Misakae airco?

Mike20

  • #1
Hallo, ik heb een vraagje.

Hier hangt een misakae airco met binnen en buiten unit. Dit word als ik goed heb een slit airco genoemt toch?

Er zit verder geen boekje bij dat ding omdat die er al in zat.

Nu met de warme dagen is me dat ding toch gaan intereseren en wil hem toch weer aan het stroomnet aan gaan sluiten

( heb hem toen afgekoppelt omdat er bijna 15meter dunne 3 aaderige draad aan zat om maar bij de groep van de keuken om te kunnen,wat me niet echt goed leek voor die vrij dunne kabel.)

Verder kan ik nergens stikkers op het apparaat vinden van het gebruik of iets dus misschien dat jullie mij hier verder mee kunnen helpen.

Ik wil hem toch weer bij de keuken groep op hebben omdat daar geaarde stopcontacten zitten ,lijkt me wel het veiligst.

Uit de airco komt volgens mij 3 x 1,5mm flexiebelle kabel ongeveer 1,5meter met een kroon steentje. vanaf daar moet ik dus verder gaan werken.Mag ik met de zelfde dikte kabel verder werken en zoja hoelang mag maximaal die kabel zijn, ik dacht 10 meter maar daar red ik het niet mee en dichterbij zit geen geaard stopcontact.

toen die destijds nog aangesloten zat heb ik hem 1 keer geprobeert 10 minuten, op koud deet hij het volgens mij wel maar als ik hem op warm zet knalde de stroom eruit na 2sec...10Ampere,misschien dat het daar aan ligt of dat er kortsluiting in zit maar weet dus verder geen gegevens van het apparaat,misschien dat iemand mij kan helpen aan een gebruiks handleiding wat waar van is met de knoppen op de ab en hoe ik de airco moet gebruiken enz.

hopelijk heb ik voldoende informatie gegeven...en kom ik zo meer te weten over mijn airco want kom er zo niet uit.

alvast bedankt Groetjes Mike
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Het beste lijkt mij, om een randaarde stekker aan het flexibele snoer te zetten. Vervolgens middels 3x2,5mm2 VD draad in pvc buis of 3x2,5mm2 installatie kabel een wandcontactdoos in de nabijheid van de airco te monteren. Aan verdere gegevens van je split airco kan ik je helaas niet helpen.
 

Mike20

  • #3
Hoi moet ik dan vanuit de keuken een kabel trekken naar de airco en daar een wandcontactdoos plaatsen?

maar krijg ik dan niet het zelfde idee als 10 a 15 meter kabel van de airco naar een wandcontact doos in de keuken?of mag dat wel doormiddel van 3x 2,5mm vd draad? en of als ik een wandcontactdoos plaats moet ik 3x 2,5mm instalatie kabel pakken?

in de buurt van de airco zitten alleen wandcontact dozen zonder randaarde helaas.

alvast bedankt groetjes mike
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Het verschil zit hem in vaste installatie (dus dmv VD draad of installatie kabel) en prutswerk met kroonsteentjes en verlengsnoeren.
Is het trouwens geen optie om de bestaande WCD nabij de airco van randaarde te voorzien dmv het bijtrekken van aardedraden via de centraaldoos?
 

Mike20

  • #5
Hoi, misschien is dat ook een mogelijkheid..maar weet (nog)niet wat het vermogen is ...dat het dus wel bij die groep op kan snapje..

groetjes Mike
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Als het 2500 Watt of meer is, zou ik het op een aparte groep zetten, anders niet.
 

Mike20

  • #7
Ik denk/hoop niet dat dat het geval is maar hoeveel weet ik dus nog niet. hoop dat iemand hier er achter komt

bedankt voor je reactie groetjes
 

Mark en 3 meiden

  • #8
Als dat ding ooit gedraaid heeft op je keuken groep moet het toch op een andere er ook bij kunnen
de keuken groep id meestal de zwaarst belaste
 

Mike20

  • #9
Ja klopt ..maar in de keuken heb je niet de oven constant aan enz...teminste zo denk ik en bij de andere groep bijvoorbeeld zit de tv/radio/verlichting kamer gang en slaapkamer op enz...

groetjes mike
 

Mark en 3 meiden

  • #10
Die 3 of 4 apperaten gebruiken niet de helft van een electische oven of combi magnetron of vaatwasser
kun je er ook nog een klein aquarium of computer bij zetten
 
A

Anonymous

Gast
  • #11
Meestal is zo'n split unit ca 5A, dus ca 1150W.
Deze kun je rustig inpluggen met een stekker in dichtsbijzijnde wandcontactdoos.
Is deze van een ongeaard type, dan zul je vanuit de centraaldoos van waaruit deze contactdoos wordt gevoed een geel/groene ader moeten bijtrekken naar de contactdoos,
deze zul je uiteraard moeten vervangen door een goede kwaliteit wandcontactdoos met RA.
Niet zo'n ding van één euro weinig van onder uit de bak,maar een goed exemplaar.
Het totale belaste vermogen van een normale'"huisgroep" komt vaak een belasting van 1000W niet te boven, dus maak je maar geen zorgen over overbelastingen, als je de airco unit hierop aansluit.
Een keukengroep wordt door de apparatuur vaker wat hoger belast.
Kans op overbelasting is hierop meer reeel.
 

