginnen bedoel je?
Of kan iemand mij alsjeblieft op weg helpen?
|
|
| Naar boven |
|
 |
Golfgti5
Geregistreerd op 26-1-2012
Berichten: 28
|
| 01 Februari 2012, 00:07 |
|
|
@ Ketelchrisje:
Hoi chris,
Morgen sluit ik de thermostaat aan, kan ne mij alvast vertellen wat ikmmoet aanpassen om zo morgen niet voor een verassing te komen te staan?
|
|
| Naar boven |
|
 |
Ceeshobby
Geregistreerd op 30-11-2009
Berichten: 103
|
| 01 Februari 2012, 00:07 |
|
|
Is niet moeilijk, mij is het ook gelukt.
De code die je nodig hebt is 16. Dat moet het zeker lukken.
Succes
|
|
| Naar boven |
|
 |
Golfgti5
Geregistreerd op 26-1-2012
Berichten: 28
|
| 01 Februari 2012, 10:34 |
|
|
| Hmmm, alles net aangesloten, code 16 ingegeven en daar d20 ingesteld, so far so good maar heb nog geen beeld op mijn thermostaat, de draadjes zitten opde juiste manier aangesloten.......
|
|
| Naar boven |
|
 |
Golfgti5
Geregistreerd op 26-1-2012
Berichten: 28
|
| 01 Februari 2012, 12:46 |
|
|
| Alles werkt, de celbatterij moest even een kleine oplading hebben.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Golfgti5
Geregistreerd op 26-1-2012
Berichten: 28
|
| 19 Februari 2012, 22:35 |
|
|
Hallo,
de thermostaat werkt volgens mij goed, alleen krijg ik toch niet de achtergrond verlichting goed werkend, in de beschrijving staat dat er dan mogelijk een parameter niet is geactiveerd, heeft iemand enig idee of tip's hoe ik dit moet doen?
Heel af en toe doet de verlichting het maar als ik 4 x op een knopje hebt gedrukt gaat de achtergrond verlichting niet meer aan
Alvast bedankt
|
|
| Naar boven |
|
 |
Klusidee-ads
|
|
 |
Ingmar89 Specialist Verwarming
Geregistreerd op 19-1-2008
Berichten: 1302
|
| 19 Februari 2012, 23:16 |
|
|
Das normaal bij deze thermostaten.
Batterijtje heeft maar voor 4-5 keer drukken licht.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Golfgti5
Geregistreerd op 26-1-2012
Berichten: 28
|
| 22 Maart 2012, 07:37 |
|
|
Beste allemaal,
sinds een maandje heb ik dus, zie bovenstaande, een modulerende Honeywell thermostaat op de Vaillant hr SOLIDE 24-28c gezet.
Ik heb iets waar ik geen vinger op kan leggen, s'nachts hoor ik om de zoveel tijd (soms vrij kort op elkaar) de ketel lopen, ik heb geen idee wat de ketel dan aan het doen is, de nacht temperatuur staat ingesteld op 16 graden en het is 21 graden in de ruimte waar de thermostaat hangt, de ketel hoeft dus niet te lopen.
Kijk ik op de ketel dan geeft deze rond de 54 graden aan, hebben jullie enig idee wat de ketel aan het doen is, is hij soms steeds tapwater aan het voorverwarmen?
Hebben jullie nog tip's en kan ik de thermostaat instellen dat de ketel s'nachts niet meer loopt?
alvast bedankt.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Obelix2 Specialist Verwarming

Geregistreerd op 1-3-2008
Berichten: 3426
zuiden des lands
|
| 22 Maart 2012, 07:55 |
|
|
| Warmhoud stand van ww.
|
|
| Naar boven |
|
 |
|