Zone indeling badkamer

Joco

  • #1
Een vraag die ik hier al meerdere malen voorbij heb zien komen, maar het heeft me nog geen duidelijk antwoord gegeven op mijn specifieke situatie.

Ik heb om het bad heen nog een klein plateautje en in de hoek waar de douche zit, een muur tot 1,90m hoog. Is zone 3 dan 60 cm vanaf de badrand of vanaf de buitenzijde muur?
En er bestaat toch ook nog een regel van 120cm vanaf de douche? is dit dan de douche kop of tot aan de muur een straal van 120cm? Is deze regel ook van kracht bij een douche in bad?

mag er onder een wastafel een wcd? Er is toch geen zone voor de wastafel?
de waskom ligt op een "tafel" die van wand tot wand loopt en gekit is.
 

Lichtpunt

  • #2
Zone 3 begint vanaf 120cm van af de douchekop bij een douche
en 60cm vanaf de rand van een badkuip.
Boven zone 0 is in de badkuip of douchebak.
In zone 1 en 2 reikt de zone tot 260cm.
Als de doucheruimte is afgescheiden met een (niet) volledige muur, dan geld de 2e zone, 60cm vanaf de muur.
Als er zich een wastafel bevind in zone 2 mag u daar geen contactdoos plaatsen onder een tafeltje.
Ook daarvoor moet u de zoneindeling rekenen, dus vanaf zone 3 en dan ook nog achter een aardlekschakelaar 30mA.
 

Joco

  • #3
Ik heb even ter verduidelijking een afbeelding toegevoegd:

 

Lichtpunt

  • #4
Als u de wcd aan de rechterzijde van het muurtje plaatst, bijv. naast de spiegel dan zit deze echt ideaal.
wel is onder de wasbak nu een mooie plek om een centraal aardpunt te maken.
 

Joco

  • #5
Update: ik was daar gestopt met tekenen :)
 

Appeltje

  • #6
De zone-indeling loopt toch tot 2.25m en niet 2.60m?

Gr. Richard.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Nope vroeger 2.25 nu 2.60
 

Joco

  • #8
Dus als ik het goed begrijp kan ik op die plek wel een stop contact maken, maar de verlichting gaat niet lukken want die is natuurlijk altijd dikker dan 5 cm.

op de doos van de lamp die ik hier wilde staat dat deze in zone 2 mag (ip44).
Maar dit is dus onzin? (merk: massive)

een andere optie zou zijn de wand tot het plafond te maken, zodat ik vanuit de hoek van het glas 60cm mag rekenen toch? (zoals gestippeld getekend)
 

Lichtpunt

  • #9
Joco schreef:
op de doos van de lamp die ik hier wilde staat dat deze in zone 2 mag (ip44).
Maar dit is dus onzin? (merk: massive

Als er een classificatie IP44 op de verpakking staat, wil dat niet inhouden dat deze in zone 2 geplaatst mag worden.
Buiten zone 2 mag wel.

Ook mag u nog steeds geen contactdoos plaatsen in zone 2.
 

Joco

  • #10
Dat begrijp ik nu ook echter die verpakking laat met plaatjes zien waar die mocht hangen; en dat was echt ook in zone 2; fout dus!
Het staat er zelfs met tekst op zie ik: zone 2 OKE. :?

Gelukkig bestaat G4 ook in 12 volt, alleen even een transformator ertussen.

maar in principe zit mijn stopcontact daar toch in zone 3? 65cm van de "douche muur" af?
 

Lichtpunt

  • #11
maar in principe zit mijn stopcontact daar toch in zone 3? 65cm van de "douche muur" af?
Je hebt technisch helemaal gelijk.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?