Lauw/matig warm water badgeiser

Floris T

  • #1
Graag hulp, advies gezocht bij het volgende:

Badkamer gebouwd, douche, wastafel, sanibroyeurtoilet.
Al het leidingwerk met 15 mm koper.
Gebruikte badgeiser geinstalleerd, een wat oudere Bosch/junkers wr 250.
Ogenschijnlijk een fatsoenlijk ding, een gesloten versie.
Gisteren voor het eerst proef gedraaid.
Probleem, er komt lauw water uit de kraan.
Geiser ansich draaid mooi/goed rond voor wat het waard is, geen rara geluiden, trek is goed, mooie volle constante blouwe vlammen binnenin.
Waterdruk is in mijn beleving fatsoenlijk/voldoende.
Heel fijn allemaal, maar dus geen fatsoenlijk warm water.
Een ander vreemd ding: als ik de wastafelkraan aan de warme zijde openzet reageert de geiser niet, slaat niet aan.
Doet het dus alleen bij warmtevraag douchekraan.
Ik zet de douchekraan uit, de geiser stopt, als ik snel hierna de wastafelkraan open zet qwa warmwater, dan springt de geiser wel weer aan.
Maar is de tijd tussen gebruik douchekraan en daarna dichtzetten en warmtevraag wastafelkraan meer dan pakweg een minuut, nada bij de geiser bij bediening wastafelkraan.
Beide kranen zijn absoluut in orde, inlaat en rookgasafvoer geiser ook.

1 ding nog benoemen:
Na alles gebouwd te hebben kwam ik er achter dat de centrale koudwateraanvoerleiding naar de badkamer 12 mm was.
Vervolgens dus overgang naar 15 mm.
Afdeling zo moet het niet.
Kan een vergroting een (mede)oorzaak zijn van het niet goed functioneren geiser zijn?
Het is nog mogelijk om de laatste pakweg 75 cm weer teruig te bouwen naar 12 mm, en als het helpt er nog een meter bij.
Maar werkt dit, bouw je hier weer meer waterdruk voor de geiser mee op?
Momenteel: aanvoer 12 mm, en dan pakweg 4 meter 15 mm en dan aankomst geiser.Vanaf daar dus alles wederom 15 mm.
Meedenkers zeer welkom!
Met vr. groet Floris
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Kijk eerst even na of er in je douche-slang ,een water besparing zit (een vernauwing) die 6 liter per minuut doorlaat kan al te veel weerstand zijn - dus die opzoeken en eruit halen .
 

Floris T

  • #3
Hee bundy, nee slang en kop in orde, geen vernauwing of what ever.
vergeten te melden, het zit echt vanaf NA de geiser.
de warmwaterleiding vanaf de geiser naar de badkamer voelt al lauw aan, direct uitkomend onder de geiser.
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #4
Haal de kap er eens af en plaats eens een foto van het punt waar het warmwater naar buiten komt.
En waar het koud water naar binnen gaat.
Deze geisers hebben ergens een kraantje zitten maar ik weet niet meer waar.
mijn ouders haden zo,n geiser hangen.
 

Floris T

  • #5
Hee rene,
foto hou je even tegoed, ik zit in gouda en de badkamer en zijn eigenaar in adam.
aan de onderzijde van het toestel zit een zwart tanwielvormig plaatje, = een kraan op de aanvoerkoudwaterleiding.
ik heb al naar adam gemaild met het verzoek om de aanvoer van het water in fases te gaan knijpen, en af te wachten of dat effect sorteert.
moet nog een reactie krijgen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Bij een geiser nooit de toevoer afknijpen om warmer water te krijgen, dat kan knap link zijn.

Is de leiding goed doorgespoeld voor u de geiser hebt aangesloten ?
Is de zeef in de aansluiting van de geiser gecontroleerd ?
Is de membraan gecontroleerd ?
Ik verdenk de membraan op een scheurtje of lekje.
De waterleiding is aan de kleine kant voor een badgeiser met de douche op dezelfde leiding, zo gauw de douche aangezet wordt valt de geiser uit.
 

Floris T

  • #7
Dag jan,

leidingen denk ik voldoende doorgespoeld.
zeefje: nee, niet gechekt, vanwege (zeer) matige kennis/ervaring met dit soort toestellen blijf ik er veralsnog vanaf.
membraam: zelfde verhaal, niet bekeken.

wat bedoel je dat je denkt dat de leiding aan de kleine kant is, de 12 mm jongen of de 15 mm leiding?
als de geiser wordt aangesproken door de douche, slaat hij weldegelijk aan, alleen niet bij gebruik wastafelkraan.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Allebei, die 12 mm is te klein voor een fatsoenlijke badgeiser, als er ook een koudwaterkraan opengezet wordt valt de geiser uit of gaat heel flauw branden.
De leiding van 12 mm moet groter gemaakt worden, minimaal 15 mm en liever nog 22 mm tot de splitsing bij de badkamer.
Een aparte leiding van 15 mm leggen vanaf de meter alleen voor de geiser kan ook.

Is de geiser zo uit bedrijf gekomen of heeft hij een tijd gelegen ?
 

Floris T

  • #9
Het vervangen van de 12 mm aanvoerleiding voor een grotere diameter is welhaast geen optie.
setting is een bovenste verdieping in een amsterdams grachtenpand, dat wordt dan een hele dure waterleiding.
Feit is wel dat als ik beide kranen openzet, valt de druk wel iets terug maar de geiser valt zeker niet uit.
dus in dat kader, als ik moet gokken, ligt het niet direct aan de diameter van de aanvoerleiding.
dan toch het membraan, een ander onderdeel van de geiser?

staat geiser: gekocht op MP, toendertijd niet naar de historie gevraagd, kan er dus feitelijk niets zinnigs over zeggen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Die panden ken ik, een crime als je iets moet aanleggen.
Ik zou uit het oogpunt van veiligheid een installateur bellen en de geiser even na laten kijken.
 

Floris T

  • #11
Dat is zeker aan te raden jan.
alleen wat me een beetje tot nu toe weerhoud is mogelijk een dikke vette rekening voor misschien uiteindelijk voor niets te betalen, daar ik de andere storingoptie's wil uitsluiten.
dus toch nog even naar het tweede gedeelte van mijn vraag: het element van 12 naar 15 mm, kan dat een dermate storing geven aan de badgeiser, voor zover je kan inschatten?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #12
Mogelijk dat de warm waterkraan op de wasbak een iets kleinere doorlaat heeft en daarom niet direct aan slaat, maar dat is gokken.
Een monteur kan snel zien waar het aan ligt, ik denk dat de prijs wel meevalt als het de membraan is.
Dat stukje 12 mm is eigenlijk te klein en kan ook deze storing veroorzaken hoewel ik dat niet direct verwacht bij alleen warm water tappen.
Een lekke membraan en een kleine water aanvoer kan samen ook zorgen voor de storing.
Misschien kan de monteur de geiser zo afstellen dat het allemaal wel werkt.
 

Floris T

  • #13
Okee jan, dank.
ik wacht nog even mogelijke andere reactie's af, en anders gewoon een specialist erbij laten komen.
groet floris
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu