Badkamer en rioollucht

Sharky

  • #1
Op onze badkamer hebben we af en toe last van een rioollucht.

Als bijlage een layout van de badkamer. In de hoek bij het bad komt de standleiding (110mm) naar boven met een beluchter er bovenop. Deze bevindt zich onder het bad.

Vervolgens de standleiding af getakt naar het bad (50mm) - bad meubel (40mm) en en naar de wc (110mm) - douche(50-40mm)

Tussen het bad en het badmeubel heb ik nog een extra beluchter geplaatst.

Ik heb geen idee waar de geur exact vandaan komt maar gevoelsmatig komt het vanuit de overgang bad - badmeubel.

Hoe kom ik erachter waar het exact vandaan komt en wat zou deoplossing zijn??
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Wat mij opvalt is dat in het deel van het toilet wastafel geen beluchting zit. Als je de WC doorspoelt wordt het sifon van de wastafel leeg gezogen volgens mij.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #3
Wat voor beluchter zit op de badmeubel deze kan ook stuk zijn.

Je kunt evt met een rooktest achter komen waar de stank vandaan komt als je er niet uit komt meer.

Dat is ook een goeie opmerking @Wgb had ik nog niet bedacht :prima:

ook kan de afvoer die op de wc komt verkeerd aan gesloten zitten en daar door de douche leeg trekt :wink:
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #4
Volgens mij, is dat niet de wastafel, maar de douchebak. :wink:

Bij de wastafel (badmeubel) zit wel een beluchter.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Goed gezien maar die beluchter dan.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #6
Even een vraag aan @TS hoe zit de douche afvoer op je wc leiding
dat is gedaan met een verloop maar hoe zit die verloop
 

Sharky

  • #7
Achter het toilet zit idd een douche.

Er zit een beluchter op de standleiding en tussen de aansluiting van het bad en het badmeubel met 2 wastafels (elk een eigen sifon)

deze beluchter zit tussen bad en badmeubel.


De leiding van de douchebak naar de WC is gemaakt met een verloop van 110mm naar 40mm.
Als ik straks thuis ben kijk ik in de foto's effe na hoe dat ik dat precies heb gemaakt. het verloop zit in ieder geval in een rechtdoor gaande deel van een 110mm 45gr T-stuk. Op de aftakking zit het toilet aangesloten.

De rioollucht hangt niet in de douchecel. Althans als ik de douchedeur open trek dan ruik ik dan niet erg sterk.
 

Sharky

  • #8
Overige info:
Als ik de achterste wastafel met water vul en deze leeg laat ontstaan er wel enkele luchtbellen. Naar mijn mening wordt er ergens valse lucht aangezogen.

De sifons onder de was tafels zijn van wit PVC. De rest is grijs PVC. de overgang van de leiding van de wastafels naar het bad gedeelte is gemaakt met een schuifmof.

Als ik de sifon van de douche open trek staat daar wel water in.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #9
Water in sifons wil nog niet zeggen dat deze dan gesloten zijn. :wink:
Er moet zoveel water instaan dat een buis, meestal van die het deksel, een eindje in het water steekt.
 

Sharky

  • #10
Beetje minder duidelijke tekening :oops: :oops:

Zoals ik kan zien op de foto's heb ik het als volgt aangesloten.


___________
.....................|
.....................|_________________
....110mm.....|.......... 40mm .......... Flexibel naar Doucheput
.....................|_________________
.....................|
.....................|
.....................|
.....................|
.__________|

=================== Vloer =======================
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #11
Je kan ook tekeningen maken via paint :wink:

zo te zien zit de verloop boven in dat is wel goed, flexibele leiding kan wel gaan zakken dat is wat minder, bij door trekken wc kan hij de sifon leeg trekken.

die beluchter wat voor een is dat onder het bad en het bad zit op de standleiding aan gesloten en daar boven de wc en dan een ontluchter?

heb je een luikje onder het bad zitten zodat je kan controleren als daar iets kapot is.

