| Auteur |
|
Trulli73
Geregistreerd op 31-8-2010
Berichten: 11
|
| 04 September 2010, 12:44 Re: Storing Radson multicom 28 |
|
|
| Ik heb zojuist het expansievat eraf gehaald en geconstateerd dat hij vol met water zat, dus vernieuwen.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Klusidee Sponsor
|
|
 |
Trulli73
Geregistreerd op 31-8-2010
Berichten: 11
|
| 04 September 2010, 12:46 |
|
|
Ik heb net het syfon gecontroleerd en na 2 uur zaten er maar drie druppels water in, dus?
Groeten Trulli
|
|
| Naar boven |
|
 |
Screech Specialist Verwarming

Geregistreerd op 10-11-2006
Berichten: 1017
Dronten
|
| 04 September 2010, 18:19 |
|
|
Wanneer u warmwater tapt, hoort de pomp idd stil te blijven staan.
Gaat de pomp wel draaien, dan wordt de CV warm tijdens het warmwater tappen. Probleem kan ook veroorzaakt worden door een vloerverwarmings pomp.
De Radson Multicom serie, is de enige HR ketel die geen HR functionaliteit heeft.
In de siphon hoort geen water te zitten.Wanneer u de uitloop van de wisselaar controleert (daar waar de siphon op zit) dan ziet u dat er een balletje in die tuut zit. Dit is gedaan omdat deze ketel niet condenseert, en op deze manier de siphon afsluit.
Zit er wel water in de siphon, dan is de warmtewisselaar lek. Over het algemeen kan de ketel op deze manier prima functioneren, totdat het bijvullen echt een probleem gaat worden.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Boudewijn0318

Geregistreerd op 5-8-2010
Berichten: 877
veenendaal
|
| 04 September 2010, 18:45 |
|
|
| Screech schreef: |
De Radson Multicom serie, is de enige HR ketel die geen HR functionaliteit heeft.
In de siphon hoort geen water te zitten.Wanneer u de uitloop van de wisselaar controleert (daar waar de siphon op zit) dan ziet u dat er een balletje in die tuut zit. Dit is gedaan omdat deze ketel niet condenseert, en op deze manier de siphon afsluit. |
onderstaande komt uit de multicom installatie handleiding. elke hr ketel condenseerd en komt op de afvoer.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Screech Specialist Verwarming

Geregistreerd op 10-11-2006
Berichten: 1017
Dronten
|
| 04 September 2010, 18:49 |
|
|
Uiteraard MOET er onder elke HR ketel een afvoer met siphon zitten..
Laat ik het anders zeggen.
Een HR ketel hoort te condenseren, daarom hangt die siphon eronder.
De multicom KAN niet condenseren, daarom zit er een balletje in die tuut. zodat de verbrandingsgassen niet via de siphon de ketel verlaten. De reden hiervoor is dat de verbrandingsgas temperatuur boven de 100 graden uit komt, en de waterdamp geen kans heeft om te condenseren.
Dus...... wanneer er water in de siphon van een Multicom zit , is de wisselaar lek. Ik moet de eerste multicom nog tegen komen die wel condenseert.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Boudewijn0318

Geregistreerd op 5-8-2010
Berichten: 877
veenendaal
|
| 05 September 2010, 09:11 |
|
|
Ik moet de eerste hr ketel die niet condenseert nog tegenkomen, ik denk namelijk niet dat die er is.
als het een vr ketel is ben ik het met je eens, die condenseert niet.
Werking
Het hoge rendement wordt bereikt door het koude retourwater in een warmtewisselaar voor te verwarmen met de rookgassen zodanig dat een deel van de waterdamp condenseert en daarbij veel warmte overdraagt (2258 kJ/kg).
HR-ketels moeten vanwege de condensvorming zijn voorzien van een condensafvoer. De hoeveelheid condens is afhankelijk van de gebruikte brandstof: 1 m³ (0,7 kg) aardgas geeft ongeveer 1,5 liter condensaat
groeten b.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Screech Specialist Verwarming

Geregistreerd op 10-11-2006
Berichten: 1017
Dronten
|
| 05 September 2010, 09:51 |
|
|
Offtopic
Ik snap dat men het niet eens kan zijn met mijn stelling, Ik zie ook dat er niet veel mensen met deze ketels hebben gewerkt.
Als je deze ketels vaak onder handen zou hebben gehad, zou je weten dat deze ketel NIET condenseert.
Werking ketel: wanneer de cv water temp boven de 50 graden komt, zal de cv pomp pas gaan draaien, dit resulteert erin dat de aanvoer en retour water temp nagenoeg altijd te hoog is voor het HR principe.Tevens is de constructie van de wisselaar niet voldoende om de rookgassen ver genoeg terug te koelen zodat condensaat optreedt.
Tevens zijn er maar weinig ketels die een hoog rendement hebben op warmwater, hier valt de Multicom zeker niet onder.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Klusidee Sponsor
|
|
 |
Trulli73
Geregistreerd op 31-8-2010
Berichten: 11
|
| 06 September 2010, 18:43 Storing Radson multicom 28 |
|
|
Ik heb afgelopen zaterdag het expansievat vervangen en het lijkt erop dat hij nu goed op druk blijft staan.
De leiding van de cv meteen vanuit de ketel word nog wel een beetje warm maar niet zo erg als voorheen, dus ik hoop dat ik het nu opgelost heb.
Bedankt voor jullie medewerking.
Groetjes Trulli
|
|
| Naar boven |
|
 |
|