Hallo, kan ik 230V spotjes aansluiten met flexibele draad 1 qmm of is dit niet verstandig?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Gebruik hiervoor een siliconen of edratheen snoer ivm de grote warmte ontwikkeling.
 

Johan de Jong

  • #3
Okey, ik had namelijkt nog een volle rol kabel en daar staat het volgende op.

Precso mn iemmequ <har> h05rr-f 361 CE 07

Dus ik dacht als het hiermee kan dan hoef ik niet nog een rol te kopen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Helaas deze kan maximaal tegen 50 graden en dat is bij zo'n lamp toch te weinig.
Edratheen kan 110 graden hebben en silicone 180+
 

Johan de Jong

  • #5
Nou dan zal ik maar weer naar de winkel.

Bedankt! :cool:
 