Goeiemorgen iedereen,
Ik, als arme student, woon sinds een weekje anti-kraak. Nu is het complex waar ik woon een zorgcomplex voor bejaarden. Er mag dus niet op gas maar enkel op electriciteit gekookt worden.
Ik heb daarom een electrische kookplaat gekocht (merk Atag) en hier zit een perilex stekker op. De kookplaat kan, volgens de sticker die erop zit, op verschillende manier aangesloten worden. Één mogelijkheid is krachtstroom 380V en de andere is 2 * 230V.
Er is één probleempje. In de keuken zit geen perilex stopcontact. Wel zit er een aparte groep waarop (zo te zien) later een normale 4-weg contactdoos op aangesloten is. Deze groep is aangesloten met een 16A stop.
Ik dacht dat dat mischien wel een gemodificeerde kookgroep was dus ik heb hem doorgemeten. Op de plek waar de draden uit de muur komen zit een strip met vijf polen: 1 en 2 (onbekend), aarde, fase en nul.
Nu komt, voor mij in ieder geval , het vreemde. Ik heb de spanning tussen de polen gemeten. Waarom meet ik 60V tussen 1 en fase en tussen 2 en fase?
Is het overigens niet verplicht voor de verhuurder om te zorgen voor een kookgroep wanneer de huurder verplicht is om electrisch te koken?
Alvast bedankt :)
Ik, als arme student, woon sinds een weekje anti-kraak. Nu is het complex waar ik woon een zorgcomplex voor bejaarden. Er mag dus niet op gas maar enkel op electriciteit gekookt worden.
Ik heb daarom een electrische kookplaat gekocht (merk Atag) en hier zit een perilex stekker op. De kookplaat kan, volgens de sticker die erop zit, op verschillende manier aangesloten worden. Één mogelijkheid is krachtstroom 380V en de andere is 2 * 230V.
Er is één probleempje. In de keuken zit geen perilex stopcontact. Wel zit er een aparte groep waarop (zo te zien) later een normale 4-weg contactdoos op aangesloten is. Deze groep is aangesloten met een 16A stop.
Ik dacht dat dat mischien wel een gemodificeerde kookgroep was dus ik heb hem doorgemeten. Op de plek waar de draden uit de muur komen zit een strip met vijf polen: 1 en 2 (onbekend), aarde, fase en nul.
Nu komt, voor mij in ieder geval , het vreemde. Ik heb de spanning tussen de polen gemeten. Waarom meet ik 60V tussen 1 en fase en tussen 2 en fase?
Code:
<i>
</i> n f a 2
1 0V 60V 0V 0V
2 0V 60V 0V
a 0V 227V
f 227V
Alvast bedankt :)