Krachtstroom omzetten naar 230

Udootje

  • #1
Beste experts.
In mijn garage zat voorkort een krachtstroomstekker, deze draden zou ik graag willen gebruiken als normale stroom, d.w.z. ik wil 3 aparte stopcontacten hiervan maken. Is dit mogelijk? En hoe moet ik het aansluiten?

De krachtstroomdraad is 4 aderig; bruin, blauw, zwart en aarde.
 

Fiesiekus

  • #2
Dan moet er een onderverdeler met beveiligingen, geplaatst worden.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
Hoe is de krachtgroep afgezekerd? 4 draden doet vermoeden dat het om een 3 fase aansluiting zonder nul gaat (400v). Hier 230v van maken is dat niet zondermeer mogelijk en zoiezo niet toegestaan op die manier. Wat eventueel wel zou kunnen is in de groepenkast de krachtgroep vervangen door een normale 16A installatie automaat. Vervolgens kun je dan op bruin, blauw en geel/groen normale stopcontacten aansluiten.
 

Kaajee

  • #4
Ik heb in het verleden wel eens gebruik gemaakt van een "COMPACTE CEE VERDELER":



Werkte prima! Zal wel 'officieel' niet mogen, maar kan iemand mij eens uitleggen waarom dit zou niet zou mogen?
Je hebt toch gewoon in de meterkast (400V) krachtstroom = 3 fasen 230v, die alle drie netjes afgezekerd worden door automaten/stoppen/zekeringen in de meterkast? Aan het einde van je krachtstroom kabel verdeel je de 400V weer netjes in 3 fasen (230V). Niets onveilig aan lijkt mij......
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
Dat zou je in princiepe 'tijdelijk' wel mogen toepassen alleen heeft TS het over een 4 aderige kabel. Dat wijst op een drie fase aansluiting zonder Nul. Dan gaat een dergelijke verdeler dus niet werken. Vandaar de vraag hoe de krachtgroep precies is afgezekerd.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Kaajee schreef:
Ik heb in het verleden wel eens gebruik gemaakt van een "COMPACTE CEE VERDELER":



Werkte prima! Zal wel 'officieel' niet mogen, maar kan iemand mij eens uitleggen waarom dit zou niet zou mogen?
Je hebt toch gewoon in de meterkast (400V) krachtstroom = 3 fasen 230v, die alle drie netjes afgezekerd worden door automaten/stoppen/zekeringen in de meterkast? Aan het einde van je krachtstroom kabel verdeel je de 400V weer netjes in 3 fasen (230V). Niets onveilig aan lijkt mij......
Deze mag wel.De nen gaat tot de wcd, dit ding ligt daarbuiten en valt onde andere regelgeving.
Daarbij is het duidelijk dat het een krachtgroep betreft.

Reden dat je een krachtaansluiting niet mag delen in 3x230v is dat je dan meerdere eindgroepen hebt in 1 buis/kabel.
 

Kaajee

  • #7
clear, thanks.......

(niets mis met mijn oplossing indertijd, gelukkig maar.......... ):wink: :wink:
 

Udootje

  • #8
Hartelijk dank voor alle snelle reacties.
Maar waar haal je zo'n converter?
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #9
Ben bang dat u er niets aan heeft ,want die omvormer werkt alleen met een 5 aderige kabel (fas1,2,3 ,N en aarde) . volgens mij heeft u enkel fase 1,2,3 en aarde ,maar geen nul !!!
 

Lichtpunt

  • #10
Sxnder schreef:
Wat eventueel wel zou kunnen is in de groepenkast de krachtgroep vervangen door een normale 16A installatie automaat. Vervolgens kun je dan op bruin, blauw en geel/groen normale stopcontacten aansluiten.
 

Arcon

  • #11
De huidige aansluiting is zeer waarschijnlijk 2 fasen. De bruine en de zwarte. De blauwe is nul. Je kunt de bruine of de zwarte draad samen met nul en aarde gebruiken om er een standaard (rand)geaarde wcd mee te voorzien van 230Volt. Kijk even in de meterkast wat de afgezekerde waarde van die aansluiting is, als die hoger is dan 16A kun je hem door een 16A vervangen, de randaarde doos mag ook niet meer hebben dan 16A, vandaar.

Maar let op, als de blauwe eigenlijk grijs is, is dat de 3e fase en is het een 400 Volt (driehoek) aansluting en zul je dus eerst een 5e, nuldraad moeten trekken om 230 Volt per fase te kunnen maken.
 

