Het warmwater gedeelte werkt goed, maar de CV gaat niet aan.
Ik heb de huiskamerthermostaat doorverbonden, contact 2 en 3 op de aansluitstrook en dan hoor ik het relais in de ketel. Tussen contact 1 en 2 meet ik 28Vac. Dit meet ik ook bij het aandrijfmotortje op de 3wegklep.
Wanneer ik de 3wegklep op manual zet, (handeltje onderop) dan loopt de CV wel volgens standen 0,1,2,3,5,7 en 0 als ik de huiskamerthermostaat hoog zet.
Op aanraden van 'n CV-monteur heb ik de boilerthermostaat vervangen, dit heeft niet geholpen.
Het motortje van de 3wegklep wordt erg warm, maar draait in gedemonteerde toestand wel.
De hefboom op de as van de 3wegklep is licht te draaien.
Er zijn geen foutcode's.
In de manual mode werkt het boilergedeelte goed, maar de CV warmt dan ook tegelijk op.

Wat is er defect?

Harry001
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Afgezien dat u geen knipperende foutmelding krijgt, wat voor cijfer ziet u op de display als u cv vraagt en hij doet het dan niet ??

Is dat 0 of 6 of 9 >we horen het..
 

Harry001

  • #3
Bundy schreef:
Afgezien dat u geen knipperende foutmelding krijgt, wat voor cijfer ziet u op de display als u cv vraagt en hij doet het dan niet ??

Is dat 0 of 6 of 9 >we horen het..
In manual mode 0 en op auto mode 9
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #4
Display blijft dus normaal op 9 ,dit houd in dat de boiler thermostaat niet
genoeg heeft(of hij denkt dit)

Daarom blijft die motor ook heet want hij houd hem in de warmwater stand.

Boilerthermostaat iets lager zetten ,maar vooraf leiding(warmwater)onder het toestel kijken of er niet stiekumwarmwater doorkomt,eerst dus goed af laten koelen.

Toestel stekker eruit,,dan heet water tappen tot deze steenkoud is--daarna stekker erin en niet meer tappen,kijken of warmwaterleiding onder toestel warm wordt.

Controleer eerst deze dingen we horen het,, Succes
 

Harry001

  • #5
Bundy schreef:
Display blijft dus normaal op 9 ,dit houd in dat de boiler thermostaat niet
genoeg heeft(of hij denkt dit)

Daarom blijft die motor ook heet want hij houd hem in de warmwater stand.

Boilerthermostaat iets lager zetten ,maar vooraf leiding(warmwater)onder het toestel kijken of er niet stiekumwarmwater doorkomt,eerst dus goed af laten koelen.

Toestel stekker eruit,,dan heet water tappen tot deze steenkoud is--daarna stekker erin en niet meer tappen,kijken of warmwaterleiding onder toestel warm wordt.

Controleer eerst deze dingen we horen het,, Succes
Waar moet er stiekum warm water doorkomen, de leiding van de boiler of die van de CV?

hg. Harry001
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #6
Van het warmwater !!!!-dus blijft deze ( warmwaterleiding)echt koud als je niets gebruikt ??.
 

Harry001

  • #7
Bundy schreef:
Van het warmwater !!!!-dus blijft deze ( warmwaterleiding)echt koud als je niets gebruikt ??.
Ja deze blijft koud, de CV leiding warmt wel wat op.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #8
Dan boiler thermostaat linksonder regelkast,,er zit ,n gaatje in de plaat
met daar achter de therm.--past een klein schroeverdr. in.

tikje links om draaien tot deze klikt ,,hierbij moet de boiler dus voor jou gevoel klaar zijn dus heet en op dat moment op 9.
 

Harry001

  • #9
Bundy schreef:
Dan boiler thermostaat linksonder regelkast,,er zit ,n gaatje in de plaat
met daar achter de therm.--past een klein schroeverdr. in.

tikje links om draaien tot deze klikt ,,hierbij moet de boiler dus voor jou gevoel klaar zijn dus heet en op dat moment op 9.
Heb het motortje uitgebouwd en constateerde dat het niet ronddraaide als er spanning op stond. Na wat ronddraaien van het rondsel in onbelaste toestand ging het motortje draaien. Heb dit enige minuten laten draaien.
Weer gemonteerd en nu ging de driewegklephandel wel naar stand 2 en draaide de CV.
Heb de oude boilerthermostaat terug geplaatst en alles lijkt goed te werken.
Voor de zekerheid zal ik een nieuw motortje plaatsen, indien ik die los kan kopen.
Bedankt voor je hulp.

hg. Harry001
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #10
Ja, zijn los verkrijgbaar..

Let op dat je de goeie krijgt..24 V of 220 V. Het staat er op!