Vloerverwarming zet pomp uit leiding warm

Skippie

  • #1
Een tijd geleden heb ik BIJ MIJ vloerverwarming aangelegd.
Nu het volgende, soms doet hij het goed en dan zonder iets te veranderen helemaal niet.
Alle leidingen gecontroleerd aanvoer retour.
Leidingen zijn nieuw, 20 mm overgaand op 15 halve meter voor de set.
De set bestaat uit 5 groepen ze staan open.
Merk vd set is zar euroflex
Ik dacht ketel te licht?? andere geplaatst nefit turbo31kw combi,
maar nee hoor nog niks.
Nu wat het aller vreemst is
Zet ik de pomp uit vd set word mijn leiding warm.
Schakel ik hem weer in meteen weer koud.
Haal ik de thermostaat knop eraf, en druk ik hem dicht dan word de leiding op het moment dat ik hem loslaat heel even warm.
Een paart sec maar.
Nu zul je zeggen dat de pompen tegen elkaar indraaien, maar waarom werkt het dan soms wel goed???
Kortom heeeelp
Mocht iemand nog een idee hebben hoor ik het graag buiten een compleet nieuwe cv dan
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Foto's van de verdeler(s) ?
 

Skippie

  • #3



zan 1 euroflex
 

Kanterz

  • #4
Als ik het goed zie, voed je die 5 groepen met 1 leiding van 15mm ?
is dat niet heel erg minimaal voor 5 groepen ?
probeer anders eens te kijken als je een aantal radiators dichtdraait, hij dan wel beter functioneert!
 

Skippie

  • #5
Hoi
Sterker nog als ik de radiatoren dicht draai slaat mijn ketel op storing.
Code 2, staat bij mijn weten voor onvoldoende doorstroming.
Als het systeem wel werkt word de vloer ook goed van temperatuur.
Ik heb al gedacht een shutleiding bij de set te plaatsen zodat er altijd doorstroming is tussen de aanvoer en retour van de set maar ik weet ook niet of dit een goed idee is.
mijn ketel staat op de eerste verdieping en mijn set op de bg.
alvast bedankt
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Zover ik nu kan zien zit de retour recht boven de pomp op het achterste verdeelblok.
Dit is niet juist.

De aanvoer en retour horen beide op de voorste verdeler te zitten.
Dan veroorzaakt de vloerpomp geen stroming in het cv circuit.
 

Skippie

  • #7
Ik heb het bij de leverancier na gezocht ik had hier ook mijn twijfels over.
Ik weet niet of ik deze link mag plaatsen maar er staat een schema bij.
alvast bedankt voor het mee denken.

De website bestaat inmiddels niet meer
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu