AGPO HR ECONPACT 27C storing A01

Nulens

  • #1
Na het schoonmaken van de branderkamer (zeer veel aanslag verwijdert en daarna met veel water doorgespoeld), krijg ik na de opstart procedure
steeds de storing A01 ( draai de gaskraan open)
Ik heb bij het open van de branderkamer de brander eraf gepakt (hiervoor heb ik een stekkertje van een printplaat (regeld het gas en de lucht denk ik) los gemaakt en de gas leiding en een dun flexibelslangetje wat vlakbij de gasleing zit.
Toen ik klaar was met schoonmaken heb ik dit weer allemaal terug bevestigd en daarna de gaskraan en de stroom ingestoken.
Dan start de ketel op, gaat even branden en gaat dan even later (na ongeveer 15 sec)uit.
Dan staat er A01, heb al 10 maal gereset.
Wat heb ik verkeerd gedaan ?
 

Cv-boy

  • #2
Maak de condensbak ook eens schoon want een verstopte condensbak veroorzaakt ook storing A01.
 

Nulens

  • #3
Tijdens het schoonmaken heb ik heelveel water door de branderkamer gegoten, in het begin liep dit niet weg, later wel.
Nu gaat het water wat ik boven er ingiet evensnel er weer onder uit.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
Lijkt een ionisatiepen probleem,controleer die pen,misschien nat geworden.
 

Nulens

  • #5
Heb ionisatie pen (deze is gegarandeerd nat geworden)wat opgeschuurd, daarna weer geprobeert en na de derde keer bleef de ketel branden.
Hopende dat dit zo blijft.

Alvast bedankt voor alle reacties :wink:
 

Klorissa

  • #6
Maakt volgens mij niet uit,ik vervang deze branders regelmatig en zal toch eens kijken of ik het verschil ook zie.Maar bij een nieuwe brander zijn alle gaatjes gelijk,dus gewoon er in zetten lijkt mij.
 

Klorissa

  • #7
Deze ketel is fase gevoelig als je de stekker omdraait krijg je ook a01
 
Status
Niet open voor verdere reacties.