Sensor of Klepmotortje

JorpCV

  • #1
Ik ben nog een leek in CV-ketels, maar vindt het gewoon interessant om voor mij nieuwe technieken te leren, vandaar ik zelf op zoek ben gedaan naar de storing.

Storing:CV ketel slaat niet aan na hoger zetten temp.

Merk CV:Nefit Smartline HRC CW3/CW4, 4/5 jaar oud.

Zelf geconstateerd:
*Verwarming slaat niet aan.
*Ik heb wel warm water
*Na wat zoekwerk op div. forums kwam ik er achter dat ik moest zoeken in de richting van de 3-wegklep of sensoren.
*Als ik de 3-wegklep motor weghaal het palletje op de verdeler handmatig indruk gaat de verwarming wel werken.

Als je warmtapwater vraagt, ziet een sensor dat en zet de 3-wegklep om naar tapwater. Dus of de sensor is stuk of het motortje is stuk.

Wie heeft hier meer ervaring mee en kan mij de tip geven welke ik moet vervangen, en om welke sensor het gaat, want er zitten er wel meerdere op.

Nummer van het motortje wat de klep/verdeler aanstuurt:
Honeywell 3s Actuator 24VAC 50Hz 9VA VJ2012ZZ12B

Het Honeywell motortje


Het pinnetje waar hij overheen valt met daar boven een Sensor



Alvast heel erg bedankt voor de reactie!

Gr. Jorp
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Is de rechter knop niet voor de ketelwater temperatuur? en staat deze nu niet op 0?

Als de klep wel omloopt naar tapwater is de motor dus niet stuk.

Gaat de ketel wel branden bij warmte vraag?
Zijn de batterijen van de thermostaat vol?

Type thermostaat?
 

JorpCV

  • #3
Ik heb de draaiknop teruggezet naar 0, met de gedachte dat hij bleef stoken en toch niet rondpomp. Maar hij pompt en stookt niet, dus kan hij weer terug op de oude stand.

De ketel gaat niet branden bij vraag naar warmte, behalve als ik dat pennetje indruk. Toen ik het motortje en af haalde voelde ik ook geen weerstand, dus dat betekend dat hij ook op deze stand stond.

Thermostaat werkt niet op batterijen, is gewoon een simpele draaiknop en digitaal schermpje.

Als ik nu warm water wil hebben krijg ik dat meteen, ook als het motortje eraf is.

Alvast bedankt voor je hulp.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #4
Als je warmtapwater vraagt, ziet een sensor dat en zet de 3-wegklep om naar tapwater.
Omgekeerd ook, dus na einde tapwatervraag en met ingeschakelde kamerthermostaat loopt de boel weer terug naar CV ? Meestal goed hoorbaar en voelbaar.
In dat geval geen probleem met de driewegklep.
Gebeurt dit niet, dus blijft het pennetje nooit ingedrukt, dan is er wél een probleem met de driewegklep, misschien de aansturing hiervan.
Waarschijnlijk werkt de pomp dan wel en loopt het CV water altijd over het tapwatersysteem. Dit is warm genoeg dus slaat de brander niet aan. Tip: heb je nu zo'n driewegklep niet, houd het pennetje dan b.v. met een lijmtang en een stuk hout ingedrukt, en zet het tapwater uit. Dan wordt het niet te koud in huis. Controleer dan wel even of de ketel nog op de kamerthermostaat reageert.

Ik snap niet dat er staat
De ketel gaat niet branden bij vraag naar warmte, behalve als ik dat pennetje indruk
terwijl eerder staat dat de pomp niet loopt. Weet je dat laatste zeker? Hoe ziet de ketel dan dat dit pennetje ingedrukt is ?

Was trouwens wel een hele goeie van een oplettende headhunter
 

JorpCV

  • #5
Ik heb er nog een keer naar gekeken. Ik had het motortje los in mijn handen en vroeg m'n vriendin de warmwaterkraan aan te zetten, het rare was nu dat het motortje nu ging draaien en het pennetje indrukt, maar nu slaat de CV niet meer aan in tegenstelling tot wat ik daarvoor had. Als ik het pennetje met de hand indrukte ging de CV wel aan.

Vaag, heel vaag. Weer een stapje terug.

Ik heb de CV weer aan en uit gezet, en merkte dat het motortje weer in "ontspannen" toestand kwam. Het pennetje steekt nu weer uit. Terwijl ik wil dat de CV aanspringt.

Handig om er bij te vermelden,
De melding die het display geeft: OY, Bedrijfsfase: Het aanvoergedeelte van de bi-sensor heeft een actuele cv-aanvoerwatertemperatuur gemeten,
die hoger is dan de op de BC-10 ingestelde cv-aanvoerwatertemperatuur,
of die hoger is dan de berekende cv-aanvoerwatertemperatuur volgens de stooklijn,
of die hoger is dan de berekende cv-aanvoerwatertemperatuur voor watertapbedrijf.
 

JorpCV

  • #6
Ook is mij verteld bij oplevering van het huis, dat ik de draaiknop op AUT moet zetten. Terwijl ik vanavond in de beschrijving las dat je niet niet moet doen (met uitroepteken).
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Als jij de stift indrukt verander je de waterstroming.
De ketel ziet dat zijn boiler afkoelt en gaat stoken om die op temperatuur te houden echter jij hebt de klep naar cv gedrukt dus ipv tapwater verwarmen(wat de ketel wil) verwarmt de ketel het cv circuit.
 

JorpCV

  • #8
Don't ask why!! Maar hij doet het nu weer.

Ik blijf het in de gaten houden. Ik wil nu wel weten waarom hij het niet deed.



Alvast ontzettend bedankt voor jullie tips.
 

Xr8

  • #9
Kan zo niet zien of het bij uw ketel al aangepast is maar op deze ketels zit een terugroepactie van Nefit.

Bij alle Smartlines geproduceert tussen 2002 en 2008 dient de branderkop vervangen te worden. Dit ivm het mogelijk kunnen ontstaan van ongewenste situaties.

Dit gebeurt op kosten van Nefit en is zeer aan te raden om te laten uitvoeren.

Succes.
 

JorpCV

  • #10
Back on business :oops:

We blijven proberen,

CV verwarmt lekker, motor in ontspannen toestand, dus pennetje niet ingedrukt. Vervolgens vraag ik m'n vriendin de warmwaterkraan weer te openen, het motortje gaat draaien en drukt het pennetje in, CV gaat uit en geeft het warme water aan m'n vriendin, kraan gaat weer dicht, motortje blijft op spanning staan. STIK dacht ik hij doet het weer niet.

Na 1 a 2 minuten gewacht te hebben ontspant het motortje weer en de CV geeft weer lekkere warmte af in deze koude dagen.

Conclusie: hij werkt weer, storing=onbekend, Jorp schaft voor de zekerheid maar eens een servicecontract aan.

Bedankt jongens!!
 

JorpCV

  • #11
Xr8 schreef:
Kan zo niet zien of het bij uw ketel al aangepast is maar op deze ketels zit een terugroepactie van Nefit.

Bij alle Smartlines geproduceert tussen 2002 en 2008 dient de branderkop vervangen te worden. Dit ivm het mogelijk kunnen ontstaan van ongewenste situaties.

Dit gebeurt op kosten van Nefit en is zeer aan te raden om te laten uitvoeren.

Succes.
Hier ga ik eens naar informeren! Bedankt voor de tip
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #12
Zou het misschien zo kunnen zijn dat het toestel op warmwatervraag bleef staan, doordat er misschien ergens een kraan stond te druppelen?
Is een veel voorkomend euvel.
Staat de boilerknop nu op 60gr, op ECO, of op AUT?

Als je toch een contract neemt op de ketel, laat de monteur dan meteen de kunststof rookgasafvoer in de ketel vervangen.
Zo te zien is die lek.

suc6
 

JorpCV

  • #13
Die druipvlekken die je ziet bedoel je? We hebben vorig jaar een dakopbouw laten plaatsen, daarvoor hebben ze boven de ketel een gat van 30 cm diep en 16cm breed moeten boren door beton. En dat gebeurt met water. Blijkbaar de boel niet helemaal netjes afgedicht.

De draaiknop staat nu weer op aut. zoals hij altijd al heeft gestaan.
Daar ga ik ook nog even achteraan, waarom er in de beschrijven staat dat je dit niet mag doen.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #14
De functie AUT is blijkbaar voor de Duitse markt.
In de Duitse versie wordt er een andere thermostaat gebruikt, waardoor de AUT stand gebruikt kan worden, zo is mij verteld door een Nefit technicus.

Gewoon op ECO of 60gr zetten.

suc6
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu