Driehoekschakeling

Donrob

  • #1
Mijn sauna-kachel heeft drie verwarmings-elementen van ieder 2660 W,( 220 V), tezamen dus 8000 Watt.
De kachel is bedoeld om aan te sluiten op drie fasen ( L1 naar N is 220 V), zodat elke fase belast wordt met zo´n 12 Ampère.
Mijn probleem is dat mijn huis is aangesloten op 3 fase krachtstroom met fasespanning 127 Volt.( L1 naar N is 127 V, L1 naar L2 is 220 V)
Om toch de kachel te kunnen gebruiken, heb ik de drie verwarmings-elementen van de kachel in een driehoekschakeling
geplaatst. Zodat dus op elke hoekpunt een fase is aangesloten en geen gebruik gemaakt wordt van de nul-leiding.
Mijn vraag is: kan ik hiervoor op elke fase een zekering van 16 A gebruiken ?
 

Donrob

  • #2
 

Aks

  • #3
De zekeringen zijn niet zo zeer afhankelijk van het vermogen wat er achter hangt. Maar wordt bepaalt door de dikte van de draden die er naar toe gaan .
waarschijnlijk is dit 2.5 mm2 > dan afzekeren met 16 ampere

Dit zijn de regels voor 230/400 volt
ik weet niet precies hoe het zit bij 127Volt

Waar woon jij dan? als je 127 V hebt ?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
@ Donrob,

Topics aan elkaar geplakt.
Wilt u bij de vraag in dit topic blijven ?
Steeds een nieuw topic openen geeft onduidelijkheid.
 

Donrob

  • #5
@ Jan
sorry,je hebt uiteraard gelijk
@ Aks
zuid Spanje
 

Millew

  • #6
De spanning maakt in principe niet uit. 16 ampere blijft 16 ampere, dus ook bij 127 V zal je volgens de zelfde voorschriften 2,5 mm2 nodig hebben.
Maar ik denk dat TS in België zit en daar gelden misschien andere regels.

Kern van de vraag is denk ik ook, kan een (3x)16 A zekering het trekken. Aangezien de belasting, alsmede de spanning op de belasting niet verandert t.o.v. een 3-fase+nul aansluiting, zal ook bij de 3-hoek aansluiting door elke fase 12 A moeten worden geleverd, dus is per fase een 16 A zekering voldoende.
 

Millew

  • #8
't was in ieder geval ten zuiden van Nederland :oops:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
:mrgreen:
 

Aks

  • #10
Ha Ha wat moet je dan met een sauna ? Grapje .

Als je de elementen in ster zou aan sluiten dan heb je 2666W gedeelt door 127V dat is 20,9 A

Als je de elementen in driehoek aansluit dan heb je 2666W gedeelt door 220V dat is 12,1 A


Weet niet zeker als het zo werkt maar denk het wel.(ben al een poosje van school)
Je kan er dan een thermische beveileging voor zetten om de verwarmings elementen te beschermen
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Tegen wat dan? thermische elementen zijn niet overbelastbaar.
 

Aks

  • #12
Ja dat klopt ik zat aan een motor te denken.
 

Donrob

  • #13
Kachel aangesloten met 2,5 mm en 3 keer een 16A zekering en alles functioneert prima.
Iedereen bedankt voor de hulp en ondersteuning
 

Monteur Bert

  • #14
Het voorgaande is niet juist!
Per element op 230 volt is de stroom per element inderdaad 12 Amp. (afgerond)
Bij 3-fasen in driehoek op 127 volt (133 volt) voedt elke fase twee elementen.
Dan zal de stroom per fase wortel 3 hoger zijn dus een factor 1,732.
Dan kom je uit op 20,8 Amp. per fase.

De voedingskabel moet minimaal 4x4mm2 worden. (tenzij erg lang)
Dat 16 Amp. zekeringen nog heel zijn gebleven is geluk hebben of er is flink spanningsverlies.


Wanneer bij een gelijk vermogen de aansluitspanning lager is zal de stroom hoger zijn. P=UxI nietwaar?
Succes, Bert.
 

Donrob

  • #15
Hmm, het leven wordt er zo niet makkelijker op.
Nu twijfel ik dus weer. De redenatie van Monteur Bert lijkt mij correct.
 

Aks

  • #16
Als je een ampere tang hebt of kan lenen dan kun je het meten.

Ik wil het nu ook wel graag weten !
 

Donrob

  • #17
@ Aks. Ik zal proberen om er een te lenen, maar dat zal wel even duren.
Mijn huis heeft een contract met het electriciteits bedrijf voor 9 kW.
Enige tijd geleden is er een begrenzer geplaatst, bestaande uit
een soort zekering kastje met 3 zekeringen van 25 A ( de hoofdzekeringen zijn 40A). Als mijn redenering juist is, heb ik dus een vermogen van 3 kW per fase, dat is dus 3000/127=24 A (W=VA) per fase beschikbaar.
Het verwarmingselement heeft een vermogen van 8 kW en zit daarmee dicht bij het maximale vermogen dat het electriciteitsbedrijf mij levert, ergo:
de hoeveelheid Amperes zullen m.i. dus ook dicht bij de 24 A moeten liggen. Of maak ik een gedachte fout?
 

Aks

  • #18
Ik ken het principe van z'n begrenzer niet maar als deze uitschakelt zodra je boven de 25 A komt. dan kun je het makkelijk testen zet de sauna aan en een waterkoker of iets wat veel stroom neemt dan kun je testen wanneer je over de 25 A komt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu