Gebruik spanningzoeker

Rm.backus

  • #1
Hoe meet je of er spanning staat op één draad?
Ik heb gelezen, dat een schroevedraaier-spanningzoeker met lampje onbetrouwbaar is en heb ook een LED spanningzoeker (twee meetpennen aan één snoer).

Waar plaats je dan de tweede pen?
en
Staat er dan spanning op het uiteinde van de tweede pen ?
 

Ronald42

  • #2
afbeelding werkt niet meer

Heeft een stopcontact (WCD) niet altijd 2 gaten?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Tsjonge, wat een vraag... :?

Het ene pennetje in het ene gat en het andere pennetje in het andere gat van het stopcontact.

Overigens staat er wel degelijk spanning op het uiteinde indien je één pen in de faseaansluiting steekt en de andere aanraakt. Dat is dus niet de bedoeling.
 

-stuffie-

  • #4
Spanning... spanning... in deze context kun je beter praten over potentiaalverschil. Je wilt weten of er een potentiaalverschil is tussen je draad en aarde. He aarde, zei ik daar aarde? moet daar dan die tweede pen niet in? Is dat misschien wat? Ik lul maar wat hoor. Of zit hier toch een kern van waarheid in? Weet jij het antwoord? Bel snel en maak kans op een gratis leidingzoeker...
 

Rm.backus

  • #5
Dat was natuurlijk niet de vraag.

Je maakt iets (een contactdoos/apparaat) open en er hangt één losse draad. Hoe nu verder. Met die schroevedraaier gaat 't dus, maar hoe met de LED-pen?

Als ik de tweede pen tegen aarde houd, klapt de aardlek eruit.
Tegen de trapleuning? In je hand houden? Tegen een schroefje? Tegen een chassis?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Mijn indruk is, dat je het antwoord heel goed zelf weet.
Ik ga er dus verder niet op in. :?
 

-stuffie-

  • #7
>Als ik de tweede pen tegen aarde houd, klapt de aardlek eruit.
En wat is dan de conclusie? Scroll naar beneden voor het juiste antwoord...
Er staat spanning op de draad, want anders klapt de aardlek er niet uit, WHAHAHAHA.... Worden we hier nou voor de gek gehouden of niet???

:|

Wilt u ophouden met deze ongein ?
Een heel venster vol returns is niet de bedoeling.
Wanneer u niet fatsoenlijk kunt antwoorden kunt u misschien beter een ander forum opzoeken, mod.
 

Rm.backus

  • #8
Nee, jullie worden niet voor de gek gehouden.

Ander voorbeeld: contactdoos open, 4 draden, allerlei kleuren (en kleurenblind :wink: ) op welke draad staat spanning ?
Wederom met de schroevedraaier zo gevonden, maar die wordt afgeraden dus hoe met de LED-pennen? Mag je alle draden ten opzichte van elkaar met de LED-pennen uitproberen en verbinden? Wat als er twee draden met spanning zijn?

Tweede probleem: als ik de pennen in het stopcontact steek branden de LED's in de ene en het neonlampje in de andere pen, als ik ze omdraai idem.
Welke is nu de spanning en welke de nul?

...en ook nog:

Het kan toch niet zo zijn, dat de meetprocedure met een LED-pen er een is, dat je pas weet dat er spanning op staat, wanneer de stoppen doorslaan of half-Nederland in het donker zit... :lol:
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #9
Je kunt het combineren:
  • Een enkelpolige spanningszoeker in schroevendraaiervorm (met ingebouwd neonlampje) om te bepalen welke draad de fasedraad is.
  • Met tweepolige spanningszoeker bepalen of er écht geen spanning staat tussen nul en fase of tussen aarde en fase.
Ik stel me zo voor dat je als kleurenblinde de aarde wel kunt onderscheiden, omdat die een nuanceverschil heeft tussen de gele en de groene kleur.

Een zwarte draad is (in huisinstallaties) altijd dunner dan de andere draden, dus dat moet ook te doen zijn.

En anders ziet er gewoon niets anders op dan iemand die de kleuren wél kan onderscheiden er even bij te vragen.

Overigens gaat de aardlek er bij meten met de tweepolige spanningszoeker uit omdat de ingebouwde serieweerstand een ptc elementje is, die in eerste instantie laagohmig is, maar zodra er even spanning op staat hoogohmig wordt. Daardoor loopt er heel kort een stroompje, voldoende om de aardlekschakelaar te laten uitgaan.

Meer kan (en wil) ik hiervan niet maken.
We kunnen er hier echt niets aan doen dat de kleuren in het elektranet voor kleurenblinden lastig zijn, die kleuren zijn niet door ons bepaald!
 

Rm.backus

  • #10
OK, ik gebruik de schroevendraaier wel.

Discussie gesloten m.i.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Of je gebruikt gewoon een multimeter.
Mijn Duspol geeft dmv een Lcd display aan of je de fase aanraakt met 1 pen de andere mag gewoon open blijven.
Mijn multimeter geeft even een waarschuwings lamp dat de spanning >50v bij gebruik van 1 pen.
Ook is er dan vaak wel een aflezing in het scherm tussen 1 en 4 volt, wel moet je dus weten waar je aan het meten bent.
Vervolgens kan je ook gebruik maken van een Voltstick dit is een contactloze meting van het electrischveld, deze mag echter alleen als indicatie gebruikt worden en nooit als bewijs dat de spanning echt weg is.

spanningszoekers maken de persoon onderdeel van het meetcircuit. Jij moet geleiden naar aarde. sta je op een houten trap met juiste geïsoleerde schoenen dan doet je spanningszoeker niets.
Is de weerstand beschadigd dan knallen de vonken je uit de ogen.
 

Rm.backus

  • #12
OK, daar heb ik wat aan, bedankt!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu