Moet een ventilator in de badkamer die bediend wordt met een schakelaar buiten deze vochtige ruimte ook na de 30 mA zitten of mag dit na 300mA komen gezien de bediening (schakelaar) zich niet in de vochtige ruimte bevindt?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De ventilator mag alleen in zone 3 maar hoeft niet(mits vast aangesloten) achter aardlek.
 

DarkAngel17968

  • #3
Momenteel dient de schakelaar om een lichtpunt te bedienen in het toilet. Het toilet moet verdwijnen en de muur tussen toilet en badkamer verdwijnt ook. In het toilet is een luchtafvoer naar het dak waarin ik een ventilator zou voorzien. De ventilator zou dan bediend worden met de schakelaar die het lichtpunt bediende. Ik veronderstel dat dit dus geen verschil maakt? (vwb 30 of 300mA)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Dat maakt niet uit, de fan moet boven de 225cm geplaatst worden of 120cm gerekend vanuit douchekop of 60cm gerekend vanaf de bad/douchebak rand.
 