Aardlek eruit: afzuigkap op grp 2, stoomstrijkijzer op grp 1

Aernout

  • #1
Zoals de titel al zegt:
Als hier het stoomstrijkijzer welke aangesloten is op groep 1, en de afzuigkap welke aangesloten is op groep 2 tegelijk aanstaan gaat de aardlek uit.
Is hier een logische verklaring voor?

Groepenkast is 1 jaar geleden geinstalleerd.
Groep 1 is nieuw aangelegd, alleen woonkamer
Groep 2 is bestaande keuken groep (moet nog vervangen worden), geen last met andere apparaten op deze groep.
Groep 1 en 2 zitten samen met 3 en 4 op de eerste aardlek schakelaar.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Elk apparaat heeft een aardfout welke onder de 15mA blijft.
Staan ze beiden tegelijk aan dan is de lekstroom opgeteld >15mA, en dan tript de aardlek.
 

Aernout

  • #3
Dank voor dit verhelderende antwoord.
Ik zal in de toekomst er voor zorgen dat deze groepen over verschillende aardleks verdeeld gaan worden.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Ik dacht dat de meeste aardlekschakelaars 30 mA waren?
 

Aernout

  • #5
2 x 15 is ook 30 ...

Als je meerdere apparaten die een lekstroom hebben tegelijk hebt aanstaan op één aadlek, word de totale lekstroom dus te veel ....
 

Kaajee

  • #6
Aernout schreef:
Dank voor dit verhelderende antwoord.
Ik zal in de toekomst er voor zorgen dat deze groepen over verschillende aardleks verdeeld gaan worden.
Kan ook, maar het is niet normaal hoor dat je aardlek er uit springt. Die horen gewoon te blijven zitten. Is meer een noodmaatregel zal ik maar zeggen....... :?

Ik zou eerder op zoek gaan nar de boosdoener(s) en zorgen dat ze geen 'aarde meer lekken'. Een, twee, drie, tien goed aangesloten, werkende apparaten moet gewoon gezamenlijk op één aardlekautomaat kunnen draaien.....
 

Aernout

  • #7
Dat zouden dan het stoomstrijkijzer en de afzuigkap moeten zijn.

Als ik nou het apparaat afkoppel, en dan weerstand meet tussen aarde en fase bijvoorbeeld, zou ik daar een "fout" apparaat mee kunnen vinden?

U = I x R , dus een lekstroom van 15ma zou dus een weerstand van 14,6K op moeten leveren ....
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Een aardlek van 30mA mag afschakelen bij 15mA en moet zijn uitgeschakeld bij 30mA in <200mSec.

Onder de 15mA mag hij niet uitschakelen.
Bij 30mA maximaal in 200mSec.
Boven de 30mA sneller dan 200mSec afhankelijk van de foutstroom.

Dus de afzuigkap kan bv 2mA lekken en de stoomstrijker 13mA dan zou een aardlek mogen afvallen.
Normaal zit deze afschakelstroom tussen de 20 en 27 mA.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.