Wat kan hier aan de hand zijn? Ik heb een nieuwe radiator opgehangen (handdoekendroger in badkamer), daarna bijgevuld. Eerst problemen gehad met ontluchten, waardoor cv niet draaide. Nu doet @ie dat wel, stereker nog, hij stopt niet meer, tenzij ik de spanning van de ketel haal. Ook al getest door thermostaat los te koppelen; normaliter zou cv dan moeten stoppen omdat er geen warmtevraag is. Nu maakt dit geen verschil, cv blijft ook zonder thermostaat draaien. Wat kan er fout zijn? Het gaat om een Agpo Econfort HM 32
 

Chathanky

  • #2
Is het een combiketel?
 

Chathanky

  • #4
Is het niet zo dat de ketel gewoon de boiler aan het verwarmen is, ik neem aan dat de ketel voor het plaatsen van de radiator uit bedrijf is geweest en de boiler in die tijd is afgekoeld. Eerste wat hij doet is deze op temperatuur brengen zodra hij weer in werking gesteld wordt. Daar heeft de kamertermostaat 0,0 invloed op.
 

Kabouter klus

  • #5
Chathanky schreef:
Is het niet zo dat de ketel gewoon de boiler aan het verwarmen is, ik neem aan dat de ketel voor het plaatsen van de radiator uit bedrijf is geweest en de boiler in die tijd is afgekoeld. Eerste wat hij doet is deze op temperatuur brengen zodra hij weer in werking gesteld wordt. Daar heeft de kamertermostaat 0,0 invloed op.
Dat doet hij ook, maar niet alleen. Vanmiddag laat zette ik de cv aan en stelde hem af op 19 graden, maar de temperatuur bleef oplopen, en dat kwam niet door de buitentemperatuur - de buizen waren n.l. beide heet. Ik begrijp dit dus niet.
 

Chathanky

  • #6
Heb je wel warmtapwater van je ketel, voor langere tijd (ong. 5 min.) of is dit koud?
 

Kabouter klus

  • #7
Chathanky schreef:
Heb je wel warmtapwater van je ketel, voor langere tijd (ong. 5 min.) of is dit koud?
Vanavond hebben we nog het bad vol laten lopen, dus er werd warm tapwater geleverd voor langer dan 5 minuten. Het kan natuurlijk zijn dat de boiler erg groot is maar dat geloof ik eerlijk gezegd niet.
 

Chathanky

  • #8
Ik zat te denken aan de driewegklep maar die werkt mijns inziens dan wel.
 

Kabouter klus

  • #9
Chathanky schreef:
Ik zat te denken aan de driewegklep maar die werkt mijns inziens dan wel.
Ik ga morgenochtend nog eens zien hoe het er voor staat want ik kan er nu niets nieuws (geen nieuwe mogelijke oorzaken) aan toevoegen. Misschien valt me midden in de nacht - net wanneer je daar niet op zit te wachten - wel iets in, dat overkomt me wel eens. Jammer van de nachtrust maar dat moet je er dan maar voor over hebben
 

Bloemie

  • #10
Dan is zeker weten je driewegklep stuk
 

Kabouter klus

  • #11
Bloemie schreef:
Dan is zeker weten je driewegklep stuk
Dat lijkt me dan iets om door een reparateur te laten vervangen. Om er zelf aan te beginnen .. nou nee. Ik heb domweg geen ervaring met installatiewerk. Vanwaar overigens die zekerheid dat het aan een defecte driewegklep ligt? Niet dat ik het betwijfel maar wat wijst er op?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Het is makkelijk te controleren of de drie weg defect is.
symptomen:
Warmwater word na 5 min lauw tot koud
Tijdens het tappen van warm water worden de cv leidingen ook warm

@bloemie onderbouw je antwoord eens.
 

MarcoDezicht

  • #13
Hallo allemaal in dit toestel zit geen drieweg klep maar twee pompen.
Achter deze pompen zitten keerklepjes. Deze blijft dan van de cv pomp hangen. Mijn advies luidt dan ook: vervang deze klepjes en je bent van het probleem af.

Ik vervang ze bij beide pompen: het is namelijk één artikel en je hebt het toestel dan toch leeg.
Zie je het niet zitten raadpleeg dan een bedrijf dat ervaring heeft met agpo ketels. Deze zijn te vinden op hun web site.

Veel succes
 

Kabouter klus

  • #14
MarcoDEZICHT schreef:
Hallo allemaal in dit toestel zit geen drieweg klep maar twee pompen.
Achter deze pompen zitten keerklepjes. Deze blijft dan van de cv pomp hangen. Mijn advies luidt dan ook: vervang deze klepjes en je bent van het probleem af.

Ik vervang ze bij beide pompen: het is namelijk één artikel en je hebt het toestel dan toch leeg.
Zie je het niet zitten raadpleeg dan een bedrijf dat ervaring heeft met agpo ketels. Deze zijn te vinden op hun web site.

Veel succes
Marco,

Klopt als een bus. Ik heb een verwarmingsreparateur laten komen en die heeft aan de pomp zitten morrelen. Hij vertelde daarbij dat dit probleem vaak optreedt wanneer een radiator er af is geweest. Wanneer je daarna weer gaat bijvullen komen er n.l. meestal vuiltjes los die de klepwerking verstoren. De installatie werkt nu weer piekfijn.
 