Perilex kookplaat maar geen perilex wcd

Vincentakkermans

  • #1
Goeiemorgen iedereen,

Ik, als arme student, woon sinds een weekje anti-kraak. Nu is het complex waar ik woon een zorgcomplex voor bejaarden. Er mag dus niet op gas maar enkel op electriciteit gekookt worden.

Ik heb daarom een electrische kookplaat gekocht (merk Atag) en hier zit een perilex stekker op. De kookplaat kan, volgens de sticker die erop zit, op verschillende manier aangesloten worden. Één mogelijkheid is krachtstroom 380V en de andere is 2 * 230V.

Er is één probleempje. In de keuken zit geen perilex stopcontact. Wel zit er een aparte groep waarop (zo te zien) later een normale 4-weg contactdoos op aangesloten is. Deze groep is aangesloten met een 16A stop.

Ik dacht dat dat mischien wel een gemodificeerde kookgroep was dus ik heb hem doorgemeten. Op de plek waar de draden uit de muur komen zit een strip met vijf polen: 1 en 2 (onbekend), aarde, fase en nul.

Nu komt, voor mij in ieder geval :wink: , het vreemde. Ik heb de spanning tussen de polen gemeten. Waarom meet ik 60V tussen 1 en fase en tussen 2 en fase?
Code:
<i>
</i>      n     f    a    2    
1    0V   60V   0V   0V                         
2    0V   60V   0V                                 
a    0V  227V                                        
f  227V
Is het overigens niet verplicht voor de verhuurder om te zorgen voor een kookgroep wanneer de huurder verplicht is om electrisch te koken? :roll:

Alvast bedankt :)
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Die spanning op die twee draden van 60 V zal wel een "inductie" spanning zijn die je meet, dwz ze zullen wel gewoon niet aangesloten zijn...
 

Vincentakkermans

  • #3
Tsjah... daar had ik niet aan gedacht :oops:

Ik heb vandaag nog wat andere appartementen in hetzelfde complex bekeken. Allemaal hebben ze een 2 * 230 kookgroep. Alleen bij mij heeft de vorige bewoner de kookgroep laten aanpassen :( .

Ik ga morgen contact opnemen met de onderhoudsmedewerker. Is een verhuurder verplicht om een kookgroep te leveren als er geen gasaansluiting aanwezig is? Deze informatie zou nog wel van pas kunnen komen :wink: .
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Ik zou het je niet kunnen zeggen. Wij hebben een klus-site, geen juridische... :wink:
 

De_Referee

  • #5
Meestal kun je de kookplaten op 3 manieren aansluiten

te weten:

1x 380
2x 230
1x 230
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Vincentakkermans schreef:
Één mogelijkheid is krachtstroom 380V en de andere is 2 * 230V.
Dat is het gegeven van de kookplaat van Vincent en daar gaat dit onderwerp over...

1 x 230 V gaat dus (in dit geval) niet.

Dat kan alleen bij kleinere kookplaten met een totaal maximum vermogen van ca. 3600 Watt!

Kookplaten met een hogere waarde worden aangesloten met 2 x 230 V of
3 x 230/400 V, want 1 x 380 V kan niet. Dan zou de kookplaat in driehoek tussen twee van de drie fasen aangesloten worden!
En dat lijkt me wel een beetje krom.
 