Knelkoppeling in gasleiding? ja / nee

Hoezithet

  • #1
Voorzover ik weet, mag je in een gasleiding geen knelkoppelingen gebruiken.

Klopt dat?

Alvast bedankt.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Fout..Snelkoppelingen mogen wel gebruikt worden voor een gasleiding.

Mits deze goedgekeurd is,niet alle merken hebben dit.

En niet in schachten en onder vloeren.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Dat klopt niet!

Knelkoppelingen mogen wél voor gasleidingen gebruikt worden, mits GASTEC keur. Dat zijn in het algemeen de messing koppelingen.

Verder heb ik begrepen dat je knelkoppelingen beter niet kunt toepassen op flexibele koperen leiding, omdat die te zacht is en de knelring dan niet voldoende afsluit.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
En zo waren we weer allebei razend snel, Bundy... :mrgreen:
 

Remo

  • #5
Knelkoppelingen kunnen prima gebruikt worden voor gasleidingen, maar dan wel inderdaad de koperen (Gastec). Na verloop van tijd nog even een keer nalopen met de baco of steeksleutel om een laatste keer aan te draaien als het kan.

Knelkoppelingen niet/nooit gebruiken op plaatsen waar je niet meer bij kunt (onder de vloer, in de muur gefreesd, etc.)

En voor de flexibele kopern buis kunnen knelkoppelingen ook gebruikt worden, maar dan wel MET een beschermhuls/sok die speciaal hiervoor gemaakt is gebruiken: dan deukt de buis niet in bij het aandraaien van de knelkoppeling!

succes
 

Jacovrie

  • #6
Indien mogelijk zou ik toch de soldeerkoppelingen gebruiken. Maar dan wel vakkundig gesoldeerd, want een goed gemonteerde knelkoppeling heeft toch nog altijd de voorkeur boven een slecht gesoldeerde koppeling.
 

Hoezithet

  • #7
Zo tot diep in de nacht komen de antwoorden op deze "knellende" vraag nog binnen.

Is duidelijk, zag vandaag toevallig ook een gaskraan met knelkoppeling.

Kies zelf waarschijnlijk toch voor solderen, lekker strak.

Bedankt
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Gebruik wel hardsoldeer met een daarvoor geschikt vloeimiddel.

Succes.
 

MarcoDezicht

  • #9
Je mag het gewoon met de huidige soldeermiddelen solderen Jan want daar zit al standaard zilver in.
Als de gasleiding is gemaakt dan wel even twee keer kijken of hij goed dicht is.
 

Hoezithet

  • #10
Ik neem aan dat jullie die soldeerringetjes bedoelen, die je in de juiste buisdiameter kunt kopen.
Voordeel van die ringen is dat je goed ziet dat door de capilaire werking het "spleetje" goed wordt gevuld.

Uiteraard meerdere keren testen.

Gaat lukken.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu