Indeling meterkast

Boudewijn

  • #1
Bij de geplande verbouwing kiezen we voor een nieuw meterkast (op andere plek). Huidige meterkast zou te veel moeten worden uitgebreid en zit ook op onlogische plek in de woonkamer.

We laten het werk uitvoeren door een installateur, amar zouden graag van te voren weten wat de beste indeling is volgens de experts hier. Mijn idee:

1. Vaatwasser
2. Combimagnetron (koken is op gas)
3. Keuken overig + bijkeuken (ook cv-ketel) + buitenlamp
4. wasdroger in bijkeuken

5. Kantoor (reparatie en testen computers)
6. Schuur (incl 220 V grondwaterpomp) + buitenverlichting
7. bovenverdieping (4 slaapkamers + gang + badkamer + zolder)
8. Woonkamer / wc / gang / kelder / buitenlamp (is dit niet te veel?)

9. wasmachine in bijkeuken

Zoals ik het heb begrepen: 1 t/m 4 achter aardlek
5 t/m 8 achter aardlek
9 (wasmachine) zonder aardlek


Zou dit verstandig zijn? Waar sluit ik mijn modem / beltrafo in de meterkast op aan? Mag ik ook groep 3 en 6 combineren (dus achter 1 groep?) Moet vaatwasser apart? Als het echt nodig is, zou ik 5 en 6 kunnen samenvoegen.

Alvast bedankt! :roll:
 

Hneel

  • #2
De verlichting moet dacht ik volgens NEN1010 in ieder geval over 2 verschillende aardleks verdeeld worden.
En het beste is gewoon alles achter een aardlek, dus ook die 9e groep.
 

Ronald42

  • #3
Inderdaad alles achter de aardlek en een hoofdschakelaar. Ik zou je het volgende aanraden

* Hoofdschakelaar
** Aardlekschakelaar met daar achter groepen 1, 2, 3 en 7
** Aardlekschakelaar met daar achter groepen 4, 6, 8 en 9
** Gecombineerde automaat/Aardlekschakelaar voor kantoor

Zo zit alles achter aardlek en je wilt niet dat als je met PC's bezig bent dat de aardlek door het 1 of ander uitgaat. Ook andersom is het prettig als je defecte PC hebt blijft in de rest van het huis tenminste alles aan.

Maak je wel alle WCDs in het huis geaard?

In de Meterkast kun je van bijvoorbeeld in groep 7 (maar 3, 6, 8 kan ook) een lasdoos plaatsen met hierop een WCD ten behoeve van wat je maar wilt. (Beltrafo/modem)
Bij sommige merken zit de beltrafo overgens gewoon in de groepenkast.

Suc6
 

Boudewijn

  • #4
Bedankt voor de snelle reactie :D
Fijn om dit op een rijtje te hebben.
Ronald42 schreef:
Maak je wel alle WCDs in het huis geaard?
In het nieuwe deel alles wel. In het oude deel ook grotendeels. Er zijn in wat groep 8 zou worden echter wel een aantal wcd's die NIET geaard zijn. Aanpassing van de electra daar stond pas voor over een jaartje op de planning. Is dat een groot probleem?

Als dat een groot probleem is zou ik dus de wcd's moeten vervangen door geaarde exemplaren en een extra aardedraad vanuit de centraaldozen moeten trekken naar de wcd's.

Kan dit een jaartje wachten?
 

Arie

  • #5
Hallo Boudewijn,

Volgens mij moet ook lichtgroep op de bovenverdieping over 2 groepen verdeeld zijn. Als de zekering voor je bovenverdieping uitvalt moet je altijd nog ergens licht/stroom vandaan kunnen halen. Ik zou ze dan ook achter een andere aardlekschakelaar plaatsen.

Vaatwasser moet ook op een aparte groep.
En je groep 8 lijkt mij niet over belast, kan je zelf ook uitrekenen.
als je stroom vretende aparaten aansluit. Als je groep met 16 A is afgezekerd mag je er dus max 3,6 kW mee verbruiken.
P = U x I P vermogen U voltage I is Ampere. Dus een stofzuiger van 1400Watt I = P / U gebruikt 1400 W / 230 V 6 Ampere. Zo gebruikt een lamp van 100 Watt dus 0.44 Ampere.
(in NL moet je tegenwoordig van 230 Volt uitgaan)

Ik heb net zelf mijn volledige electrische installatie vervangen.
En alleen de keuken en de badkamer voorzien van randaarde. Tegenwoordig moet alles geaard zijn. Maar die regels veranderen ieder jaar. Belangrijkste: denk logisch na, en belast een groep niet tot de top, denk aan apparaten die je incidenteel gebruikt bijvoorbeeld zonnebank. En probeer de groepen evenredig te verdelen. Bij twijfel groepen opsplitsen.

Ik hoop dat hier wat aan hebt,
Succes,
 

Gerrit

  • #6
Die verdieping op meerdere groepen is aan te bevelen maar niet voorgeschreven.

Zoals Arie B aan het eind van zijn bericht zelf al schrijft is het niet verstandig een groep tot het maximum te belasten. Je moet dan wel vaak zekeringen wisselen. Houd liever 80 % van het maximum aan.
 

Boudewijn

  • #7
Als ik in grote lijnen naar de belasting per groep kijk in combinatie wat hier geschreven is (2 groepen bovenverdieping) Zou ik komen op:


Aardlek 1:
1. Vaatwasser
2. Combimagnetron (koken is op gas)
3. Keuken overig + buitenlamp (koelkast, wcd, keukenapp, afzuigkap)
4. Bovenverdieping 1 + Woonkamer / gang / kelder / wc / buitenlamp

Aardlek 2:
5. Bovenverd 2(slaapkamer/badkamer) + bijkeuken (ook cvketel/btlamp)
6. wasdroger in bijkeuken
7. wasmachine in bijkeuken
8. Schuur (incl 220 V grondwaterpomp) + buitenverlichting

Aardlek 3
9. Kantoor (reparatie en testen computers)

Modem etc 'aftappen' in meterkast van bijvoorbeeld groep 8
 

Gerrit

  • #8
Moet naar mijn idee kunnen
 

Arie

  • #9
Lijkt mij ook goed. Ziet er een stuk beter uit :wink:
CV is meestal slechts een pompje van 50W kan overal bij. Ook je aftap in de meterkast voor een modem kan je van iedere groep wel doen.
goed gedaan,
 

Ronald42

  • #10
En ja hoor je mag best nog even wachten met het aarden van die andere WCDs mits je geen ruimtes krijgt met zowel geaard als ongeaard want dat mag dan weer niet.

Oja en de Hoofdschakelaar niet vergeten.

Suc6
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #11
Het is wel handig die aarding, voorzover je leidingen trekt, alvast zo dicht mogelijk bij de betreffende kamers te brengen, en in een (centraal-)doos af te (las-)doppen. Dan wel eventueel rood/groen ook alvast vervangen.

Dan heb je het voorbereidende werk alvast klaar, en kun je naderhand de rest erop aansluiten.
 

Boudewijn

  • #12
Bedankt allemaal - weet nu wat er moet gebeuren en hoe het er uit moet komen te zien.
Ter geruststelling: uitvoering door installateur :)

Groeten
 

Boudewijn

  • #13
Aanvulling!

Ik zag net dat de aansluitwaarde van de combimagnetron 3,6 is. Als ik alles hier goed heb begrepen (met 80-% belasting etc) zou het hele verhaal zo dus niet opgaan en is een aparte kookgroep nodig?

Wat is dan de ideale indeling?

Groeten
 

Gerrit

  • #14
Wat wij bedoelen is dat het niet verstandig is om de zekering permanent of langdurig 100 % te belasten. Een oven of combi zal niet langdurig op hoog vermogen werken en kan dus gewoon op één groep.
 

Ronald42

  • #15
De magnetron zat toch op een aparte groep?
 

Boudewijn

  • #16
Ronald42 schreef:
De magnetron zat toch op een aparte groep?
Ja - maar zag pas later dat de combimagnetron zo veel 'vraagt' met een aansluitfactor van 3,6. Had het idee dat dat te hoog was ...

Maar goed - blijkt geen probleem te zijn - dus indeling kan hetzelfde blijven. Binnenkort gesprek met de installateur en dan ben ik goed op de hoogte.

Mooi forum hier :lol:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu