Vaillant MAG135/7 geiser gaat steeds uit

Bofh

  • #1
Zoals het onderwerp al zegt, mijn geiser gaat constant uit tijdens het gebruik. Ik heb het gaatje van de waakvlam goed schoongemaakt en de thermokoppel vanmiddag vervangen door een nieuwe. De waakvlam brand mooi helder blauw maar toch valt deze spontaan uit als ik warm water gebruik. Vooral tijdens het douchen is dat knap lastig ;)

Voordat ik een monteur laat komen en weer een hoop geld kwijt ben (laatste monteur rekende ruim 180 euro voor het plaatsen van een nieuwe afvoerbuis van mijn gaskachel) wil ik zeker weten dat er niet iets is wat ik zelf nog had kunnen doen.

Alvast bedankt!
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Waarschijnlijk worden de afvoer gassen niet goed afgevoerd en schakelt de beveiliging de geiser uit.
Controleer de afvoer op verstopping en kijk of de kap buiten op de afvoer zit.
Schakel anders een installateur in.
 

Bofh

  • #3
Bedankt voor de reactie. Ik ga woensdag kijken naar de afvoer en waarschijnlijk dat kapje buiten vervangen want van de drie 'kleppen' is er eentje stuk. Met als gevolg dat er veel lucht naar binnen wordt geblazen. Nooit bij stilgestaan dat dat de oorzaak zou kunnen zijn. Ik zal ook voor de zekerheid die pijp goed schoonmaken.
 