Kookplaat en de oven op 1 perilex aansluiting

A

Anonymous

Gast
  • #1
Hallo,

Een kookplaat (aansluitwaarde 6,9 kW) + bijbehorende oven (aansluitwaarde 2,5 kW), moeten op 1 perilex-stekker aangesloten worden. Perilex-aansluting ligt er en bestaat uit 2x230 V. Is dat voldoende om bovenstaande apparaten op aan te sluiten?
 
A

Anonymous

Gast
  • #2
op een perilex mag je per fase maximaal 3680 watt aansluiten! (3,68kW) 2x230Volt houdt dus in dat 2x 3,68kW = 7360watt (7.63kW) In jouw geval 6,9kW + 2,5 kW = 9,4kW terwijl je maar 7,3 kW maximaal kan aansluiten!! Sorry, maar het gaat dus niet lukken op 1 perilex
 
A

Anonymous

Gast
  • #3
Ik heb dat thuis opgelost door de stoppen te vervangen door een afgeknipte spijker, ik heb nu zelfs ook de boiler aangesloten op die perilex, als alles aanstaat word het wel eens warm, maar nu is het verder prima en een goedkope oplossing.
 
A

Anonymous

Gast
  • #4
Klusbob schreef:
Ik heb dat thuis opgelost door de stoppen te vervangen door een afgeknipte spijker, ik heb nu zelfs ook de boiler aangesloten op die perilex, als alles aanstaat word het wel eens warm, maar nu is het verder prima en een goedkope oplossing.
:evil: :evil:
Neem aan dat je een grapje maakt Klusbob. Dit is het uitgesproken voorbeeld van hoe bv een brand ontstaat. Het woord prima heeft met jouw verhaal niets te maken. Ik zou maar eens een installateur inschakelen om de boel bij jou na te laten kijken als ik jou was. Hoop dat niemand jouw oplossing serieus neemt.

Groet Erwt
 
Status