| 03 December 2009, 09:14 Plaatsing boiler |
|
|
Hallo experts,
mag je een Daalderop boiler ondersteboven monteren zodanig dat de aansluitingen aan de bovenzijde zitten? Het gaat dan om een 50 l boiler die ik niet met de aansluitingen naar beneden kan hangen omdat ik dan niet makkelijk meer bij de aansluitingen kan. Kon bij Daalderop op de website niets vinden over montage hoeken.
Gr Bart
|
|
| Naar boven |
|
 |
Klusidee Sponsor
|
|
 |
Fiesiekus Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op 26-7-2005
Berichten: 16395
|
| 03 December 2009, 09:31 |
|
|
De boiler is een doorstroomvat waarbij de koudwaterleiding aan de onderzijde is aangesloten. Het verwarmingselement zit aan de onderzijde en het verwarmde water stijgt op in het vat. De warmwaterleiding is middels een stijgbuis in de boiler aangesloten zodat het water dat gepakt wordt boven uit de boiler komt.
Als je dat vat gaat omdraaien, zal dat principe van opstijgend water minder werken omdat de verwarming dan bovenin komt te zitten. Daardoor wordt alleen de bovenste helft van het water warm.
|
|
| Naar boven |
|
 |
Rabbitsfeet
Geregistreerd op 23-4-2007
Berichten: 7
|
| 03 December 2009, 12:16 |
|
|
Hardstikke bedankt, begrijp ik, klinkt logisch dus dan maar met flexibele leidingen proberen om het toch op de "gewone" manier zo hoog mogelijk te monteren. Prima antwoord. Dank
|
|
| Naar boven |
|
 |
Xr8

Geregistreerd op 22-10-2006
Berichten: 4166
|
| 03 December 2009, 19:54 |
|
|
Als je dit doet dan zul je even warmwater hebben en daarna lauw of koud water krijgen. Heb het zelf nooit geprobeerd maar denk als je de koud en warmwater leidingen verkeerd om aansluit een en ander waarschijnlijk wel gaat werken.
De koude met inlaatcombinatie op warm aansluiten en de warmwaterleiding op koud aansluiten. Enige wat je niet kunt beinvloeden is de positie van de verwarmingsspiraal in de boiler.
Wellicht heeft nog iemand hier een idee over.
Succes.
|
|