| Auteur |
|
Hoekstraalex
Geregistreerd op 23-11-2008
Berichten: 284
|
| 30 Augustus 2010, 20:19 |
|
|
Vanmorgen heb ik 2 a 3 liter eruit gehaald omdat die op 2.4 bar stond.
de hele dag niet meer bijgevuld of leeggehaald maar de druk loopt heel langzaam naar beneden en staat inmiddels op 1.3 bar.
het vat klinkt ook niet echt verschillend in het bovenste en onderste gedeelte.
cv hangt op de 1e verdieping.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Klusidee-ads
|
|
 |
Boudewijn0318

Geregistreerd op 5-8-2010
Berichten: 954
veenendaal
|
| 30 Augustus 2010, 20:30 |
|
|
Toch gok ik erop dat je expansievat kapot is.
haal hem er eens af, of maak je systeem drukloos en meet hem op met een banden spanningsmeter.
groeten b.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Hoekstraalex
Geregistreerd op 23-11-2008
Berichten: 284
|
| 30 Augustus 2010, 20:48 |
|
|
Dan gok ik mee
wel vreemd dat die (waarschijnlijk) zomaar stuk gaat terwijl ik de verwarming maanden uit heb staan op de ketel...
ik wacht ff tot ze van * komen, daar is die in onderhoud.. maar die bellen niet echt terug... "u wordt vandaag terug gebeld..."
ja natuurlijk...
|
|
| Naar boven |
|
 |
AvDijk
Geregistreerd op 4-8-2005
Berichten: 295
Rotterdam
|
| 30 Augustus 2010, 21:57 Slang naar manometer verstopt |
|
|
Tip dankzij een hele vriendelijke instalateur, toen ik een nieuwe manometer wilde bestellen/kopen:
Waarschijnlijk is het slangetje naar de manometer verstopt. Dan reageert de manometer niet of heel langzaam op drukverandering in de instalatie.
Dus wordt de meter nauwelijks hoger of lager door vullen en aftappen?
Haal het slangetje dan van de pijp af (er zit een nippeltje, bovenste deel losdraaien) en ontstop dit met een speld.
Zelf heb ik dit drukloos gedaan, dus met de vul/aftapkraan, die bij mij vlak bij de ketel op zolder zit, open.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Hoekstraalex
Geregistreerd op 23-11-2008
Berichten: 284
|
| 30 Augustus 2010, 22:14 |
|
|
Hoi,
heb dit slangetje gevolgd maar zit geen knik in.. dus denk niet dat die verstopt of niet goed is.
vullen en aftappen gaat de manometer wel omhoog en naar beneden maar super super langzaam... sterker nog.. nu loopt die gewoon naar beneden terwijl ik er niets meer heb uitgehaald...
Mijn ervaring met deze ketel bij vullen en aftappen is dat de manometer direct omhoog of naar beneden gaat dit is dus nu niet meer het geval...
|
|
| Naar boven |
|
 |
Arie1

Geregistreerd op 14-12-2007
Berichten: 517
|
| 30 Augustus 2010, 22:33 |
|
|
Slangetje zit inwendig verstopt, komt heel vaak voor bij deze ketels. Teminste ik kom het regelmatig tegen. Even het slangetje los draaien en met een naald of klein schroevendraaiertje inprikken helpt vaak, wil dit niet dan vervangen.
Als je hem drukloos maakt ook gelijk vat controleren.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Klusidee-ads
|
|
 |
Hoekstraalex
Geregistreerd op 23-11-2008
Berichten: 284
|
| 06 September 2010, 15:05 |
|
|
Ze zijn inmiddels geweest.
Manometer vervangen, deze was defect.
Ze hebben ook direct de automatische ontluchter vervangen (watersporen)
Daarnaast ook de schakelaar (inwendig) van cv <-> warm water vervangen deze liep wat stroef.
Moet dus allemaal weer in orde zijn.
Meter geeft in ieder geval weer het juiste aan. Vat was niet kapot.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Spekman

Geregistreerd op 22-8-2010
Berichten: 119
zh
|
| 07 September 2010, 22:27 |
|
|
Toch de manometer dus.
De schakelaar is de 3wegklep, maar dat terzijde.
Mooi dat alles het weer doet!
|
|
| Naar boven |
|
 |
Hoekstraalex
Geregistreerd op 23-11-2008
Berichten: 284
|
| 09 Januari 2011, 10:54 |
|
|
| Deze mag op slot.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Ronny Specialist Verwarming
Geregistreerd op 25-2-2005
Berichten: 1513
Regio Eindhoven
|
| 09 Januari 2011, 11:26 |
|
|
Het is ook beter om een leek niet zomaar de druk te laten meten aan een expansievat.
De druk kan bij verkeerd meten wel eens veel te laag worden door lekkage.
|
|
| Naar boven |
|
 |
|