08 November 2007, 18:34   AGPO Ferroli 324T - Geen CV, wel warmwater
Ik heb het volgende probleem met onze AGPO Ferroli NEV 324T (1995):

De CV doet het niet, slaat niet aan.
De ketel geeft wel gewoon warm water.

Bij warmtevraag (thermostaat hoger zetten) slaat de brander dus niet aan.
De LED's 1 en 3 op de stuurprint branden. (zie evt. link naar schema hieronder)

Link naar documentje van AGPO, schema, werking en storingzoeken:
AGPO schema

Graag zou ik willen weten wat er mis kan zijn.
Klusidee
Utreg
Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op
12-10-2005
Berichten: 4125

Klusidee-city NL
08 November 2007, 18:45  
Kan uw cv sensor zijn.

Probeer eens de tapsensor stekkers eraf te halen en zet daar de cv sensor stekker eens op.
Cvolieboy
Specialist Verwarming

Geregistreerd op
18-3-2006
Berichten: 2836
08 November 2007, 18:48  
Ook de leds 4 en 6 zouden moeten branden.

U heeft waarschijnlijk problemen met de sensoren die niet de goede waarde doorgeven aan de print.
Utreg
Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op
12-10-2005
Berichten: 4125

Klusidee-city NL
08 November 2007, 19:05  
Ik neem aan dat u de kamerthermostaat gecontroleerd heeft/ door verbonden.

Aansluiting aan uw toestel nog intact is.

Even stekker eruit halen en erin doen ivm reset.

Zie nummer 34 cv sensor.

Artikelnummer temp sensor 3260050
Klorissa
Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op
24-12-2006
Berichten: 528

zaandam
08 November 2007, 20:11  
Cv sensor is defect want led 4 moet ook branden
Utreg
Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op
12-10-2005
Berichten: 4125

Klusidee-city NL
08 November 2007, 20:15  
Nu zal wel helemaal duidelijk zijn voor de TS nu jij het ook nog een keer zegt Mr. Green
Klorissa
Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op
24-12-2006
Berichten: 528

zaandam
08 November 2007, 20:22  
Utreg schreef:
Ik neem aan dat u de kamerthermostaat gecontroleerd heeft/ door verbonden
Dit was overbodig als de kt niet gemaakt staat brand led 3 nl niet vandaar mijn reactie Laughing
Rondo


Geregistreerd op
31-5-2006
Berichten: 12
09 November 2007, 12:33  
Ik heb een nieuwe temperatuursensor besteld.
Als ik die heb geplaatst zal ik melden of het gelukt is.
Klusidee
Utreg
Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op
12-10-2005
Berichten: 4125

Klusidee-city NL
09 November 2007, 12:37  
Utreg schreef
Quote:
Probeer eens de tapsensor stekkers eraf te halen en zet daar de cv sensor stekker eens op.


Heb je dit al geprobeerd dan weet u het zeker Wink
Rondo


Geregistreerd op
31-5-2006
Berichten: 12
09 November 2007, 19:38  
Ik heb de stekkertjes van de CV-sensor en de water-sensor even omgewisseld. Nu wel CV en zoals verwacht: geen warmwater.

Dus CV-sensor vervangen moet de oplossing zijn.
Bedankt allemaal voor de adviezen.
Utreg
Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op
12-10-2005
Berichten: 4125

Klusidee-city NL
09 November 2007, 19:39  
Bedankt voor de terug melding.

Fijn dat het is opgelost.
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1

Gerelateerd aan: AGPO Ferroli 324T - Geen CV, wel warmwater
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Agpo Ferroli NEV 324T Verwarming en gas 5 18 Oktober 2013, 07:12
Geen nieuwe berichten Agpo Ferroli NEV 324T -> Wel CV geen warm water Verwarming en gas 4 08 Februari 2013, 22:21
AGPO Ferroli 324T slaat niet meer aan Verwarming en gas 1 22 September 2008, 09:01
Geen nieuwe berichten AGPO 324T geen CV wel warmwater Verwarming en gas 9 05 Oktober 2012, 12:27
Agpo Ferroli 324 geen warmwater stroom. Verwarming en gas 9 02 Juli 2006, 15:11
Agpo NEV 324T geen cv wel warm water Verwarming en gas 7 26 September 2008, 11:41