Vloerverwarming per groep loopt temperatuur terug

Hejoki

  • #1
Ik heb 5 jaar geleden vloerverwarming aan gelegd verdeler in de kelder geplaats werd toen volgens mij niet warm genoeg aanvoer 30gr na vele maanden regelen en doen geen resultaat.toen nieuwe 5 groeps verdeler gekocht merk **brand deze boven aan de kelder trap geplaatst en ook deze krijg ik niet goed aan het gaan aanvoer 30gr retour 26gr als ik nu willekeurig 4 groepen afsluit loopt de aanvoer temp op naar 40gr en de temp op de retour naar 32gr maar als ik dan nog een groep open draai loopt de temp met 2gr terug dus bij alles open verlies ik 8 a 10 gr aanvoer temp alle radiators boven dicht wie heeft advies .

55 vierkantemeter vloer
5 groepsvedeler
 

Spekman

  • #2
Als ik het goed begrijp is sinds de aanleg nooit goed geweest. Maar bij 1 groep krijg je wel (de gewenste?) 40 - 32 graden (wanneer de rest dichtstaat).
Anders 30 - 26 wat voldoende is om de kou weg te halen.

Is het hoofdverwarming?

wat meer info over de verdeler evt een foto hoe het eruit ziet.
 

Hejoki

  • #3
Het is aangelegd als hoofdverwarming hoh 15cm maar ik kan gewoon niet begrijpen waarom de temp niet hoger wordt misschien dan toch een mega luchtbel ? aanvoer tot aan verdeler 22 mm als ik pomp uit zet wordt retour meteen warm :?: :?: foto komt nog
 

Pigion

  • #4
Staat de retour voldoende open, min 3 slagen? Zit de verdeler ver van de ketel?

Pigion
 

Hejoki

  • #5
Retour staat helemaal open ketel staat ongeveer 17mtr van verdeler wel eerste 10 meter 28 mm leiding daarna 22mm tot aan verdeler
 

Pigion

  • #6
- Hoeveel water gaat door de slangen, wat geven de flowmeters aan?
- Op welke stand staat de pomp?
- Is er nog een belangrijke verbruiker dichterbij de ketel?
- Die spelletjes met open en dicht van de registers en dan de temperatuur, is gemeten op de retourverdeler?
- Zijn al die spelletjes gedaan na 4 uur normaal bedrijf, dwz dat de zaak gestabiliseerd is?

Pigion
 

Bernhard

  • #7
Wat is de CV-watertemp voor en na de verdeler? Met deze temp kan je zien of er een afwijking is en of een warmtetransport is.mvgrBernhard.
 

Hejoki

  • #8
Pigion ik heb geen flowmeters erop zitten
pomp op allestanden geprobeert maakt niks uit
radiators boven dicht gezet maakt ook niks uit in temp je hoort dan wel het water in de pomp harder stromen in de verdeler.
wat betreft het dicht zetten van de registers cv staat nu al van vanmiddag 4 uur aan kamertemp 21gr buitentemp 4gr en het water in de verdeler is 24gr en de vloer voelt dan lauw aan we vinden het dan ook kil binnen.
als ik grootste register open draai en de andere 4 dicht zit dan loopt de aanvoer temp binnen 5 minuten op de ingestelde 40gr en na 14 minuten is de retour op 30gr dat lijkt me dus prima maar als alle groepen open staan komt de temp niet hoger dan 30gr aanvoer.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Merk en type ketel?
merk en type regeling?
instelling van de ketel?
Andere verbruikers?
kleine radiator die misschien snel op temperatuur is waardoor cv terug moduleert en de rest niet meer krijgt opgewarmd?
 

Denkerd

  • #10
Dag Hejoki,

Wanneer komt de foto?

Welk type verdeler heb je van Albrand? En hoe is die hydraulisch aangesloten?

Je hebt je huidige verdeler nu bij de trap gezet, maar zit er nog een 'dip' in de leidingen naar je vloerkringen? Of kunnen ze nu echt natuurlijk ontluchten?
Nico
 

Heat

  • #11
Verdeler op lager niveau dan de vloerverwarming: vraagt om problemen, omdat er niet ontlucht kan worden.
Wij plaatsen de verdeler nooit onder het niveau van de vloerverwarming
 

Pigion

  • #12
Als je geen flowmeters hebt, dan mpet je op zijn minst een snelle optische thermometer hebben om de registers in te regelen. VVE is niet iets van alles opendraaien en dan is het goed. Uit je verhaal komt al naar voren dat de registers ongelijke lang zijn. Dus eerst maar eens inregelen. Dan kan je tevens de andere verbruikers (radiatoren) inregelen en voor nu eerst behoorlijk knijpen. We moeten zeker weten dat er genoeg heet water naar de verdeler gaat.
Ik zou overigens graag een foto zien van de verdeler. Sluit niet uit dat daar een fout is gemaakt.

