Hoe controleren of de pomp van de vloerverwarming kapot is

Michelk

  • #1
Hoe kan ik controleren of de pomp van mijn vloerverwarming het begeven heeft / kapot is?
De vloer wordt niet echt warm meer, ik heb aan de pomp gevoeld maar ik voel helemaal niets, geen trilling, niets.
De boel wordt wel warm
De pomp is zo'n 15 jaar oud en draait continu
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Schroef aan de voorzijde losdraaien, komt een beetje water uit, je kijkt dan op de as en dan kan je zien of hij nog iets doet.
Stromen meten, daaruit kan je afleiden hoeveel de pomp nog doet.
 

Wilmaas

  • #3
@Michelk

zet is een schroevendraaier tegen de pomp, het handvat tegen je oor.

probeer eens een andere stand, als die er op zit?

op de voorkant van de pomp zit een chromen dop in het midden, eerst stroom er af, dan dop er af, probeer het asje wat er achter zit eens te draaien, let op er kan iets water uitkomen.

succes, groet, Wilfred

ps. al draait het asje, het schoepje kan ook nog los zitten, maar dit hoor en voel je dan wel...
 

PeterBoomhut

  • #4
Wilmaas, je bent mij net even te snel :P
De schroef aan de pomp is voor het ontluchten van de pomp want het anker draait in het water. Probeer de opgenomen stroom eens te meten, zit dit buiten In (nominaal, dat staat op specs. vd pomp) beneden of boven In betekent dat de pomp/ condensator defect is. Wat je ook kan doen is zoals Wilmaas het omschrijft met een schroevendraaier op het ontluchtingsnippel vd pomp, hoor je ruis dan is dat ok, hoor je brommen dan is de pomp defect
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu