Knal in warmwaterleiding

Durkietzen

  • #1
In het voorjaar hebben we een nieuwe ketel gekregen. In de keuken hadden we een boiler, maar deze is nu weg.

Als we de kraan open doen is er in de douche een tik te horen. Deze is op zich daar niet irritant, maar de tik gaat door naar de wasbak boven en die veroorzaakt daar een erg harde knal. Steeds als de kraan dicht wordt gedaan beneden dan knalt het erg hard, vooral als de keukenkraan dicht wordt gedraaid.

Nu heb ik een waterslagdemper gehaald en geplaatst in het keukenkastje op de warmwaterleiding, maar dit helpt niet.

Ik heb het idee dat het kan komen door een koppeling in de douche, een nieuwe 14mm leiding vanaf de ketel zit daar op een 12 mm leiding gemonteerd, en daarin is die tik ook duidelijk te horen. Er zit een t-stuk tusen, waarop 3 leidingen uitkomen, de douce kraan 12mm, toevoer van ketel 14mm en de doorvoer naar de keuken en bovenverdieping.

Ik hoop dat iemand een idee heeft, want die tik is erg irritant als je boven bent :(
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #2
Zitten de leidingen wel goed opgebeugeld?
 

Durkietzen

  • #3
Ik heb wel het idee dat het niet helemaal goed zit in de douche, de koppelingen zitten tegen de muur aan, kan dit de oorzaak zijn?
 

Michiel_H

  • #4
Was de oude boiler in de keuken een hotfillboiler of een normale boiler? Ik denk dat je de oplossing moet zoeken in het toevoegen van een inlaatcombinatie, deze kan wat drukschommelingen opvangen. Een waterslagdemper mag niet een warm water leiding geplaatst worden.
 

Durkietzen

  • #5
Het was een normale keukenboiler.

voor de douche hadden we een geiser.

waar moet ik die inlaatcombinatie dan plaatsen in de badkamer of het keukenkastje?

Bedankt voor de tip, want zal direct de waterslagdemper weer verwijderen ivm met legionella.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #6
Durkietzen schreef:
Ik heb wel het idee dat het niet helemaal goed zit in de douche, de koppelingen zitten tegen de muur aan, kan dit de oorzaak zijn?
Laat iemand even daar de leidingen vasthouden terwijl je in de keuken de kraan dicht doet. Voel dan of je daar de leiding voelt bewegen / knallen.
 

Lytjepole

  • #7
Als het goed is, zit er voor de ketel al een inlaatcombinatie. Waterslagdemper voor de inlaatcombiantie plaatsen heeft geen zin. Ik denk dat de enige echt oplossing zit in het localiseren van het echte probleem en dat door afdoende en correct te beugelen op te lossen.
 

Durkietzen

  • #8
Ja er zit beweging in als ik de leiding beetpak, in de koppeling waar de leiding van 12 mm naar 14 mm gaat.

wat voor beugels kan ik het best halen?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Hier worden geen merken of voorkeuren genoemd, bij een loodgieter kunt u zich laten adviseren over de beste beugels voor uw leidingen, zoek het merk wel even op.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu