Pomp vloerverwarming schakelen met pomp ketel?

Berik61

  • #1
Wij hebben een Remeha Avanta ketel waarop standaard radiatoren zitten voor de bovenverdiepingen en vloerverwarming voor de benedenverdieping.
Nu staat de pomp van de vloerverwarming 24u pd te draaien en dat lijkt me niet nodig. Kan deze pomp geschakeld worden aan de pomp van de ketel, zodat hij niet onnodig draait?
 

Inter

  • #2
Zou tussen de vloerverwarmings unit even een pomp schakeling zetten. Deze zijn niet zo duur.
Deze slaat elke keer af als het water onder een bepaalde temparatuur komt dmv een losse voeler.Als je pomp schakelt met de cv gaat hij ook draaien als je warm water afneemt. Niet doen dus.
 
A

Anonymous

Gast
  • #3
Pomp niet parallel aan ketelpomp!!!!! Schakeling is niet bedoeld voor twee pompen.
Wij hebben in een zelfde situatie een pompschakeling gemonteerd. Elektraverbruik is merkbaar minder.
Het monteren is een fluitje.
succes
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #4
De pomp hoort nu eenmaal langer te draaien om zo alle warmte in de
installatie optimaal te gebruiken.
Dus hem gelijk met de cv-ketel te laten schakelen is niet verstandig, hierdoor
word de vloer niet voldoende warm.
De genoemde pompschakelaar kan uitkomst bieden, je kunt er ook voor
kiezen om hem in het stookseizoen 24 p/dag te laten draaien, en buiten
het stookseizoen om hem via een tijdklok 30 min p/dag te laten draaien :wink:
 

Xr8

  • #5
Pompschakelaar toepassen, deze verdien je zo terug. Voordeel van deze schakeling is dat deze ook in het stookseizoen zorgt dat de pomp alleen draait indien gewenst. Op eigen energie verbruik na heeft deze schakelaar alleen maar voordelen.

Succes.
 

Chathanky

  • #6
Welke warmte wordt dan optimaal benut?
Zodra de ketelpomp stopt zal de vloerunit verstoken blijven van warmte vanuit de installatie.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #7
Shakel de pomp van de vloerverwarming middels een relais met de thermostaat. vraag vanuit de thermostaat pomp vloerverwarming word opgestart. Laat dit relais na beeindigen warmtevraag nog even ingeschakelt staan middels een interne klok de pomp van de vloerverwarming laat je doordraaien om de temperatuur in je vloer egaal te krijgen bv 30 min bij een elektra specialist kunnen ze je zo vertellen wat je hiervoor nodig hebt.

sucses.
 

Berik61

  • #8
Tja, ik zal wel te simpel zijn:
- volgens mij moet de pomp van de vloerverwarming in ieder geval draaien als de ketelpomp draait, want dan is er de meeste warmte
- de vloerpomp zal een tijd na moeten draaien
- buiten het stookseizoen ook af en toe

Kan die pompschakelaar dat? Zit deze gekoppeld aan de ketelpomp? Zo ja, naam, model, link?

Dank voor het meedenken alvast!

[edit]
@loodgieter; jouw bericht had ik nog niet gezien, klinkt goed! En hoe dan buiten het stookseizoen? Dan moet die pomp toch ook draaien?
 

Chathanky

  • #9
Het langere nadraaien van de vloerverwarmingspomp is om de warmte van de vloer gelijkmatig te houden.
Mocht je vloer voor de helft aangewarmd zijn zal door het doorstromen de verdeling van de warmte verbeteren. Zeker als de vloer nog niet geheel op temperatuur is heb je daar profeit van.
 
A

Anonymous

Gast
  • #10
De loodgieter schreef:
Shakel de pomp van de vloerverwarming middels een relais met de thermostaat. vraag vanuit de thermostaat pomp vloerverwarming word opgestart. Laat dit relais na beeindigen warmtevraag nog even ingeschakelt staan middels een interne klok de pomp van de vloerverwarming laat je doordraaien om de temperatuur in je vloer egaal te krijgen bv 30 min bij een elektra specialist kunnen ze je zo vertellen wat je hiervoor nodig hebt.

sucses.
Veel moeite om de aanschaf van een pompschakelaar te omzeilen.
Deze pompschakelaar wordt met een voeler direct op de aanvoer van de cv geklemd. Stekker van cv pomp in de pompschakelaar, stekker van de pompschakelaar in wandcontactdoos. Kan het nog simpeler.
De schakelaar is te regelen op welke temperatuur de pomp mee mag gaan doen. Dus bij bv 30 graden cv aanvoer loopt de vloerpomp. Bij koudere temperatuur loopt de per etmaal een bepaalde tijd.
Eenvoudig toch?
Maar voor de knutselaars onder ons zijn er gelukkig ook hele uitgebreide en ingewikkelde installaties te bouwen.
Zal op een PB een pompschakelaar laten zien.
 

Berik61

  • #11
@ Piet: ik heb je PB gezien. Dank!
Heb jij dezelfde schakelaar? Komt deze compleet of heb ik nog accessoires nodig (voeler oid)?
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #12
De vraag was volgens mij de pomp van de vloerverwarming te schakelen als er warmte vraag van de ketel is/was.

dit gaat niet met welke pompschakeling dan ook.
 
A

Anonymous

Gast
  • #13
Hoi Loodgieter,
De vraag was: een oplossing zodat de vloerpomp niet 24 uur, en dus onnodig veel, draait.
Dit is dus wat een pompschakelaar doet: Pomp inschakelen als er warmte aangevoerd wordt.
En veel elektra besparen.
Reageren op warmtevraag doet de ketel middels een thermostaat.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu