Inductie aansluiten - Aangesloten op 2 x 220volt

Hordi015

  • #1
Hallo.

ik heb een inductie plaat met een max. vermogen van 7200 watt.

deze heb ik aangesloten op 2 x 220volt uit twee verschillende fases.

deze fases hebben alle twee een eigen aardlekschakelaar en een automaat van 16amp.

de plaat werkt zoals het moet maar is het ook,volgens de regels, goed aangesloten?
 

System7

  • #2
Nee, beslist niet. Je had hiervoor een zgn. kookgroep moeten aanleggen, d.w.z. twee groepsschakelaars die mechanisch gekoppeld zijn zodat ze als één geheel werken d.w.z. bij overbelasting beide groepen tegelijkertijd uitschakelen. En het geheel had voor zover ik weet op één aardlekschakelaar aangesloten moeten zijn.

Zoals het nu zit bestaat de kans dat één deel van je inductieplaat niet meer werkt en het andere wel.
 

Appeltje

  • #3
System7 schreef:
(...)En het geheel had voor zover ik weet op één aardlekschakelaar aangesloten moeten zijn.(...)
Absoluut... nu heb je 2 stroomkringen in één WCD samengebracht, hetgeen niet mag en redelijk gevaarlijk is ivm de overzichtelijkheid van de installatie.
 

Zweedse sleutel

  • #4
Oeps, lijkt me dubbeltopic, was allemaal al uitgebreid uitgelegt in "1 2 of 3 fase"!

Niet dat het, naar blijkt, geholpen heeft...
 