31 Augustus 2010, 20:47  Storing Radson multicom 28

Hallo

Ik heb een vraag over de radson multicom 28, als ik de ketel vul voor de cv dan geeft hij na een paar dagen alweer o bar aan, wat zou de oorzaak kunnen zijn?
En als de thermostaat lager staat als de temperaratuur is dan worden de radiatoren soms nog warm, wat zou dat kunnen zijn?

Mvg Trulli
Naar boven
Klusidee Sponsor


Boudewijn0318




Geregistreerd op
5-8-2010
Berichten: 877

veenendaal

31 Augustus 2010, 20:49 

Geen leksporen te vinden?
expanievat lek? loopt de druk heel erg snel op met vullen, of geleidelijk?

installatie even drukloos maken,en met een bandenspannings meter onderop het vat de druk meten, de druk die hij hoort te hebben staat op het van. 0,5 of 1 bar.
of bij een lege installatie het vat demonteren, weegt hij zwaar weet je het meteen, staat hij niet vol, kijken of je het rubber membraam makkelijk in kan drukken.

thermostaat laag en radiatoren warm, heb je dan net warm water gebruikt?

groeten b.
Naar boven
Spekman




Geregistreerd op
22-8-2010
Berichten: 119

zh

31 Augustus 2010, 20:59  Re: Storing Radson multicom 28

Je hebt lekkage, maar nergens leksporen (al het leidingwerk gecontroleerd??) . Dit kan expansievat zijn, zoals boudewijn beschrijft.

Radiatoren warm, maar geen warmtevraag. Zet de warmwaterkraan vol open wacht tot de ketel brand. Voel aan de aanvoer leidingen naar de radiatoren, worden ze warm? Dan is het foute boel.
Naar boven
Trulli73




Geregistreerd op
31-8-2010
Berichten: 11

31 Augustus 2010, 21:13  Re: Storing Radson multicom 28

Zojuist getest of dat de leidingen heet worden na warm watervraag, meteen vanuit de ketel word de leiding voor de cv warm.
Naar boven
Boudewijn0318




Geregistreerd op
5-8-2010
Berichten: 877

veenendaal

31 Augustus 2010, 21:15 

En druk vat al gekeken?

groeten b.
Naar boven
Trulli73




Geregistreerd op
31-8-2010
Berichten: 11

31 Augustus 2010, 21:35  Re: Storing Radson multicom 28

Zojuist de leiding drukloos gemaakt en exspansievat gecontroleerd, er staat totaal geen druk op het drukvat.
Naar boven
Spekman




Geregistreerd op
22-8-2010
Berichten: 119

zh

31 Augustus 2010, 22:07 

Goed,

1. drukvat vervangen.
2. waarschijnlijk een probleem met de 3wegklep. cv mag niet warm worden bij ww vraag.
Naar boven
Klusidee Sponsor


Bundy
Specialist Verwarming



Geregistreerd op
26-2-2005
Berichten: 927

Tiel

01 September 2010, 16:25 

FF uit de losse pols :de Multicom serie werken niet met 3-weg kleppen

Hier wordt bij warmwater tappen de pomp stil gezet .

E.e.a wordt geregeld via de elec-aansturing .
Naar boven
Boudewijn0318




Geregistreerd op
5-8-2010
Berichten: 877

veenendaal

01 September 2010, 16:39 

In ieder geval is je drukvat kapot. om te beginnen die vervangen.

over je warme leidingen bij warm water vraag, vrees ik dat je warmte wisselaar defect is.

dure grap.

groeten b.
Naar boven
Obelix2
Specialist Verwarming



Geregistreerd op
1-3-2008
Berichten: 3013

zuiden des lands

01 September 2010, 17:48 

Dan zou de cv water druk ook op moeten lopen, want ze hebben zeker meer dan 2 bar water druk.
En dat gebeurd niet, hij verliest steeds water.
Naar boven
Spekman




Geregistreerd op
22-8-2010
Berichten: 119

zh

01 September 2010, 18:07 

Bundy schreef:
FF uit de losse pols :de Multicom serie werken niet met 3-weg kleppen



Je hebt helemaal gelijk, ik dacht dat het om een maxicom ging... Rolling Eyes
Naar boven
Boudewijn0318




Geregistreerd op
5-8-2010
Berichten: 877

veenendaal

01 September 2010, 18:33 

Obelix2 schreef:
Dan zou de cv water druk ook op moeten lopen, want ze hebben zeker meer dan 2 bar water druk.
En dat gebeurd niet, hij verliest steeds water.


is dat niet als die waterzijdig lek is, dan loopt de druk op, maar is die cv zijdig lek, dan verdampt het water door de brander..

gooi de ketel syfon eens leeg, geen verwarming gebruiken, en geen warm water tappen.
na een uurtje kijken of je syfon nog leeg is, zit er water is, wisselaar defect.

groeten b.
Naar boven
Obelix2
Specialist Verwarming



Geregistreerd op
1-3-2008
Berichten: 3013

zuiden des lands

01 September 2010, 19:04 

Ja idd, even niet aan gedacht.
kijk even in je documentatie, volgens mij zit er 15 jaar garantie op de wisselaar.
Naar boven
Tumkie




Geregistreerd op
4-1-2010
Berichten: 144

02 September 2010, 08:04 

Warmte-wisselaar lek ... contact opnemen met installateur . 10 jaar garantie , anders dure aangelegenheid ... best ketel vervangen !
Naar boven
Klusidee Sponsor


DexterXL




Geregistreerd op
8-8-2010
Berichten: 824

Veluwe

02 September 2010, 11:01 

Kan ook met de meetstaafjes voor aquarium of vijver, daar zit een gedeelte op die de zuurtegraad kan meten, dan heb je 2 staafjes nodig
(zit in ene verpakking van 15 ofzo), bij een radiator tap je uit de ontluchter
een glas/beker , daar meet je de ph-waarde van, syfon haal je er onderuit
ook daar mete je de ph-waarde, zijn deze waardes gelijk, wisselaar lek
verschillen de waardes enorm....iest anders aan de hand. Wink
Naar boven
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Verwarming en gas
Ga naar Pagina   Volgende
Pagina 1 van 2

Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Storing Radson multicom 26e HRC Verwarming en gas 3 04 Januari 2006, 20:12
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Storing Radson Multicom 28 Verwarming en gas 7 16 Augustus 2006, 08:10
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Radson multicom hrc 26 storing 4 Verwarming en gas 6 23 Maart 2005, 19:59
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Radson multicom 28 VR storing 7 Verwarming en gas 2 16 Januari 2008, 20:39
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Radson Multicom 28 geeft storing 5 Verwarming en gas 2 15 Mei 2005, 20:21


 

Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen


Klussen informatie