Agpo NEV 324T geen cv wel warm water

Prjsatter

  • #1
Mijn ketel slaat niet aan op de cv thermostaat.
De volgende leds branden: 1, 3 en 4
Led 6 brandt niet.
Sensor tapwater omgeruild met sensor cv, geen verbetering
Wanneer de contacten 4 en 5 op de testconnector X3 worden doorverbonden gaan leds 6, 7 en 8 branden en springt de ketel aan
Zodra de doorverbinding van 4 en 5 wordt verbroken stopt de ketel

Wie kan mij adviseren? :D
Alvast bedankt
 

Big smurf

  • #2
Al geprobeerd om de kamerthermostaat er af te halen en dan de draadjes met elkaar door te verbinden?

Gaat de ketel draaien, dan zit het probleem in de kamerthermostaat.
 

Prjsatter

  • #3
Heb ik gedaan, heeft geen effect
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #4
Is de bedrading naar de CV temperatuursensor heel ? Is er lekkage geweest, b.v. op aansluitingen? Het vel 'werking en storingzoeken' duid op dit soort oorzaken als led 6 niet brandt. (van boven naar beneden aan - uit- aan - aan - uit - uit - uit - uit als de kamerthermostaat hoog staat)
Is dit heel en heb je de CV temperatuursensor al uitgewisseld dan zal het probleem in de stuurprint zitten, en lastig zelf op te lossen zijn vanwege de afstelling van de potmeters op deze print.
 

Prjsatter

  • #5
Heb de bedrading gecontroleerd.
De draad van de CV sensor verwisseld met die van het tapwater (Tap water werkt nl wel goed)
Heeft niets opgeleverd
Denk ook dat het aan de print ligt
Bedankt voor de moeite
mvrgr :)
 

Johnny66

  • #6
Ik heb precies hetzelfde probleem. Wel warm water, alle LEDS zijn goed. Test met doorverbinden van 04-05 werkt ook normaal. Nieuwe sensor geprobeerd maar dat maakt niets uit, de sensoren meten ook goed door.

Zou dit inderdaad de stuurprint kunnen zijn?
 

Prjsatter

  • #7
Bij mij brandt led 6 niet
Heeft blijkbaar te maken met de cv sensor
Volgens de cv-monteur ligt het aan de print
Laat nu maar de ketel vervangen
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #8
Johnny66, u schreef
alle LED's zijn goed.
Dit werpt ander licht op uw probleem en het lijkt me ook sterk dat dit bij CV vraag gebeurt. B.v. gele led 8 hoort te zijn 'gasklep bekrachtigd' en dat gebeurt bij u waarschijnlijk niet.
Kunt u aangeven wat er na het aanzetten van de kamerthermostaat bij u gebeurt met de pomp, de ventilator, de relais en welke LED's er in de eindsituatie wel en niet branden?
Dus: Led's zijn bijvoorbeeld groen - uit - geel - groen - uit - geel - groen - geel.
Mogelijk 'denkt' de ketel dat de CV temperatuur hoger is dan de gebruiker wil, of is dat daadwerkelijk zo omdat er geen doorstroming is. Maar dan zouden de LED's anders zijn.
'k ben benieuwd.
 