Niet alle radiators worden warm/reeds ontlucht...

MrProper

  • #1
Een drietal weken geleden wilden we gebruik maken van onze verwaming (aardgas met HRketel Vaillant)

pas na lang lang ontluchten krijgen we terug beetje warmte in huis

maar slechts 3 tal chauffages werken...onze HRbrander (alles in 1) moet op vollenbak staan

Ik moet er eerlijk aan toevoegen dat vorig jaar ook slechts 3 radiators werkten maar brander maar voor 60 openstond om hogere temp te krijgen in huis dan nu
dat andere radiators niet echt gebruikt worden (boven) want kranen niet meer open gaan
er is 1 radiator in living die niet meer warm wordt...die in keuken en boven zouden wel willen denk ik maar kunnen dus kranen niet opendraaien
We hebben andere thermostatische kranen liggen maar klusjesman uit de familie die ook onze brander installeerde zegt dat warm/koudwater bij ons omgekeerd zouden liggen dus moest men kraan monteren leidingen omgekeerd aangesloten zouden zitten?
Indien dit zo is kan men warm/koud water niet aan brander zelf verwisselen?

want het zou sowieso handig zijn als we bij elke radiator kunnen bepalen of die open/dicht kan

verder hebben we pas na minuten warm water in keuken(ong 6tal meter vogelvlucht van brander)
als we ketel s'avonds uitleggen of op min zetten dan staat druk de volgende morgen op 0
als we die enkel op warm water zetten blijft druk wel ok

ook heb ik indruk dat onze Vaillant ondanks zijn jonge leeftijd niet goed meer werkt omdat die soms constant aan/uit slaat

thx
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #2
Als ik het zo hoor heeft u een groot probleem met uw leidingnet. Als ik u was zou ik daar het probleem zoeken en niet bij de ketel.

1 De druk loopt in uw systeem loopt terug in uw systeem. Dat duidt op lekkage.

2 Aanvoer en retour zijn verkeerd om aangesloten. Daardoor komt het warme water aan de verkeerde zijde uw radiator binnen. Dat gata nooit werken op die manier. De doorstroming zal niet optimaal zijn en er ontstaan luchtproblemen.

3 U heeft geen werkende radiatorkranen? Ook niet handig. Ruimtes die niet gebruikt worden blijven altijd verwarmt. Niet erg economisch. Als de kranen dicht staan kunt u ook nooit voldoende ontluchten.

Onder deze omstandigheden kan uw ketel nooit goed werken.
 

MrProper

  • #3
Als ik het zo hoor heeft u een groot probleem met uw leidingnet. Als ik u was zou ik daar het probleem zoeken en niet bij de ketel.
1 De druk loopt in uw systeem loopt terug in uw systeem. Dat duidt op lekkage.

Begrijp dit niet echt goed maar lekkage kunnen dat ook kranen zijn die lekken en voor drukverlies zorgen?want tijdje terug heb ik eens aan kranen gedraaid nabij brander enne sedertdien lekken die


2 Aanvoer en retour zijn verkeerd om aangesloten. Daardoor komt het warme water aan de verkeerde zijde uw radiator binnen. Dat gata nooit werken op die manier. De doorstroming zal niet optimaal zijn en er ontstaan luchtproblemen.

De klusjesman uit familie zegt dat het leidingen zijn die verkeerd liggen en daarom die de kranen niet kan aansluiten die we hebben liggen....
kunnen we dan warm/koud niet wisselen op brander zelf (aansluitingen?) zodat ze juist liggen bij onze chauffages zelf en we onze kranen kunnen installeren
rare is wel dat het vroeger dus wel warm was in huis...
of heeft onze klusjesman aansluitingen van eerste keer nie fout gedaan en ze verwisseld met elkaar? kunnen we dit zelf nagaan?


3 U heeft geen werkende radiatorkranen? Ook niet handig. Ruimtes die niet gebruikt worden blijven altijd verwarmt. Niet erg economisch. Als de kranen dicht staan kunt u ook nooit voldoende ontluchten.

idd het is niet handig want op die manier stookt die constant in badkamer terwijl het er maar paar uur per dag warm moet zijn...

thx
 

MrProper

  • #4
Indien drukverlies niet met kranen kunnen te maken hebben hoe kunnen we eventueel opsporen waar het probleem zit....want vermoedelijk zitten alle leidingen hier onder de vloeren

kan het geen verstopping zijn of met kranen te maken hebben die vastgeroest zijn ofzo
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #5
Lekkage kan overal zitten, in leidingen zelf, bij koppelingen en ook bij kranen. Overal waar er water naar buiten komt heb je een lek. Waterverlies betkent automatisch dat de druk terugloopt. U geeft zelf al aan dat erlekkende kranen zijn. Moet dus opgelost worden.

Meestal kan warm en koud bij de ketel zelf wel omgewisseld worden. Het zal hoe dan ook aangepast moeten worden. Anders wordt de circulatie nooit goed. Zeker niet als uw ketel mogelijk een modulerende pomp heeft.

De kranen zult u ook aan moeten passen. Om goed te kunnen ontluchten moeten alle radiatoren open staan. Anders blijft er hoe dan ook lucht achter.

Ik zou zeggen haal er eens een ander bij dan uw klusjesman.
 