Verbruik omhoog. Hoe kan dat?

MarcoDK

  • #1
Ik heb een nieuwbouwhuis (4 jaar oud) met een normaal verbruik van in de zomer van ongeveer 15 a 20 m3. In mijn huis is een Nefit Economy HR ketel met een Nefit Moduline 30 geinstalleerd.

Sinds een aantal dagen is het als ’s morgens uit mijn bed kom een stuk warmer in huis dan normaal, terwijl mijn gevraagde temperatuur onder de temperatuur ligt die de thermostaat aangeeft.
Daarom heb ik de afgelopen avonden de meterstand opgenomen en ’s morgens gekeken wat er was verbruikt. De afgelopen nachten is ongeveer gemiddeld 4 m3 per nacht van ong. 8 uur verbruikt. Nu heb ik dit forum al een beetje afgestruind en al lezende denk ik dat het de driewegklep is die blijft hangen.

Iemand suggesties en/of kan iemand mijn vermoeden bevestigen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat is idd een symptoon van een hangende drieweg.

Je zou eens kunnen kijken of warmwatervraag ook warme cv-leidingen opleverd.
 

MarcoDK

  • #3
HH bedankt voor je antwoord.

Ik heb de warmwater kraan 10 minuten laten lopen maar merk niet dat ie warm word.

Misschien toch maar een specialist laten komen?!??!?! Of heb je of iemand anders nog een suggestie?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Zet de tapwaterfunctie vannacht eens uit, dan kan e zien of die het verbruik veroorzaakt.
Misschien een lekkende warmwaterkraan?
 

MarcoDK

  • #5
Inmiddels uitgezet en nu maar afwachten.

In ieder geval bedankt voor je antwoord
 

MarcoDK

  • #6
Nog een kleine toevoeging>

Op de display van de thermostaat brand vrij frequent de indicator voor het warmwater.

Maar ik dit nou meer een indicatie is voor een lekkende warmwaterkraan of een defecte driewegklep??????
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Het is een indicatie voor een warmtelek in je boiler.
Dit kan komen door een lekkende drieweg maar ook door een lekkende kraan.
Als je de inlaatcombinatie onder je ketel dichtraait en hij blijft toch op ww bedrijf aanslaan is het de drieweg of een defecte senor.
 

MarcoDK

  • #8
Het is heel vreemd maar soms verloopt het verbruik uren normaal en dan ineens begint het verbruik weer op te lopen.
 