Afvoerput buiten lucht/waterdicht afsluiten

DeeDee34

  • #1
Beste,

In ons nieuwe huis is de HWA afvoerput buiten, naast voor het regenwater, ook in gebruik voor de keukenafvoer (gootsteen / vaatwasmachine). (Toen wij hierin trokkken zelfs ook voor wasmachine, maar die hebben we al verplaatst.)

Het betreft een huis uit 1915. Volgens de bouwtekeningen staat deze HWA put in verbinding met de hoofdafvoerbuis. (Lijkt inderdaad aangesloten op een gresbuis). Ergens onder het huis gaat deze gresbuis over op PVC riool buis.

Op zeker moment is achter de keuken/het huis een 'bijkeuken' gemaakt, de 'buiten'put bevindt zich officieel dus soort van binnen, maar is al die tientallen jaren gewoon open gebleven. (geen afvoerermmer / rooster o.id.)

Wij willen de bijkeuken nu echt bij de keuken betrekken en uiteraard niet met een open put (incl. stank en wellicht ongedierte) in onze keuken / woonkamer zitten.

Hoe kunnen we dit het beste aanpakken?
Idealiter blijven we de bestaande put gebruiken tbv gootsteen / vaatwasser / HWA. Maar hoe kunnen we de put nu netjes afwerken zodat we dit onder de keukenkasten en vloer kunnen hebben zonder risico op stank / overlast in de toekomst? (wat het zou daarmee 'onbereikbaar' worden)

Ter info: In de keuken (onder de houten vloer) zien we alleen gresbuis. De PVC rioolbuis zou onder de voorkant van het huis moeten lopen maar is voor ons niet bereikbaar (ivm. beton / tegelvloer). Regenwater kan niet om het huis heen geleid worden (rijtjeshuis).
De wasterlaag in de put bevindt zich zo'n 30 cm onder de vloer. Verder ziet het er wat 'ranzig' uit, met metselwerk (lijkt het)
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #2
Het beste is put geheel verwijderen.
Maar nu komen er een aantal vragen.
De HWA buis loopt die binnen door.
De afvoer van de keuken word die verplaatst.
 

DeeDee34

  • #3
De HWA buis liep inderdaad over de originele gevel naar beneden. De 'bijkeuken uitbouw' was daar gewoon om heen gebouwd... Heel knullig. Aan de andere kant zit er wel weer een fundering onder waar je flatgebouw op kan zetten... :?

Wij hebben de HWA afvoer inmiddels verplaatst. Deze loopt nu buitenom: over het dak en komt dan dus naar beneden bij de achterkant van de bijkeuken.
Vanaf daar dient het echter weer teruggeleid te worden naar het riool / de huidige afvoerput (we kunnen geen grote regenwaterverzamel put o.i.d. graven)

De keuken afvoeren zullen waarschijnlijk wel iets verplaatst worden, maar niet in zoverre dat we mogelijkheden zien dit op iets anders aan te sluiten. Enige ander optie zou zijn op de gresbuis.

Overigens vergeten in originele vraag: ook de buis van de cvketel komt uit op de put (overdrukafover?)

Hoe kun je de put in zn geheel verwijderen? Hoe zou de rest dan aangesloten moeten worden?
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #4
Vanaf waar de gres de keuken in komt een nieuwe leiding van PVC aan leggen.
Daar om de buis een overgangsstuk naar pvc.
De afmeting van de gres is dan belangrijk.


Met daar op een afvoer van de vaatwasser/keuken/overstort ketel/en dan door de muur naar buiten voor de HWA.
Gebruik daarvoor alleen t stukken 45 graden omhoog.
Als laatste een ontstoppingsstuk.
 

Xr8

  • #5
Vergeet niet een ontspanningleiding aan te brengen. De HWA zou je hier voor kunnen toepassen. Je moet dan geen HWA sifon plaatsen. De put zal nu waarschijnlijk van een stankschot zijn voorzien. Voor de rest kun je de put laten vervallen.

Succes.
 

DeeDee34

  • #6
Dank voor jullie reacties.

Komt het er dus op neer dat het het beste is zo min mogelijk gresbuis te hebben? (zou 2 meter minder worden als we vanaf de keuken 'ingang' vervangen door PVC)

Of is het gewoon niet goed mogelijk de put af te sluiten en wel in gebruik te houden?

Is het overigens geen probleem dat we dan van voor naar achter door het huis pvc - gres - pvc zouden hebben?

En om de put af te sluiten is het dan voldoende om deze leeg te scheppen en vol te gooien met cement ofzo?

