Buitenlamp geeft probleem met wandcontactdoos.

Frans muller

  • #1
Beste lezer,
Oude situatie = (sensor) buitenlamp (dubbel geïsoleerd) werkt al jaren probleemloos.
Ik heb deze verplaatst en ook een wandcontactdoos aangesloten.
Nieuwe situatie = buitenkabel komt in een verdeeldoos en gaat via lasklemmen naar de wandcontactdoos en naar de lamp.
De buitenlamp functioneert prima, maar op de wandcontactdoos krijg ik alleen stroom als de lamp brandt.
De lamp (philips, beveiligingslamp) heeft alleen de bruine en blauwe draad.
De kabel is dezelfde gebleven (3 aderige buitenkabel.

Graag jullie reactie.
Groetjes frans.
 

Xr8

  • #2
Vreemd, ik neem aan dat je in de lasdoos de voeding hebt voorzien van 3 lassen. De fase en nul zul je vanaf de voeding naar de lamp en de wcd moeten brengen. De aarding gaat in dit geval alleen naar de wcd. Als je voeding continue aangesloten is dan zou de wcd onafhankelijk van de lamp moeten werken.

Succes.
 

Frans muller

  • #3
Xr8,
Ja, aangesloten zoals je aangeeft.
Helaas is er geen documentatie van de lamp meer aanwezig.
Het is een lamp van ca. 10 jaar oud.
Groetjes, frans.
 

Geus

  • #4
Inderdaad vreemd. Als je de lamp afkoppelt, werkt de wcd dan wel?
 

System7

  • #5
Hoe bepaal je precies dat er spanning op de wandcontactdoos staat? Met een spanningzoeker (= rommel) of met een aangesloten apparaat?

Ik krijg het idee dat je de nul van de lamp op de één of andere manier als fase op de wandcontactdoos hebt gekregen. En dan werkt e.e.a. in serie, oftewel beslist niet zoals 't moet, maar een spanningzoeker meet dan wel spanning (sterker nog, die meten ook spanning als die er in feite niet eens is). En zelfs sommige apparaten zullen het (enigszins) doen op niet de volledige netspanning.
 

Xr8

  • #6
Als je het aangesloten hebt zoals aangegeven, parallel dus dan kan de lamp geen invloed op de wcd hebben. Meet toch je voeding eens met een multimeter, als je de lamp afkoppelt heeft de wcd dan wel continue spanning?

Succes.
 

Frans muller

  • #7
Beste klussers,

Probleem opgelost.
Ik heb het lampje vervangen (begon toch al een zwart voetje te krijgen) en nu werkt alles weer naar behoren.
Bedankt voor het meedenken.

Groetjes, frans.
 

Xr8

  • #8
Als je lamp invloed heeft op de wcd, dan heb je het probleem nog niet verholpen. Kan normaliter niet.

Succes.
 

Frans muller

  • #9
Voor alle zekerheid (en veiligheid) heb ik de buitenlamp vervangen door een nieuw exemplaar.
Alles werkt prima.
Bedankt voor jullie reacties.

Groetjes, frans.
 

System7

  • #10
Lees je eigenlijk nog wel wat er zoal geschreven wordt? Er worden diverse vragen gesteld maar daar reageer je niet op en je gaat gewoon je eigen gang. Prima hoor, maar waarom stel je je vraag dan op dit forum?

Nogmaals: als je lamp invloed heeft op je wandcontactdoos dan zit er iets NIET goed. Zuiver de constatering dat het (nu) werkt is dan onvoldoende. En als e.e.a. niet goed is aangesloten kan dat tot onveilige situaties leiden.
 

Frans muller

  • #11
Sorry dat ik geen antwoord heb gegeven op je vraag, maar ik had jullie suggesties opgevolgd en daarna mijn conclusie getrokken (nieuwe lamp).
ik had de lamp naar aanleiding van de reactie losgekoppeld en toen functioneerde de wcd naar behoren.
De wcd is getest (zonder de lamp) met een koffiezetter en functioneerde prima (geen multimeter bij de hand). Multimeter wordt alsnog gekocht.
Om verdere problemen met de lamp te voorkomen heb ik gezien de leeftijd van de lamp deze vervangen door een nieuw exemplaar (waar hetzelfde lampje in past).
Sorry voor mijn onduidelijke antwoord dat het probleem opgelost was.

Groetjes, frans.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu