Inductie plaat - Heb 3 fase kast en nog over

Der schmutz

  • #1
Vraagje,

heb 3 fase kast en nog 'over'

1 hele fase met kookgroep (2 van 4 groepen) en op zelfde fase, onder 2e aardlek 3 groepen

inductie plaat is 10.500 watt max. Kan dat eigenlijk wel op 2 groepen?

Afstand van meterkast tot keuken is ca. 20m (inc. boven naar boven en weer naar beneden) moet ik hiervoor een kabel van 5x2,5 mm nemen of kan ik 'gewoon' 2x blauw / 2x bruin / 1x aarde trekken door een 3/4e buis? of kan dit, maar moet dit gescheiden door een 3/8 buis? is de laatste leiding die ik moet leggen.

Dank voor het antwoord.
 

Fiesiekus

  • #2
Die 10,5 kW trekt maximaal 45 A, dat is zowel voor je hoofdzekering (3 x 25 A???) als voor de kookgroep, veel te veel. Je moet op 3 fasen overgaan.
 

Der schmutz

  • #3
Heb ook 3 fase kast...

3 fase a 7 groepen
21 groepen
6x aardlek met 4 om 3 groepen

dat komt dus wel goed :cool:

voordat mensen nu denken dat ik gek ben.
Had grote kast besteld met 14 groepen / wcd en beltrafo.
Kast is echter zo groot dat oude automaten (van reeds gepimpte 1 fase kast uit 1900) zo overgezet konden worden.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
De kookplaat moet worden aangesloten op een 16A krachtgroep (3P+N) welke op een 4 polige aardlekschakelaar is aangesloten. Vervolgens leg je een 19mm buis aan met 3xbruin, blauw en geel/groen. Ter hoogte van de kookplaat monteer je dit af op een Perilex wcd. Volg verder het 3~ aansluitschema van de kookplaat.
 

Appeltje

  • #5
Der schmutz schreef:
(...)voordat mensen nu denken dat ik gek ben.
(...)
Gek misschien niet, maar duidelijk ook niet echt... :)
 

Der schmutz

  • #6
Dacht ik wel. Kan ik mooi kabels gaan trekken.

Dankjewel
 