Probleempje met Grohe thermostaatkraan

Koala

  • #1
In ons pas gekochte huis is ongeveer 7 jaar geleden een nieuwe badkamer geplaatst. Hoewel deze niet helemaal aan onze smaak voldoet blijven we er voorlopig vanaf.
Alles functioneert prima, alleen heb ik een probleempje met de thermostaatkraan (Grohe) waar jullie misschien mee kunnen helpen.

Als ik onder de douche stap heb ik lekker warm water in het begin (duurt natuurlijk wel even voordat t warm is). Na een minuutje of 2 valt de temperatuur iets terug. Wat ik daarna ook doe, ik kan de temperatuur niet omhoog draaien. De thermostaatknop reageert gewoon niet. Als ik de thermostaat terug draai wordt hij wel kouder, maar als ik m dan weer warmer draai haalt hij niet meer dezelfde temp als daarvoor.

Moet ik mijn kraan nu afschrijven of kan ik hier nog iets aan doen ?

Ik heb in andere topics iets gelezen over ontkalken, dus dat ga ik sowieso doen, maar ik verwacht eigenlijk niet het probleem daarmee te verhelpen.

Vast bedankt voor jullie tips.
 

Xr8

  • #2
Toch de kraan er eens afhalen, en de zeefjes aan de achterzijde van de kraan eens controleren op vervuiling.

Succes.
 

Brainstorm

  • #3
Zou het kunnen liggen aan de capaciteit van de warmwaterbron? Dus je combi-ketel/geiser etc. Wij hebben een keukengeisertje dat ook het warmwater voor de badkamer moet leveren. Dat lukt op zich prima, maar zo'n geiser kun je niet combineren met een thermostaatkraan. Hij kan niet voldoende liters warm water per minuut produceren om de temperatuur op een constant peil te houden. Maar met een gewone kraan kunnen we wel heet douchen. Ik weet ook niet waardoor dit verschil wordt veroorzaakt, ben geen vakman (maar genoeg mensen hier wel gelukkig :D ).Misschien is er bij jullie ook zoiets aan de hand, en moet je het probleem niet zoeken in de thermostaatkraan.
 

Eye_in_the_Sky

  • #4
Overigens kunnen de kranen van dat merk uitstekend worden gerepareerd bij hun service afdeling in Zoetermeer.
Heb zelf laatst ook twee kranen wegggebracht, kreeg vervangende kranen terug, en na twee weken de kranen gerepareerd.
Kosten, minder dan nieuwe (goede) thermostaat kranen.
 

Koala

  • #5
Ik heb gisteren eindelijk tijd gevonden om de kraan van de muur te halen.
De zeefjes bleken vol te zitten met bouwgruis...
Alles schoongemaakt en nu lijkt het probleem verholpen.
Ik had niet gedacht dat de oplossing zo eenvoudig zou zijn! Hartelijk dank voor de tip.
 