Besparing met sensor

Kluskok

  • #1
Hallo,
Ik heb een vraag over besparing met sensor.
Als men een portiek armatuur neemt van 8Wat met een conventionele balast is men dan goedkoper uit om die sensor te schakelen of 24 uur te laten branden. Ik heb gemeten en dit armatuur verbruikt 0,15mAmp.
Waneer ik het oog er in heb gebouwd verbruikt het armatuur opeens 0,55mAmp. Hij gebruikt dan wel in rust nog maar 0,06mAmp. Is het nu energie zuiniger om te schakelen of continu te laten branden?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Als de verlichting op de sensor gemiddeld 8 uur brand, verbruikt het in die 8 uur al meer als 24u continu.
 

Lichtpunt

  • #3
U spreekt over een verschil van 0,04A.
Als u de lamp 24 uur laat branden bent u altijd (werkelijk of niet werkelijk)
duurder uit. Buiten de reacties van de omgeving.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #4
0,4 geen 0,04
 

Lichtpunt

  • #5
Sorry Ron, we maken beiden een vergissing.
Ik vermelde mijn verschil in A
TS vermeld mA,
Het verschil is dan 0,0004A

Let wel, dit zijn gegevens van TS zelf
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #6
:lol:
 

Kluskok

  • #7
Dag heren ik neem aan dat ik juist gemeten heb.
Ik lees af wat er op mijn multimeter stond (Fluke 179).
Al met al verbruikt het oogje dus 70W, dat kan toch niet terwijl
er in de specs staat, eigen verbruik ca 0,5W.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Je meet ook geen wattstroom, je meet de blindstroom.
De stroom van de TL zal een cosPHI van ca 0,5 hebben.
Die van de sensor is helemaal niet te meten met je fluke, dat is geen sinus vormige stroom, je metingen deugen dus niet.

0,55mA=0,00055A
0,00055A*230=0,12VA
of moet het 55mA zijn 0,055A
Dan zit je op 12 watt.
 

Kluskok

  • #9
Ik heb waarschijnlijk de verkeerde range gebruikt met meten.
Dan lees dus heel iets anders af.
En heb ik de fase gemeten tussen de sensor en de lamp.
Ik zal nog een keer met de juiste range meten en om de fase van de voeding die naar de sensor gaat.

Wel bedankt voor de heldere uitleg.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #10
Je meter is niet in staat om de nuttige stroom van de blindstroom te onderscheiden. Dat heeft niets met het meetbereik te maken.
 

Kluskok

  • #11
Met wat voor een meter kun je zoeiets meten.
Kan dat wel met eem installatietester (bv Fluke1651)?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Nee je hebt daarvoor een poweranalyser nodig.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu