TL Verlichting uit - soms een grote knal

Jachtlaan

  • #1
Als ik ik in de garage mijn TL verlichting aan of uit doe hoor ik soms een grote knal alsof er een bom ontploft. In mijn meterkast is er dan een stop uit. Dit gebeurd sinds de laatste weken af en toe en ik woon hier al 5 jaar en ik heb ondertussen geen wijziging aangebracht in de electra.
Wie heeft er advies?
 

@rie

Specialist Elektra
  • #2
De TL bakjes maar eens openmaken lijkt me :?
Wel eerst de spanning eraf halen
 

Jachtlaan

  • #3
Openmaken en dan?

Waar moet ik expliciet naar kijken?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #4
De voeding loshalen en dan kijken of het weer gebeurt.
 

Sinterklaas

  • #5
Mocht u zelf geen kaas hebben gegeten
van electrazaken en aanverwant :
Er zijn er die er alles van weten
zodat u zich niet aan deze zaken brandt.

Uit uw bericht heb ik namelijk opgemerkt
dat u niet dagelijks met deze zaken werkt
 

Jachtlaan

  • #6
Het gebeurt heel af en toe er zit geen structuur in, en als ik de spanning er af haal dan zie ik niets meer in het donker.

Hoogst waarschijnlijk ligt het probleem wel in de TL maar wat is dan het probleem ?
 

@rie

Specialist Elektra
  • #7
Harde knallen en springende zekeringen duiden op kortsluiting.

De TL balken dus openmaken en kijken naar zwarte plekken en of brandsporen.
Ontplofte condensatoren, losse draden, enz

suc6
 

Kowrds

  • #8
Dat is vrij normaal hoor, dat je niets ziet in het donker :P

sorry kon het niet laten :mrgreen:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Ook kortsluiting ? :?
 