Wat betreft de ontspanningsleiding: we hebben er 1 meer aan de voorkant van het huis geloof ik. Die loopt via de badkamer naar het dak. Is het nodig een tweede te hebben? Ik heb nog niet echt goede info over het hoe/wat van ontspanningsleidingen kunnen vinden. Linkje is welkom :-)
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #7



anders plaats eens een foto van je put en buiten aansluiting zo dat we wat meer zien
 

DeeDee34

  • #8


Ik ga mijn best doen voor een foto van de put. Bovenstaand in elk geval een grove situatieschets, hoop dat het enigszins begrijpelijk is.

Inmiddels ook gelezen dat soms een secundaire ontspanningsleiding gewenst is. Is dat het geval in deze situatie?
Voorkant huis tot afvoerput is ong. 12meter.
Ontspanningsleiding zit nu op ongeveer 3 meter van voorkant huis, dus zo'n 9 meter van de huidige put.
 

DeeDee34

  • #9



Hierbij foto's van de put. Maar of dat nu veel duidelijk maakt.... Kan er helaas niet meer van maken!

(let niet op het stukje schuim dat er in viel....)
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #10
Gewoon alle leidingen verwijderen put dicht gooien en een geheel complete pvc buis 125 naar achteren
met echter aan een ontstoppings eind stuk

de achterste hwa kan fungeren als ontspanning laatste stuk

alle leidingen van keuken en bijkeuken met behulp van t-stukken aan sluiten.
Zie tekening:


je kunt evt een camera inspectie laten uit voeren zodat je weet hoe de toestand van eerste stuk buis is en waar de gres buis precies bevind
 

DeeDee34

  • #11
Beste Henk, dank voor je reactie. Heb ook al veel bruikbare antwoorden van je gelezen in andere topics o.a. mbt aansluiten gres - pvc.

Nog een paar laatste vragen:
1. Om de pvc die onder de voorkant vh huis loopt te bereiken moeten we in de gang een tegelvloer en fundering wegbreken... dat doen we (nu) liever niet. Is het ok om PVC - gres -PVC te hebben?

2. Om de HWA als ontspanningsleiding te laten werken dient dan HWA afvoer vanaf het dak tot aan de aansluiting op de verzamelleiding gesloten te zijn? Dat pas op het dak de lucht erbij of uit kan? Er zitten dan wel veel bochten op de route...
Als het eerder al 'open' is loop je dan niet het risico op rioollucht in de tuin / balkon?

3. Kun je op de HWA op de achtergevel van de bijkeuken nog een regenton aansluiten (icm ontspanningsleiding)? En is het een probleem om de afvoer van een buitenkraantje op de HWA aan te sluiten? (Dat de HWA functioneert als standleiding zeg maar)

Alvast bedankt!
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #12
Pvc-gres-pvc kan wel mits je zeker weet dat de gres leiding goed loopt, dit kan je met behulp van camera inspectie achter komen.

evt kan je door de gresbuis een 110mm pvc buis laten lopen, zodat je achter direct pvc hebt.

als er een balkon boven zit krijg je wel stank dus je moet achter dan een hwa sifon zetten en dan kan je ook daar een regen ton op zetten

op de liggende leiding die naar achter loopt dan kan je ook een aansluiting maken voor een schrobput,
 

DeeDee34

  • #13


Kan het dan op bovenstaande wijze?
Of moet de schrobput of gootsteen perse op de horizontale leiding?

En werkt de HWA nog als ontspanningsleiding als er een sifon tussenzit?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #14
Dan werkt de ontspanning leiding niet voor de liggende leiding

die sifon beneden is puur voor dat je op het balkon geen riool gassen krijgt uit de liggende leiding
 

Xr8

  • #15
Een sifon in een HWA liever niet doen als het niet nodig is. Zitten nogal eens verstopt, en indien niet diep genoeg geplaatst nogal eens bevroren in de winter met alle problemen van dien bij dooiend weer.

Wat Henk al aangeeft met sifon werkt deze niet als ontspanning. Een ontspanningsleiding dient een open verbinding met de buitenlucht te hebben, door het water in het sifon is dit niet het geval.

Succes.
 

DeeDee34

  • #16
Wilde nog even laten weten dat de put inmiddels dichtgemaakt is en er zoveel mogelijk buis is vervangen door pvc!
:D
Bedankt voor alle tips!

(De HWA is nog work in progress, zal wel als ontspanningsleiding gaan wekren denk ik. Mocht het nou toch te veel stank gaan veroorzaken kan er altijd nog een stankslot tussen)
Dank!
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #17
:prima:

succes
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu