Inductie max. vermogen op 2 groepen van 16A

Monique256

  • #1
We hebben nu inductie 6,4 KW aangesloten met Perilex stekker. op 2 groepen 16A. Wat is bij een nieuw te plaatsen inductie het max. vermogen op 2 groepen van 16A. Is eventueel een gebroken glasplaat te vervangen en wat kan dit kosten?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Maximale aansluitwaarde is 7200 Watt.
Vragen over een eventuele reparatie kun beter in de keuken rubriek posten ovv merk en type nummer.
 

Monique256

  • #3
Als er meerdere apparaten in de keuken dan aanstaan bv wasmachine, combimagnetron etc. levert dit dat geen problemen op? Op één aardlekschakelaar ziiten 5 groepen waarvan er dus twee voor de inductie zijn.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Dat is normaal gesproken geen probleem.
 

Appeltje

  • #5
Monique256 schreef:
Sxnder schreef:
(...)Op één aardlekschakelaar ziiten 5 groepen waarvan er dus twee voor de inductie zijn.
Zo'n dubbele groep waar je op doelt, wordt gezien als één groep. Je hebt dus officieel 4 groepen, hetgeen het maximum is voor een aardlekschakelaar.
 