AWB Thermomaster 2HR 28.02WT geeft regelmatig storing 2-9

Jack 41

  • #1
Als de ketel in storing is gevallen kan ik hem resetten en dan doet hij het weer, maar dit is niet de bedoeling dus hoe kan ik dit verhelpen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
2.9
Geen terugkoppeling van
ventilator naar mcba.

Ventilator defect
(kortsluiting op ventilatorprint).
- Slecht contact connector op ventilatorprint.
- Kabelboom defect.
- Geen 24 V (rood en blauw) vanuit
branderautomaat.
- Slecht contact connector op ventilatorprint.
- Witte draad kabelboom defect

----------------------------
Oplossingen

- Ventilator vervangen, let op
glaszekering in mcba!
- Contact verbeteren, zonodig
kabelboom vervangen
- Kabelboom vervangen.
- Branderautomaat vervangen.
- Contact verbeteren, zonodig
kabelboom vervangen
- Witte draad herstellen, zonodig
kabelboom vervangen
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #3
Hele rij met problemen en mogelijke oplossingen.
Meest voor de hand liggende probleem is dat de ventilator defect is.

suc6
 

Jruinard

  • #4
Goedendag,

met een soortgelijke ketel hebben wij het probleem dat het tapwater niet wordt verwarmd. De ketel staat dan op cv modus (de 3 staat met een knipperend puntje) ipv 4 (branden boiler). Je hoort ook wel eens een (moeilijk te omschrijven) geluid.
Enig idee wat er mis is?

Alvast dank.

Groet,
John
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
3 weg klep motor defect, of de cartridge defect
 

Jruinard

  • #6
Bedankt voor je reactie Obelix2. Aan het geluid te horen, vermoedde ik dat ook. Weet je toevallig of die motor c.q. cartridge zo te bestellen en te plaatsen is (evenals de 2 automatische ontluchters)?
 