Anders moet je moet rook testen waar de stank vandaan komt dit ken je via een ontstoppings bedrijf vragen.
 

Pirke

  • #12
Mij hebben ze gewaarschuwd dat bij overdwarse lange leidingen die niet voldoende/of teveel op afschot liggen gaan stinken. Blijft dan water in staan, of ze vallen droog. Ik weet niet meer welke, maar ik denk dat het probleem daar bij jou zit.
 

Sharky

  • #13
Mij is geleerd om dergelijke leidingen waterpas of onder minimaal afschot te leggen omdat zeef resten etc niet de kans krijgen om op te drogen.

De beluchter onder het bad staat via een verloop 110-50mm bovenop een T-stuk 45gr de standleiding (110mm) recht naar beneden. De aftakking van dit T-stuk gaat naar het toilet-douche en in die route zit ook een T-stuk 45gr naar het bad-wastafels deel.

Maar hoe komen die luchtbellen uit de een volle wasbak waar een beluchter voor zit??

Heb geen beluchter achter de aansluiting van douche/ toilet en geen luikje onder het bad. De totale lengte van het toilet naar de standleiding is +/- 1,5mtr.

Onder de douche kan ik ook niet komen.

Zijn er beluchters in de markt die op de zwarte PVC leiding van het toilet kan plaatsen??
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #14
De wc moet sowieso op een 90graden t-stuk en je beluchter onder je bad is eigenlijk te klein
 

Sharky

  • #15
Bij deze wat beeldmateriaal:

De aansluiting op de standleiding is een T-stuk 90gr in tegenstelling tot hetgeen ik eerder vermeldde.

 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #16
Oke dan zit deze nu wel goed het t-stuk
Maar hoe komen die luchtbellen uit de een volle wasbak waar een beluchter voor zit
Dus de riolering blaast de lucht er uit, als het water weg loopt dan gaat de beluchting open maar bij blazen gaat hij dicht, of sluit niet 100% af en dat je dan riool lucht krijgt.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #17
De opmerking zwarte PVC zette mij aan tot een scherpe blik.
Ik kan het niet goed zien maar ik zie een onderdeel van PE in PVC. Dit PVC onderdeel is, althans daar lijkt het op, voor een lijmverbinding. Klopt het wat ik zie Henk253.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #18
:prima: gezien @Wgb

eerste instantie dacht ik dat het t-stuk met manchet verbinding was, maar naar uit vergroten van foto is het een lijm Y-stuk en daar mag geen zwarte buis ingelijmt worden(gaat lekke), dit had een Y-stuk met manchet verbinding zijn.

of de zwarte bocht is 90mm aan gesloten en dan kan er een lijm110x90 manchet ingezet worden.
 

Sharky

  • #19
Henk253 schreef:
of de zwarte bocht is 90mm aan gesloten en dan kan er een lijm110x90 manchet ingezet worden.
Ik kan het mij niet heel goed meer herinneren, maar ik denk dat ik deze inderdaad heb verlijmt :oops:

Ik heb de beluchter die tussen het bad en de wastafels zit even losgehaald.
Wat mij opviel was dat de ontluchter helemaal aangetast was door een witte slijmerige substantie. Ik veronderstel dat dat schimmel is. Ik heb de beluchter schoongemaakt maar is het normaal dat daar schimmel in voorkomt??

De luchter heb ik op de een T-stuk 90gr gezet zonder dat daar een stuk buis tussen zit. Moet ik daar een langer stuk buis tussen zetten om de schimmelvorming te voorkomen??
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #20
Dat helpt zeker om die buis te verhogen. Zorg in iedergeval dat je bij die beluchter kan komen. Volgens mij gaan die dingen toch een keer kapot. We ontwerpen niet voor niets ontluchtingsystemen door het dak.
 
Status