Aansluiten Etna Inductie kookplaat op 1 groep ?

DoeHetZelf

  • #1
Vandaag in de opruiming een mooie Etna T300TZUU /E1 inductiekookplaat aangeschaft. Volgens de gegevens is de aansluitwaarde: ac. 230v / 50HZ, pmax 5.600 watt.

Opruiming betekent ook: wel garantie, maar geen doos en geen handleiding!

Het snoer heeft 5 aders: zwart, blauw, bruin, grijs en geel/blauw.

Er zitten 4 aansluitschema's op de achterzijde die ik niet helemaal begrijp, maar ik krijg de indruk dat ik hem gewoon op één groep kan aansluiten als ik de draden volgens het schema samenvoeg. Schema linksboven. Klopt dat ? Wat betekent dit dan voor het vermogen (amps) dat ik door die zekering jaag ?


De 4 schema's zie je in de afbeelding.

Als het niet op één groep kan, kan ik dan gewoon een extra groep in de meterkast pluggen en een fase bij de leiding intrekken of moet ik nog meer doen ?

Ik hoor graag wat tips en ik heb geen haast, want nu ik de plaat heb moet de hele keuken toch een beetje op de schop :-)

Thomas
 

Ronald42

  • #2
U dient hiervoor een kookgroep 2x230V~ aan te leggen welke eindigd op een perilex WCD. Gebruik de zoekfunctie eens en zoek op "kookgroep"
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
Je zult een kookgroep (twee gekoppelde groepen) in de groepenkast moeten plaatsen. Vandaar met 2xbruin, 2xblauw en geel/groen via een 19mm leiding naar de keuken alwaar je een perilex wcd plaatst. Met een beetje geluk is hiervoor al een loze leiding aanwezig. De kookplaat sluit je hierop aan middels een perilex stekker volgens het schema rechts boven (2x2N). De plaat is te zwaar voor één groep. Het schema links onder is alleen mogelijk met 2 verschillende fases van een 3 fase installatie. Het schema links boven is in NL niet toegestaan.
 

DoeHetZelf

  • #4
Ik heb vanaf het begin in dit huis op aardgas gekookt. Er zijn verschillende groepen in de keuken aanwezig, maar dat zijn gewoon enkelvoudige geaardde aansluitingen.

Als ik er daarvan nu eentje ga reserveren voor deze kookgroep en die bedrading in die leiding vervang door de benodigde 5 aders, is dat dan toegestaan ? Ik weet de diameter van die leidingen (nog) niet, maar ik vermoed dat als 19mm speciaal is, dat het die maat niet is.

Thomas
 

Ronald42

  • #5
In de meeste woningen is in de keuken, een loze leiding t.b.v. elektrisch koken aanwezig. Dit is dan ook een 19 mm² leiding. Een lege aansluit doos bevind zich meestal nabij de plaats waar het kooktoestel logischerwijs geplaatst word. Dit is dan meestal ook nabij de gas aansluiting.
 

DoeHetZelf

  • #6
De meeste wel, de mijne niet.

Mijn keuken is een door mij als meerwerk bestelde aanbouw met daarin geen voorzieningen voor krachtstroom oid. In die tijd (1990) was ik meer een gasman :-)

Nu denk ik daar anders over en zit met 'normale' leidingen.
Geen idee hoe dik die zijn.

Thomas
 

Ronald42

  • #7
Is een 5 aderige kabel onder de woning door een optie?
 

DoeHetZelf

  • #8
Helaas,

het fundament doorkruist de kruipruimte dus ik kan niet onderlangs.
Er zit geen toegangsluik voor het keukengedeelte.


Even voor de duidelijkheid: wat is verplicht met betrekking tot de kookgroep ? 19mm buis voor 5 aders, dat begrijp ik. Wat nog meer ?
En waarom is één aarde genoeg ?

Maar als ik de kookgroep splits over 2 normale leidingen die ik daarvoor uniek reserveer en die in de keuken weer samenvoeg naar die beroemde perilex ? (Ik bedoel dan wel een dubbele kookgroepzekerimg in de kast)


Thomas
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #9
In de keuken zijn op elektra gebied het volgende minimaal verplicht volgens het bouwbesluit;
Een licht punt (opp=groter dan 20m2 dan 2 lichtpunten) .
Een dubbele WCD per 7m2, minimaal 2.
Een extra dubbele WCD nabij het aanrecht.
De WCD-en voor algemeen gebruik dienen over ten minste twee eindgroepen verdeeld te zijn.
Indien een gasinstallatie aanwezig, een loze 19mm leiding nabij de opstelplaats van het kooktoestel.
Een WCD >2m hoogte nabij de opstelplaats van het kooktoestel tbv een afzuigkap of keukenverlichting.
Verder dienen apparaten van >3000Watt op een afzonderlijke eindgroep te worden aan gesloten.

Die 19mm leiding was dus tijdens de bouw in 1990 ook al verplicht.

Twee losse leidingen zoals jij voorsteld is iig niet de voorgeschreven manier om een kookplaat aan te sluiten.
 

DoeHetZelf

  • #10
Bedankt voor dit overzicht.

Tja,
nu begrijp ik waarom de aannemer deze aanbouw als meerwerk een alleen 'Bijkeuken' wilde noemen.

Maar, dit lezende heb ik die loze 'kook' leiding in de meterkast gevonden en in de kamer, waar de oorspronkelijke keuken zou zitten is de lasdoos aanwezig van de andere zijde. (Ja hoor, ongeveer onder het hooggeplaatst WCD).

Aan de andere kant van die muur zit een vestibule tussen ijn huidige keuken en mijn garage. Daar kan ik omhoog, over de deur heen en dan langs de tussenmuur naar de andere zijde weer omlaag. Dan ben ik aan de andere kant van de muur waar de keuken nu is. Ik kan dat aanleggen in 19mm maar wel met opbouwleidingen. En Opbouw Perilex. Dat moet kunnen toch ? Mag ik die lasdoos de andere kant op openen ? Ik neem aan van wel.

Of sterker nog, Mag ik vandaar met 5aderige kabel die route afleggen naar de keuken ? Gewoon lassen in die doos en dan een mooi kniedekseltje er op en de boel afzadelen ?

Thomas
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #11
Lijkt me geen probleem.
 

DoeHetZelf

  • #12
Nou, dan kan ik bijna beginnen.

Is er nog een specs/naam voor zo'n kabel ?
Hoe heet die of hoe dik moet die wezen per ader en nog iets over mantels ofzo voor binnengebruik ?

Thomas
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #13
5x2,5mm2 Ymvk kabel bijvoorbeeld. Blauw en grijs voor de nullen, bruin en zwart voor de fases, geel/groen=aarde.
 