Juiste meetwijze warmtapwater Agpo NEV 324T?

Ring

  • #1
In het forum las ik dat als de warmwater taptemperatuur niet stabiel is (en dat is het geval bij douchewater van mijn ketel Agpo NEV 324T ), en diverse oorzaken kunnen zijn. Een defecte tapsensor, kalkverontreiniging, een mogelijk storing in de printplaat relais B ventilator, warmwatersensor, et cetera.

Bij mij is er een simpele mengkraam geinstalleerd met 15 mm leidingen. De eerste controle in de fouten zoekboom is het nameten van de hoeveelheid warm water afgifte per minuut. Deze zou circa 6 liter moeten zijn. Aftappen en meten. Klaar.

Resultaat: aftappen met douchekop erop geeft een resultaat van 3,7 liter per minuut. test 2: aftappen zonder douchekop en dit geeft een resultaat van 8,5! liter.

(Kennelijk knijpt deze doorsnee kalkvrije simpele douchekop - weliswaar afstelbaar en gesteld op minimale stand - de warm water afgifte met bijna 5 liter per minuut).

Mijn vraag is: welke is de meest gebruikte meetwijze om het behaalde resultaat te kunnen vergelijken met de gewenste hoeveelheid van circa 6 liter per minuut?. Wie heeft een suggestie?.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
In de klik aansluiting van de douche kop zit meestal een doorstroom begrenzer, verwijder die eens om mee te beginnen.
Meet dan nog maals.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
De enige juiste meetwijze is met zo min mogenlijk weerstand, dus idd
altijd zonder douchekop, hiermee bepaal je of je installatie het aan kan,
dat heb je nu dus bepaald op ruim 8 l/min, dat is dus eigenlijks iets te veel.
Maar 1 ding is zeker, je douche slang/kop heeft te veel weerstand :wink:
 

Kacheltje

  • #4
Dag Ring,
Voor de meting pak je een tappunt die het minste weerstand veroorzaakt. (het meeste water geeft)
Meestal is dat een wastafelkraan.
Daar stel je de warm waterhoeveelheid op af.

Douchekoppen hebben veelal een wat hogere weerstand en is daarom niet geschikt als meetpunt. Zeker als het gaat om een waterbesparende.
Deze hoort de doorstroom ook te verminderen waarom zou het anders waterbesparend genoemd worden.

Als de mengkraan geen problemen geeft op het gedrag van je ketel moet je niet verder gaan rommelen om de waterhoeveelheid hoger te krijgen.
Ik kan niet uit je vraag halen dat er problemen zijn met je warm water.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Zijn douche water temperatuur fluctueert, staat in de 1e regel
 

Kacheltje

  • #6
Ja Obelix2 dat staat min of meer beschreven.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Afstelling van het gasblok en de regeling die het gasblok aanstuurd controleren cq afstellen.
het teostel moet voldoende kunnen moduleren op de brander anders loopt het toestel heet en schakeld geregeld uit tijdens het tappen.
Als het toestel op de minimale tap hoeveelheid staat moet de brander ook op de laagste stand kunnen branden (ca 2,5 mbar gasdruk)

Gaat het toestel op de hoogste stand branden (vollast bij max 6 liter per minuut ca 12 ,5 mbar branderdruk constant).

Als het toestel meer water levert dan die 6 liter/minuut zal deze op ca 15 mbar of hogere branderdruk willen branden en dat geeft dan aan dat het toestel overbelast wordt.
Die hogere branderdruk is om versneld het tapwater te kunnen opwarmen, dit had te maken met toen nieuwe normen.

Een gebruiksaanwijzing om eea in te kunnen stellen is wel heel erg handig.

Vr Gr en succes ermee

PS. u heeft hiervoor wel meetgereedschap nodig
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #8
en dat is het geval bij douchewater
Probleem aanpakken bij de bron.......... Is het probleem alleen bij de douche? zorg dat er een NIET waterbesparende douchkop op zit .

Is het probleem bij meerdere kranen?? dan zou het in de ketel "kunnen"zitten.

Wanneer je de warme kraan vol open zet, dan zal de ketel moeten gaan branden. Draai je nu de KOUD water kraan van dezelfde kraan erbij volledig open (pas op , kan spetteren :D ) dan zal de ketel nog steeds moeten blijven branden, op wat voor vlam (hoog of laag) dan ook.
Dooft de hoofdbrander van de ketel met beide kranen volledig geopend, dan heb je teveel weerstand in die kraan, en zal je het probleem in die kraan-douchekop-zeefje-slang-uitloop of wat men ook aan de kraan hangt moeten zoeken.
 

Ring

  • #9
Dank voor de suggesties op het probleem van het meten van de hoeveelheid warm waterafgifte bij de ketel Agpo NEV 324T. Achterliggend probleem is de niet stabiele warmwater temperatuur van het douchewater.

Er is nu getest waarbij de douchekop is verwijderd met de beide kranen volledig geopend. Resultaat: de ketel brand stabiel, en de watertemperatuur is ook stabiel. Nu, dit is bekend.

Om tot een stabiele watertemperatuur - bij gebruik van een douchekop - te komen zal er nu gezocht moeten zoeken naar een andere douchekop dan de huidige. Eventueel een waarbij de doorstroom begrenzer te verwijderen is. En dan weer testen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Die begrenzer zit in de aansluiting van de slang, die kun je er gewoon uit prikken.
 