Appeltje

  • #12
The headhunter schreef:
(...)
Reden dat je een krachtaansluiting niet mag delen in 3x230v is dat je dan meerdere eindgroepen hebt in 1 buis/kabel.
Lijkt me een beetje onzin, beetje veel zelfs... aangezien er 1 groep is die alles uitschakelt (namelijk 1 krachtgroep) zijn het niet meerdere groepen.

Het mag dan officieel inderdaad niet maar een echt goede reden is er niet volgens mij, hooguit de overzichtelijkheid van een installatie maar als die 3 WCD's naast elkaar komen en niet verder vertakt oid worden dan vind ik zelfs dat onzin.

Bij 3 fasen en aarde gaat het inderdaad niet lukken, zoals al eerder hier gemeld.

Gr. Richard.
 

Lichtpunt

  • #13
Appeltje schreef:
Lijkt me een beetje onzin, beetje veel zelfs...
Het mag dan officieel inderdaad niet maar een echt goede reden is er niet volgens mij,

Gr. Richard.
3 contactdozen naast elkaar, die ieder met 16A te belasten zijn.
Vind dit echt zielig voor die ene nul van 2,5qmm in de aanvoerende kabel dat deze alles voor zijn kiezen krijgt!
Wordt deel 5 van de NEN nog wel eens geraadpleegd?

Het mag niet!!
 

Fiesiekus

  • #14
Lichtpunt schreef:
3 contactdozen naast elkaar, die ieder met 16A te belasten zijn.
Vind dit echt zielig voor die ene nul van 2,5qmm in de aanvoerende kabel dat deze alles voor zijn kiezen krijgt
De enige reden is dat je dan één groep kunt afschakelen terwijl de andere fasedraden in de buis spanning houden.

Met de stroom via de nul, heeft het niet te maken, die is zelfs 0 A als alle drie fasen gelijk (zelfs bij 16A) belast worden.
 

Jvsteenb

  • #15
In een driehoekschakeling wel, daarom wordt daar ook geen nuldraad toegepast. Bij een sterschakeling ( 3x230 ) ligt dat toch anders.

vr. gr.

Job

EDIT: foutje. Even niet gerekend, en verkeerd gelezen. Indien de fasen EXACT gelijk belast worden is de resulterende nulstroom ook daadwerkelijk een nulstroom. Sorry, my bad.
 

Lichtpunt

  • #16
Nog steeds mag dit niet, welke groep mag dan de nul meeschakelen?
We hebben dan nog steeds 2 stroomleiders.
We kunnen ook nog steeds de wcd's ongelijk belasten waardoorde stroom in de nul onaanvaardbaar wordt.

Alle mooie theorieén uitgesproken, het mag nog steeds niet.
Ook al laten we de driefasen automaat aan het begin van de kabel zodat de stroomgroep met een handeling is af te schakelen,
we mogen ook nog steeds geen ééngeleidergroep aftakken van een meegeleider groep., wat dus wel gaat gebeuren met 3 230v wcd's.
 

Lichtpunt

  • #17
Sxnder schreef:
Wat eventueel wel zou kunnen is in de groepenkast de krachtgroep vervangen door een normale 16A installatie automaat. Vervolgens kun je dan op bruin, blauw en geel/groen normale stopcontacten aansluiten.
Vanaf dit advies is de rest overbodig
 

Black Knight

  • #18
Even terzijde dat het verdelen van een meerfasengroep met nul in NL NIET is toegestaan, is dit wel perfect mogelijk, en zelfs toegelaten en vaak toegepast in BE.

In een driefasen groep kan de stroom over de nulgeleider immers nooit hoger worden dan de maximale stroom van de meest belaste fase. En als 1 van de fasen te zwaar belast wordt, schakelt toch de volledige 3-fasen automaat uit. Hier zit denk ik ook het knelpunt voor NL : er zijn vaak 3 (losse) smeltzekeringen toegepast, en hier kan er 1 uitvliegen terwijl de andere 2 vrolijk verderwerken. In BE moet je al ver gaan zoeken om nog smeltzekeringen tegen te komen.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #19
:mrgreen: :mrgreen:

behalve dat het niet mag is het ook levensgevaarlijk
in geval van een zwevende nul staan alle opgestelde appartuur op 380 V

behalve gevonk , kanallen en ontploffende apparaten , vliegt de boel ook in de fik. :shock:
 

Chathanky

  • #20
Bij 2 belaste fasen en 1 onbelast is dit natuurlijk wel anders.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu