Hoeveel watt heb ik nu?

Tsjarlie

  • #1
Kan geen voorbeeld googelen van de oudere radiator die ik nu heb en ik wil graag weten hoeveel vermogen die heeft. Hij is 15 x 30 x 100 en heeft drie platen. Heeft iemand het antwoord paraat?
Ik wil een designradiator vervangen voor een met meer watts want het wordt nooit lekker warm in huis. Kan ik die gewoon afdoppen, want de muur wordt eerst geverfd. Ik zou blij zijn met hulp/tips!
Groet, Tsjarlie.
 

Xr8

  • #2
3 platen is duidelijk, heeft de radiator ook convectoren? Dit zijn de wafelvormen aan de platen. De radiator zou er bv 3 kunnen hebben. In dit geval hebben we het over een type 33. Maakt veel uit qua vermogen.

In geval van een type 33 moet je denken aan ongeveer 1400 Watt bij 75/65/20graden.

Succes.
 

Tsjarlie

  • #3
Er zitten twee convectoren tussen (die wafelvormen) de ene wat breder dan de andere. Dat is dan zeker een type 22? En hoeveel watt zou het dan zijn?
 

Xr8

  • #4
3 platen en 2 convectoren heb je vroeger wel gehad. Dat is dan een type 32.

Is het een type 22 dan moet je rekenen dat deze 2/3 van een 33 is ongeveer. Zal ergens rond de 925 Watt zijn.

Succes.
 

Tsjarlie

  • #5
Bedankt!
 