Mark en 3 meiden

  • #12
Dank u elektrieker
 

Mike20

  • #13
Oke bedankt voor de duidelijkheid en ga eens kijken of dat gaat lukken met de aarde draad.. nee daarop bezuinigen doe ik ook zeker niet :wink:

oke dat vermogen valt me eigenlijk reuze mee als het zo is.. maar alleen raar dat die bij warmte geven eruit klapt..misschien toch kortsluiting..

hoop dat iemand misschien aan een gebruiks aanwijzing of iets kan komen maar dat zal zo wel niet willen..

nogmaals dank groetjes mike
 
A

Anonymous

Gast
  • #14
In je begin vraagstelling spreek je over een 10A zekering (Rood )
Deze kan een belasting aan van 2300W.
Misschien is het gebruik van de airco er de oorzaak van dat deze zekering overbelast werd, en daardoor "eruit klapt"
In een normale huisgroep wordt normaal een zekering toegepast van 16A die kan een hogere belasting hebben.
Voor een gebruiksaanwijzing, je weet het merk, misschien zie je ook nog een typenummer op het etiket ( vaak op de plek waar het snoer het apparaat ingaat )
Google eens met deze info, misschien dat dit je aan meer info helpt.
Succes
 

Mike20

  • #15
Hoi je klopt er komt nog 16 amp in maar er zit nu 10 amp in,maar waarom rood dan? ik weet wel dat ze van de auto rood zijn.

Ik ben trouwens achter meer informatie gekomen. op de buiten unit kwam ik een verstopt stikkertje tegen en staat het volgende op:

Misakae aircondition

Model : mrs-25hws5
Cooling capacity : 2500w
Heating capacity : 2600w
Power suply : 220V 50hz
Electric input :890W
Rated load amps :4,2A
lockedrotor amps: 23A
refrigerant : R22 800g
Airflow volume :380m3/H
Climateclass :A

Nu heb zn verbruik meter er tussen gehangen maar volgens mij is die meter niet helemaal lekker.

hij geeft aan als die aan coolen is 1633W en als die op temp is gaat lampje operate op de binnen unit uit en gaat buitenunit fan uit en geeft de verbruiks meter 12w aan...

nogmaals volgens mij werkt die meter niet goed want als ik mijn computer er tussen zet geeft die bijna 1700W aan en dat lijkt me toch stug haha.

hopelijk kunnen jullie hier meer uit halen.

Verder heb ik een doorlus aarde draad in een verdeel doos gevonden waar normaal een lamp hoort te hangen, nu ga ik misschien iets heel doms vragen maar mag de airco via een lichtschakelaar werken?dat ik daar draden door koppel naar de airco?
ik denk dat het teveel ampere trekt voor zn schakel knopje maar denk vraag het anders ga ik dus draden trekken en bij de airco een wandcontactdoos monteren.

alvast bedankt groetjes mike
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #16
Zet nou gewoon op een fatsoenlijke manier nabij de airco een geaard stopcontact. Het lichtpunt is voor een lamp bedoeld en niet voor verlengsnoeren naar airco's.
De aarddraad in de centraaldoos kun je eventueel via de bestaande leidingen naar een bestaande wcd doortrekken en deze vervangen voor een randaarde versie. Het verzwaren van de zekering van 10 naar 16A is alleen mogelijk als de bekabeling van de afgaande groep dik genoeg is; 2,5mm2.
 

Mike20

  • #17
Hoi, ja dat doe ik ook maar vroeg het me gewoon af vandaar.

ja er kan 16 amp in alles is 2,5mm2 en schakel 1,5mm2 dus alles is zn beetje wel voorbereid dus.

ik zet een nieuw wandcontact naast de airco anders moet ik nog weer kabel gaan verlengen van airco naar wcd en een extra wandcontact doos komt altijd wel van pas :wink: dus dat moet goed komen,

nu nog iemand vinden die me van de specs kan uitleggen wat ik gevonden heb.

alvast bedankt
groetjes mike
 
A

Anonymous

Gast
  • #18
Beter is, mocht je de unit aan/uit willen schakelen met een schakelaar,
i.p.v. een nieuwe wcd RA te plaatsen,
een combinatie schak/wcd met ra te plaatsen.
Bruine draad monteer je dan op de uitgang die normaal bedoeld is voor de lampendraad.
Ziehier, je schakelt nu de wcd van de comb. Steek hier nu de steker in van de airco unit.
Normale schakelaars zijn ingericht voor een maximale doorlaat stroom van 10A.
Maar jouw unit is maar 4,2A, toch?
 

Mike20

  • #19
Hoi, dus opzich kan het wel op de manier zoals ik zeg? :oops:
of dus een nieuwe wcd met schakelaar bij de airco plaatsen?

of die nu 4,2 amp is weet ik dus niet,hoop dat iemand dat misschien weet.Ik heb gewoon de gegevens over genomen van de buiten unit dus vandaar.

Groetjes mike
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #20
De airco trekt 4,2 Ampere aan stroom, het opgenomen elektrisch vermogen is dus rond de 900 Watt. Die 2500/2600Watt koel en verwarming capaciteit slaat op het thermische vermogen.
Een schakelaar is niet noodzakelijk maar kun je er indien gewenst nog tussen plaatsen.
Zorg hoe dan ook voor een fatsoenlijk aangelegde randaarde wcd nabij de airco, dus vermijd het gebruik van kroonsteentjes en verlengsnoeren.
In die verdeeldoos bij het lichtpunt zitten waarschijnlijk ook een bruine, blauwe en geel/groene draad, dit is dan toch een goed uitgangspunt om naar je wcd door te trekken?
 