Pigion
 

Hejoki

  • #13
Hier als nog een foto van mijn verdeler

 

Denkerd

  • #14
Dag Hejoki,

Dan lijkt het mij deze te zijn:
pagina niet gevonden

Check eerst of de thermostatische kop NR1 werkt, en of het pinnetje in de kraan goed werkt(kop dus losnemen).

Check of kraan NR2 open staat(is een lullig dopje).

Check of kraan NR10 (stuwschroef) helemaal open staat.

Vanaf dat moment moet de maximale pompcapaciteit voor de vloer beschikbaar zijn.

In mijn link wordt de set als energiebesparend aangemerkt, maar dat lijkt me door de Alpha pomp te komen.

Jij hebt nog een klassieke pomp, en ik weet niet hoe dat geschakeld is.

Je termometers laten zien dat het idd niet echt lekker werkt.
Nico
 

Hejoki

  • #15
Nee deze verdeler heb ik:


inderdaad temp niet lekker warm in de vloer .stuwschroef staat nu helemaal in ik ga nu eens proberen om hem helemaal uit te draaien

even wat extra gegevens mbt tot cv
ketel daalderop 24/50
thermostaat chronotherm 4 modulation
verder op alle radiators thermostaat kranen behalve op de douche staat altijd open
thermostaat staat in de nacht op 20.5 gr en overdag op 21gr of iets hoger
 

Chathanky

  • #16
Als je die zgn. stuwschroef dichter zet trekt hij meer vers cv water aan.

Ook hier geldt als je aanvoertemperatuur enkel gehaald wordt door groepen dicht te zetten is er een te kort aan vers warm cv water.
Oorzaken genoeg die het probleem kunnen veroorzaken.
Voor die stuwschroef geldt: geheel open kan resuktaat geven maar verder dicht kan dat ook. Dat hangt af waar bij jou het probleem zit.
In een normale situatie moet de ketelpomp voldoende water leveren waardoor de stuwklep geheel open kan.
 

Heat

  • #17
1. H-o-h 15 cm is geen hoofdverwarming, daarvoor moeten de buizen echt dichter bij elkaar liggen (zeker bij die temperaturen die je gebruikt)

2. Wat ligt er over die vloerverwarming? Laminaat of hout? Zeker dan is die 15 cm geen gelukkige keuze geweest.
Bij een stenen/tegel vloer is die 15 cm ook eigenlijk te ver uit elkaar om de gwwenste capaciteit te kunnen leveren. Dan kun je regelen wat je wilt, maar dan zal het lastig blijven.
Ook belangrijk: wat ligt er onder die vloerverwarming: als de vloer teveel afkoelt, krijg je ook dit soort problemen.

3. Ik zie dat je de sensor van de pompschakelaar hebt aangesloten voor een splitsing. Zet deze eens vlak boven de rechter thermostaatknop) Staat dat ding wel goed ingesteld, hoe meer je kunt instellen des te groter is de foutlkans. Gooi de pompschakelaar bij het testen er even tussen uit.

Heb wel meer problemen met dit merk verdeler en pompschakelaar gezien.
 

Hejoki

  • #18
Hallo Heat
als de capaciteit mbt h.o.h 15 te weinig zou zijn moet mijn temp in de vloer toch juist hoger worden!!
als mijn vloer 30 gr zou worden en het is dan niet warm binnen zou ik het begrijpen maar mijn vloer wordt maar 24 gr dus als jouw stelling zou kloppen heb ik over capaciteit !!

tegelvloer
slangen liggen op vlechtmatten 8cm onder de tegels
 

Heat

  • #19
Hoe dichter de buizen bij elkaar liggen hoe hoger de capaciteit van de vloerverwarming. (dus hoe meer warmte de vloer kan leveren aan de omgeving)
Bij 15 cm hoh heb je zeker geen overcapaciteit, want anders zou het allemaal goed op temperatuur komen.
Als de vloer uiteindelijk 24 graden wordt, is dat voor vloerverwarming een mooie temperatuur: veel warmer hoeft een vloerverwarming trouwens niet te worden.
Niet te veel rommelen met de temperatuur: nachtverlaging is (zeker in koudere perioden) niet te adviseren: laat de kamerthermostaat gerust op ca 20 graden staan, dag en nacht.
 

Chathanky

  • #20
10 cm beschouwd men als hoofdverwarming, 15 cm als basisverwarming en 20 cm als bijverwarming.

Is de hartafstand 15 cm geeft de vloer 15% minder warmte af tov 10 cm.
Is dat een probleem? Dat kan een probleem zijn maar lang niet altijd.
Door de aanvoer wat hoger te houden van 40 naar 45 graden is die 15% minder afgifte veranderd in 17% meer warmteafgifte.

Probleem is dat de verdeler niet op temperatuur komt.
Als dit eerst opgelost is kan de ts aangeven of hij z`n woning niet warm krijgt.
Duss? :roll:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.