Remeha Quinta 28c warmwater probleem

Christophe v

  • #1
Hallo
Ik heb hier reeds 3 jaar een remeha quinta 28c
sinds enkele weken hebben we weinig druk op de warmwaterleiding.
in het begin hadden we dat niet.
hoe zou dat komen en is dat te regelen?
ik heb de kast al eens open gedaan en zag daar dat contact op de leiding zit.waarschijnlijk is het die die te weinig water doorlaat?

alvbast bedankt :wink:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Wat voor een contact bedoel je?
vermoedelijk zit er wat rotzooi in je doorstroom ventiel.
Kijk eens eerst of de inlaatcombinatie wel helemaal open staat.
 

Xr8

  • #3
Voorin de ketel zit een stromingsschakelaar in de koudwater toevoer naar de tapwisselaar. Aan de onderzijde van deze zit een groene/grijze doorstromingsbegrenzer. Haal deze er eens uit en spoel deze met water schoon. Er zitten maar hele kleine doorlaten in, iets vuil is al genoeg voor problemen.

Wel even de koudwater toevoer afsluiten of de inlaatcombinatie dichtdraaien. Is genoemde schoon dan kun je een probleem met de inlaatcombinatie hebben. Kijk ook even naar hetgene Obelix2 je aangeeft.

Succes.
 

Christophe v

  • #4
Alvast bedankt voor de snelle reactie's
kheb eens gekeken het is die stromingsschakelar die ik bedoel maar daaronder zie ik geen stromingsbegrenzer zitten??
zou die stromingsschakelaar kunnen defect zijn?
denk dat de installateur zal moeten komen daarvoor


nog een ander vraagje

de sifon die uitkomt uit de bak,mag ik er gewoon afhalen om eens uit
te spoelen of moet ik de ketel uitschakelen daarvoor?
alvast bedankt
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Die kun je er gewoon even afhalen.
als de ketel toevallig wel brand is het verstandig om hem uit te zetten.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6

let op stelt niet zoveel voor hoor, is maar een plaatje met een pakking.
 

Christophe v

  • #7
Mmm deie zie ik niet hoor

onder de ketel zit er wel zo een zwart kraantje
denk voor de overdruk ofzo
ben er wel een leek in hoor.
 

Xr8

  • #8
Als je de warmwaterkraan opent en de ketel gaat vrijwel direct op code 4 branden dan is de stromingsschakelaar goed. De transparante sifon kun je er gewoon afschroeven en schoonspoelen. Na het reinigen wel even vullen met water om te voorkomen dat er rookgassen binnen komen. Ketel even uitzetten is aan te raden.

Als het goed is zit de genoemde begrenzer er echt in. Kan ook een andere kleur hebben dan getoond.

Spoelen van het sifon hoort overigens bij het onderhoud aan deze ketel. Je dient dan tevens het CO2 af te stellen op zowel hoog als laaglast. Dit kan alleen met de juiste apparatuur.

Succes.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #9
Het grijs/gele ding, dat de doorstroming beperkt, zit IN de leiding. De leiding zal dus van de stromingsschakelaar af moeten.
Ik weet niet of Christophe V zo ver al gekeken heeft.
 

Christophe v

  • #10
Alvast bedankt voor de reacties maar denk dat ik het ga laten doen door de installateur :wink:
 