Cezet

  • #1
Ik heb een keramische kookplaat en wil die aansluiten. Totaal vermogen van het ding volgens de instructies 6,9 kW.

Ik heb een wat ouder huis, maar er bevindt zich een vrij nieuwe groep voor de kookplaat. 1 groep 230V/16A waaraan de kookplaat zit met een normaal stopcontact. Bekabeling is 2,5 mm dik.

Achterop op de kookplaat en in het bijgeleverde instructie boekje staat beschreven hoe ik die zou moeten aansluiten.

Maar overal lees ik dat kookplaten een perilex aansluiting moeten hebben. En dat er dus 2 groepen nodig zijn voor het aansluiten van de kookplaat.

Wat zijn de gevolgen wanneer ik gewoon de instructies volg voor het normale stopcontact?
 

Lichtpunt

  • #2
Als je deze kookplaat probeert op een enkele automaat aan te sluiten, en je opent alle platen tegelijk, je automaat gaat verbranden en je contactdoos verbrand.
6,9 KW = ca 30A, je automaat kan hebben 16 A, je contactdoos is geschikt voor 16A.
Volg voor aanleg en discussies dit forum over kookgroepen.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #3
Dan springt de zekering als je alle platen tegelijk aanzet.

230x16=3680W 3,68kW dus

Je plaat is 6,9kW beduidend meer dus.

Gewoon een kookgroep aanleggen dus.
 

Millew

  • #4
Dat je maar 1 of hooguit de twee kleinste platen tegelijk aan kan zetten. Of anders voortdurend naar de meterkast moet lopen om de groep weer in te schakelen :lol:
De aansluiting in jouw woning zal wel bedoeld zijn voor een elektrisch comfoor. Iets met 1 of twee kookplaten met een beperkte capaciteit.
 

Cezet

  • #5
Ik weet voldoende.. bedankt.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
De handleiding geeft meestal aansluitmogelijkheden voor verschillende landen en dus verschillende voorschriften. De instructie voor een 'normaal' stopcontact zal waarschijnlijk ook inhouden dat er dikkere bedrading en een zwaardere zekering moet worden voorzien. In bijv Frankrijk en België is dat gebruikelijk. In Nederland is met name die zwaardere zekering niet toegestaan, vandaar dat in NL met de 5 polige Perilex en een kook- of krachtgroep gewerkt dient te worden om toch het benodigde hoge vermogen te kunnen leveren.
 