Vloerverwarming temperatuur schommelt

Pietjedaf

  • #1
Hallo

Heb nu in de hele kamer vloerverwarming, nieuwe ketel itho en nieuwe
kamertermostaat.
Nu vind ik dat de temperatuur vaak schommelt,en ook wel eens doorschiet
als de kamer op temp is duurt het vaak lang voordat te ketel weer aanslaat, met als gevolg dat de rest van het huis koud wordt.

wie heeft hiervoor nog wat tips??

pieter
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #2
Waarschijnlijk een "normale" kamerhermostaat,,
die is inderdaad niet echt handig icm vloerverwarming en meerdere ruimtes die ook comfortabel moeten zijn.

zoek eens op weersafhankelijk regelen en zone kleppen, dit zijn twee opties om heea comfortabeler te maken.
 

Pietjedaf

  • #3
Nee geen gewone wel eentje die werkt via open term
maar weersafhankelijk betekend dus dat de ketel altijd brand, die zal dus aanzienlijk veel meer energie gaan kosten.

pieter
 

Chathanky

  • #4
Als je temperatuur erg overschrijdt dan zal je vloertemperatuur waarschijnlijk te hoog zijn.
Je kunt dit wat lager zetten met als mogelijk gevolg dat als je nachtverlaging gebruikt het wat langer duurt eer je woning op temperatuur is.
 

Pietjedaf

  • #5
Gebruik geen nachtverlaging,en het is niet heel veel wat hij soms doorschiet.
Het grootste probleem heb ik met de rest van het huis dat soms lang moet wachten dat het weer warm cv water krijgt.

pieter
 

Chathanky

  • #6
Zet de vloerthermostaat toch eens wat lager en bekijk of dit verbetering geeft.
Een half uurtje is te kort om te oordelen daar gaat wel een dag overheen.
 

Red

  • #7
En regelt die thermostaat de CV ketel of de vloerverwarming zelf?

Zoals hierboven al opgemerkt, moet je serieus gaan denken aan WA regelen. Wat je omschrijft komt verdacht veel overeen met de problemen die ik in het begin had, toen er nog geen WA regeling met bypass in mijn huis zat.
 

Pietjedaf

  • #8
Thermostaat regelt de ketel, de pomp van de vw wordt nog wel geschakelt door een pompschakelaar.
Maar wa regelen moet ik ook de pomp van de vw via de thermostaat regelen neem ik aan???
 

Red

  • #9
Een WA regeling is een heel andere aanpak. De ketel regelt dan op buiten temperatuur. Dit is een hele grove regeling, die er voor zorgt dat het water in de CV heet genoeg is voor zowel de vloerverwarming als de overige radiatoren (als die er tenminste zijn). Een 2e thermostaat regeling regelt vervolgens direct een regelklep bij de vloerverwarming.

Er staat genoeg op dit forum over WA regelen.

Zoals je nu aan het regelen bent, zal de CV temperatuur zich aanpassen naar het niveau wat de vloer nodig heeft. Gevolg: de temperatuur van het CV water wordt zo laag, dat radiatoren niet echt warm worden (zeker oudere die voor 90grc zijn gemaakt). Ze worden alleen nog een beetje warm wanneer de thermostaat in de kamer even wat warmte vraag genereerd, maar dit is slechts een beetje want de vloer heeft maar weinig heet water nodig in tegenstelling tot radiaotren
 

Duyker57

  • #10
Het probleem combinatie itho kli-max met vloerverwarming is geen probleem als je de itho opentherm ik 400 met buitenvoeler koopt.
heb dit thuis in gebruik en werk perfect .
je kan de stooklijn zelf aanpassen op de ik 400.
temparatuur cv water max 50 graden en cv vloer inlaat max 40 graden.
bovenverdieping radiators met thermostaten.
en echt werk perfect .
er staan er zelfs te koop op een tweedehandssite ongelofelijk als ze toch eens weten wat deze opentherm kan.
 

Pietjedaf

  • #11
Heb een honeywel open term en heb er ook een buiten voeler bij,
maar jij stookt dus weersafhankelijk??

pieter
 

Duyker57

  • #12
Je kan met de itho ik 400 weersafhankelijk stoken tijdelijk of gewoon .
ik stook weersafhankelijk meestal als de buitentemperatuur 0 graden is.
wat voor honeywell heb je op dit moment.
 

Pietjedaf

  • #13
Hoi
een honywell modulation
 
Status
Niet open voor verdere reacties.