| 31 Augustus 2010, 20:47 Storing Radson multicom 28 |
|
|
Hallo
Ik heb een vraag over de radson multicom 28, als ik de ketel vul voor de cv dan geeft hij na een paar dagen alweer o bar aan, wat zou de oorzaak kunnen zijn?
En als de thermostaat lager staat als de temperaratuur is dan worden de radiatoren soms nog warm, wat zou dat kunnen zijn?
Mvg Trulli
|
|
| Naar boven |
|
 |
Klusidee Sponsor
|
|
 |
Boudewijn0318

Geregistreerd op 5-8-2010
Berichten: 877
veenendaal
|
| 31 Augustus 2010, 20:49 |
|
|
Geen leksporen te vinden?
expanievat lek? loopt de druk heel erg snel op met vullen, of geleidelijk?
installatie even drukloos maken,en met een bandenspannings meter onderop het vat de druk meten, de druk die hij hoort te hebben staat op het van. 0,5 of 1 bar.
of bij een lege installatie het vat demonteren, weegt hij zwaar weet je het meteen, staat hij niet vol, kijken of je het rubber membraam makkelijk in kan drukken.
thermostaat laag en radiatoren warm, heb je dan net warm water gebruikt?
groeten b.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Spekman

Geregistreerd op 22-8-2010
Berichten: 119
zh
|
| 31 Augustus 2010, 20:59 Re: Storing Radson multicom 28 |
|
|
Je hebt lekkage, maar nergens leksporen (al het leidingwerk gecontroleerd??) . Dit kan expansievat zijn, zoals boudewijn beschrijft.
Radiatoren warm, maar geen warmtevraag. Zet de warmwaterkraan vol open wacht tot de ketel brand. Voel aan de aanvoer leidingen naar de radiatoren, worden ze warm? Dan is het foute boel.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Trulli73
Geregistreerd op 31-8-2010
Berichten: 11
|
| 31 Augustus 2010, 21:13 Re: Storing Radson multicom 28 |
|
|
| Zojuist getest of dat de leidingen heet worden na warm watervraag, meteen vanuit de ketel word de leiding voor de cv warm.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Boudewijn0318

Geregistreerd op 5-8-2010
Berichten: 877
veenendaal
|
| 31 Augustus 2010, 21:15 |
|
|
En druk vat al gekeken?
groeten b.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Trulli73
Geregistreerd op 31-8-2010
Berichten: 11
|
| 31 Augustus 2010, 21:35 Re: Storing Radson multicom 28 |
|
|
| Zojuist de leiding drukloos gemaakt en exspansievat gecontroleerd, er staat totaal geen druk op het drukvat.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Spekman

Geregistreerd op 22-8-2010
Berichten: 119
zh
|
| 31 Augustus 2010, 22:07 |
|
|
Goed,
1. drukvat vervangen.
2. waarschijnlijk een probleem met de 3wegklep. cv mag niet warm worden bij ww vraag.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Klusidee Sponsor
|
|
 |
Bundy Specialist Verwarming

Geregistreerd op 26-2-2005
Berichten: 927
Tiel
|
| 01 September 2010, 16:25 |
|
|
FF uit de losse pols :de Multicom serie werken niet met 3-weg kleppen
Hier wordt bij warmwater tappen de pomp stil gezet .
E.e.a wordt geregeld via de elec-aansturing .
|
|
| Naar boven |
|
 |
Boudewijn0318

Geregistreerd op 5-8-2010
Berichten: 877
veenendaal
|
| 01 September 2010, 16:39 |
|
|
In ieder geval is je drukvat kapot. om te beginnen die vervangen.
over je warme leidingen bij warm water vraag, vrees ik dat je warmte wisselaar defect is.
dure grap.
groeten b.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Obelix2 Specialist Verwarming

Geregistreerd op 1-3-2008
Berichten: 3013
zuiden des lands
|
| 01 September 2010, 17:48 |
|
|
Dan zou de cv water druk ook op moeten lopen, want ze hebben zeker meer dan 2 bar water druk.
En dat gebeurd niet, hij verliest steeds water.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Spekman

Geregistreerd op 22-8-2010
Berichten: 119
zh
|
| 01 September 2010, 18:07 |
|
|
| Bundy schreef: |
FF uit de losse pols :de Multicom serie werken niet met 3-weg kleppen
|
Je hebt helemaal gelijk, ik dacht dat het om een maxicom ging...
|
|
| Naar boven |
|
 |
Boudewijn0318

Geregistreerd op 5-8-2010
Berichten: 877
veenendaal
|
| 01 September 2010, 18:33 |
|
|
| Obelix2 schreef: |
Dan zou de cv water druk ook op moeten lopen, want ze hebben zeker meer dan 2 bar water druk.
En dat gebeurd niet, hij verliest steeds water. |
is dat niet als die waterzijdig lek is, dan loopt de druk op, maar is die cv zijdig lek, dan verdampt het water door de brander..
gooi de ketel syfon eens leeg, geen verwarming gebruiken, en geen warm water tappen.
na een uurtje kijken of je syfon nog leeg is, zit er water is, wisselaar defect.
groeten b.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Obelix2 Specialist Verwarming

Geregistreerd op 1-3-2008
Berichten: 3013
zuiden des lands
|
| 01 September 2010, 19:04 |
|
|
Ja idd, even niet aan gedacht.
kijk even in je documentatie, volgens mij zit er 15 jaar garantie op de wisselaar.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Tumkie
Geregistreerd op 4-1-2010
Berichten: 144
|
| 02 September 2010, 08:04 |
|
|
| Warmte-wisselaar lek ... contact opnemen met installateur . 10 jaar garantie , anders dure aangelegenheid ... best ketel vervangen !
|
|
| Naar boven |
|
 |
Klusidee Sponsor
|
|
 |
DexterXL

Geregistreerd op 8-8-2010
Berichten: 824
Veluwe
|
| 02 September 2010, 11:01 |
|
|
Kan ook met de meetstaafjes voor aquarium of vijver, daar zit een gedeelte op die de zuurtegraad kan meten, dan heb je 2 staafjes nodig
(zit in ene verpakking van 15 ofzo), bij een radiator tap je uit de ontluchter
een glas/beker , daar meet je de ph-waarde van, syfon haal je er onderuit
ook daar mete je de ph-waarde, zijn deze waardes gelijk, wisselaar lek
verschillen de waardes enorm....iest anders aan de hand.
|
|
| Naar boven |
|
 |
|