Aansluiting van loden HWA dakdoorvoer op HWA buis

Boukehj

  • #1
Mijn dakdekker kwam met het idee om een inpandige HWA te gebruiken. Ziehier de loden pijp. Om de pijp past een HWA 80mm buis, maar hoe zorg ik ervoor dat de verbinding waterdicht is? Ik wil wel zeker weten dat het waterdicht is voordat ik het achter mijn plafond verstop!

 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Normaliter past dit lood ruim in de 80 PVC ,dan laat ik hem daar ook goed in vallen niet lijmen en/of kitten gewoon vergenoeg erin .
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #3
Loden afvoer krijg je niet 100% waterdicht, als de hwa verstopt is dan gaat de aan sluiting lekken.

Omdat het lood ook niet mooi rond is en je zit met een naad overgang

Bij gewoon gebruik is deze wel waterdicht

Dus je moet er eigenlijk wel bij kunnen
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #4
In die ril van de buis daar kan toch een rubberring in.
 

Xr8

  • #5
Waterdicht maken in inderdaad lastig. Laat het pvc in ieder geval zo hoog mogelijk steken. Mocht er iets met de uitloop zijn kun je deze eruit snijden en bij de plastic pijp komen. Tevens zou ik de hulpstukken tussen het plafond in verlijmen.

Succes.
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #6
PVC 75 past er strak omheen.
neem een rubber manschet sok of bocht en plaat zoals mijn voorgangers zeggen zo hoog mogelijk.
belangrijker bij binnen hwa is dat u een bladrooster plaatst.
dit voorkomt dat de afvoer kan verstoppen.
Isoleer de leiding ontzettend goed want het koude regenwater door een riool die binnen zit condenceerd exstreem.
U zult niet de eerste en zeker niet de laatste zijn die grote kringen in plafonds en of wanden krijgt van condencerende riolering.
Zorg ook dat er buiten een overstort komt op het riool waar de riolering op aangesloten zit.
als er volvulling komt door een hoosbui kan hij het water van het dak op een lager punt spuien.
Zo heeft u preventief een oplossing om overstroming te voorkomen.
 

Boukehj

  • #7
Heel erg bedankt voor de reacties.

75mm ging er dacht ik niet omheen, maar ik zal het nog eens proberen met een stukje buis en vervolgens met een 75mm manchetmof. Dat zou toch wel erg mooi zijn...
Anders is het misschien een idee om een rubberring te zoeken.

Ik vrees dat het te laat is voor een overstort. Het dak is, op wat kraallijsten en wat aansluitingen na, af.

Ik had niet aan het condenseren gedacht. Dan zal ik de hele koof waar deze buis (en een WTW inblaasbuis) in zit maar eens isoleren. Zou purren een idee zijn? Ik ben nog bezig om de koof te lijmen (kalkzandsteenblokken), dus ik kan het tijdens het bouwen doen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Met purren loopt u kans dat de koof uit elkaar gedrukt wordt door het uitzetten van de pur, u kunt er dan ook nooit weer bij zonder alles af te breken.
Glaswol of steenwol er om heen maken met aan de zichtkant alu folie op de glas of steenwol.
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #9
Dat is mooi dat hij door een koker loopt.
Zo als Jan al aangeeft glas en of steenwol is het beste.sceelt ook behoorlijk wat geluid.
Die overstort bedoel ik niet de opstand van het dak,maar ergens buiten waar de riolering loopt waar deze HWA op aangesloten word.
Als het met een plensbui verkeerd gaat en de HWA kan het niet aan .
dan moet het er bij een straatputje of iets degelijks uit kunnen vliegen.
Zo voorkom je dat het tussen de loden HWA en de pvc buis langs naar binnen komt.
Je wilt niet weten wat een beetje water aan schade kan veroorzaken.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #10
Kun je dat even in een tekening weergeven, wat je bedoeld Rene.
Dan is het misschien wat duidelijker wat je bedoeld.
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #11
Zoals dit even snel gemaakt

 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #12
Nou ik denk dat dat ook niet gaat werken, als het hoofd riool het water niet kan verwerken, en er een fixe stortbui valt.
Dit omdat de druk van het water van de hemelwaterafvoer niet voldoende zal zijn, om het water via het putje buiten weg te kunnen voeren.

Ik zou de plakplaat op het dak laten vervangen door een pvc plakplaat, met een pvc aansluiting, en alles goed verlijmen.
Zo loop je geen kans op lekkages binnenshuis tijdens flinke stortbuien.
Dit ook gezien de weers veranderingen, die er gaande zijn in ons klimaat.
Er komen steeds meer flinke stortbuien voor, inplaats van jaren geleden een lange regenbui.
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #13
Ik ben in dit forum op het idee gekomen omdat deze TS een probleem had met het overstromen van dit putje.
Putje bij garage overstroom bij hevige regenval


Kijk hier maar eens welke problemen zij had.
Dus vandaar het idee om dit als veiligheid te doen.
En wat de pvc plakplaat aangaat had ik ook aan gedacht maar de dakdekkers geven geen garantie meer op pvc plakplaten omdat de liniaire uitzetting van pvc niet gelijk licht aan dakbedekking.
En er heel veel lekkages onstonden bij pvc plakplaten en stadsuitlopen.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #14
Peter schreef:
Ik zou de plakplaat op het dak laten vervangen door een pvc plakplaat, met een pvc aansluiting, en alles goed verlijmen.
Met PVC plakplaat los je de aansluiting met de staande buis wel op maar je kreeert weer een ander probleem.
PVC is ingehaald door andere materialen. Dit materiaal ligt niet erg goed in het vak hechting, bitumen en branden.
Onderuitlopen met een 100% lucht-en waterdichte afsluiting die bestaan ook hoor.
Een plaatje van zo'n onderuitloop kan ik niet zo snel vinden. :wink:
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #15
Hier is het plaatje wat jij bedoeld het heet vacurain.
het punt bij dit systeem is dat hij werkt bij volvulling.
het punt waarop hij gaat werken is 1 cm water op het dak.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #16
Zeg Rene de Klusser jij mag misschien veel geld hebben maar ik schat de gemiddelde klusser finacieel toch niet zo hoog in. :P
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #17
EchtWGB ik dacht jij deze bedoelde.
Deze worden meestal toegepast bij platte daken met binnen afvoer.
Deze zijn wel duur dat is een feit,maar wel 100% waterdicht. :wink:
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #18
Dat wel Rene de klusser. :wink:

Maar er is een onderuitloop, een PE/rubber buis met soepele lippen zodat deze lucht-en waterdicht af kan sluiten. Aan deze buis zit een flap van EPDM gevulcaniseerd met aan de onderzijde een laag heel speciale bitumen. Geweldig ding voor de onderuitloopvervangmarkt. :P
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #19
Je kan ook met behulp van een Rubberring afdichten zie tekening:

 

Boukehj

  • #20
Ik heb inmiddels e.e.a. geprobeerd.
- een 75mm lijmmof past inderdaad behoorlijk strak om de twee ribbels heen.
- Een 75 mm manchetmof leek een goede optie, maar als de manchet tussen de ribbels zit, steekt de loden pijp niet ver genoeg in de mof.
Het wordt dus een 75 mm lijmmof.

Ik zal eens op zoek gaan naar een rubberen ring. Geen idee trouwens waar ik die zou kunnen vinden. Iemand ideeën?

Aangezien ik de hoofdaansluiting van de riolering nog moet maken, zal ik rekening houden met een overstort.
 